chp6
сообщение 27.5.2010, 16:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



ГРПШ распологается у подпорной стенки. Её высота около 7м. На какую высоту выводить продувочные и сбросной газопроводы На 4м от земли или на 1 м выше края подпорной стенки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 27.5.2010, 16:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 27.5.2010, 20:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



а нужно ли выводить??? какая пропускная сппособность этого чуда? Если небольшая, то по ПБ 12-529-03 может и не придётся вовсе выводить.
ЗЫ: интересно, что же эта стенка подпирает и как всё увязано с с охранной зоной ШРП? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал GASPAR - 27.5.2010, 20:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 28.5.2010, 15:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



пропускная способность маленькая -49м3/ч
Если по ПБ
"Для ШРП пропускной способностью до 400 м куб./час газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами при помощи шлангов, выведенных в безопасное место."
Какое расстояние должно быть от задней стенки шкафа до стены? Ивобще на сколько далеко за стенку шкафа надо убрать сбросной трубопровод?
Что каксается продувочных - нужны ли для них краны снаружи шкафа или достаточно тех что внутри?
Если можно не могли бы скинуть лист с графическим оформлением такого решения.
И ещё - в чём проблема с охранной зоной шкафа расположенного у подпорной стенки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 28.5.2010, 20:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(chp6 @ 28.5.2010, 15:06) *
Что каксается продувочных - нужны ли для них краны снаружи шкафа или достаточно тех что внутри?
Если можно не могли бы скинуть лист с графическим оформлением такого решения.
И ещё - в чём проблема с охранной зоной шкафа расположенного у подпорной стенки?

Ничего больше не нужно - все установлено внутри шкафа. По поводу упорной стенки размером-высотой 7 метров, всё-таки непонятно что она подпирает:, что наверху??? Скинул бы дружище топографиию - тады ответить можна было бы чётче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 29.5.2010, 6:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



сверху ничего нет. Ни зданий ни дорог. Только газопровод к которому подключаюсь. А стенка такая получилась - в городе трудно найти место под крупные объекты вот и нашли местечко где для подготовки площадки под строительство срезают и вывозят эти самые 7 м грунта. Организацию рельефа в понедельник могу скинуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 29.5.2010, 7:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(chp6 @ 29.5.2010, 6:50) *
сверху ничего нет. Ни зданий ни дорог. Только газопровод к которому подключаюсь. А стенка такая получилась - в городе трудно найти место под крупные объекты вот и нашли местечко где для подготовки площадки под строительство срезают и вывозят эти самые 7 м грунта. Организацию рельефа в понедельник могу скинуть.

Давай, позырим bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 29.5.2010, 19:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



какой у Вас в ШРП регулятор давления газа? 7 метров стенка подпорная, вероятно объект не маленкий а расход вы привели не большой.

Сообщение отредактировал Evgkarpro - 29.5.2010, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 31.5.2010, 7:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Файл с вериткалкой прилагаю.
Регулятор давления РДУ-32/С3 (седло 6 мм). Газ подаётся на крышную модульную котельную Рационал 350 ЭКО 2 с двумя котлами Vitoplex PV1. Согласно строительного задания от Рационала "Топливо - природный газ, теплотворная способность 8,83 кВтч/м3, номинальный расход газа 49,3 м3/ч (в моём случае расход 47,1 м3/ч , на 7950ккалч/м3).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  100.pdf ( 352,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 31.5.2010, 20:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Вот теперь понятно. Я бы согласовал такое размещение ШРП. И без всяких продувочно-сьросных газопроводов. Только покрепше ограждение сделай - шоб не ткнул трянспорт случайно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 1.6.2010, 7:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Ограждение это само собой. Да там и транспорта не предвидется. Парковочные места ещё отодвинут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных