> Поступление тепла от электродвигателей
Alex_77
сообщение 27.5.2010, 10:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Люди! Кто как считает поступление тепла от электродвигателей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 27.5.2010, 10:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



См. "Справочник проектировщика. Вентиляция и кондиционирование воздуха" под ред. И.Г.Староверова Стройиздат 1977 г. стр. 40. Аркадий



Сообщение отредактировал ArFey - 27.5.2010, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 27.5.2010, 18:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



КПД уходит в воздух сразу, механическая работа в зависимости от того куда она прикладывается. К примеру у насососв в жидкость, а у станков или вентиляторов в воздух. Пожалуй только подъемники не преобразуют всю работу в тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.5.2010, 18:44
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
только подъемники не преобразуют всю работу в тепло
а куда? поднял - опустил. работы не совершено, энергия потрачена. smile.gif
а?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 27.5.2010, 19:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Хехе. А если просто поднял? Собственно и насос в незамкнутой системе изрядную часть мощности отдает в виде суммы кинетической и потенциальной энергии струи.
Кстате вроде совсем продвинутые подъемники, при спуске способны энергию сбрасывать в сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 28.5.2010, 8:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Волков, Проектирование вентиляции промышленных предприятий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных