Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ледовый Дворец, Применение ротационных осушителей
Vasiliy OV
сообщение 27.5.2010, 16:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801



Всем привет.
Хотелось узнать у кого есть опыт проектирования, пуско-наладки и эксплуатации ротационных осушителей.
Вещь не очень распространенная и редкая. Делает их Dehutech, а данных выдает мало.
Особенно интересует методика применения в ледовых дворцах.
Видимо методика от Кокорина здесь не подходит.

Пока мой взгляд на организацию СКВ:
-отдельная приточно-вытяжная машина обеспечивающая санитарный расход и температуру воздуха зеркала(круглосуточный режим работы);
-отдельная приточно-вытяжная машина обеспечивающая санитарный расход и температуру трибун(работает в режиме проведения зрелищ);
-отдельно организованный ротационный осушитель с развитой сетью воздуховодов, обеспечивающий осушение объема;

Подбор осушителя- думается задача не из простых, надо составлять график изменения влагосодержания в течении суток.
Если же подбирать на пиковые выделения- инженерка будет золотая.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 27.5.2010, 16:35
Сообщение #2





Guest Forum






На пиковые нагрузки никто и не работает в очень многих областях деятельности.
Методика Кокрина подойдет почти везде возможно с некоторыми адаптациями.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 27.5.2010, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy OV
сообщение 27.5.2010, 16:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801



если в подробности то тут видится два напраления:
1. приточками подавать санитарный расход, зная необходимые внутренние температуры с учетом тепловыделений посчитать температуру приточного воздуха. осушитель подбирать с учетом обеспеченности в заданный промежуток времени.
2. тоже самое только рассчитать влагосьем за счет общеобменки и потом уже подбирать осушитель.

Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 27.5.2010, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.5.2010, 16:53
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Vasiliy OV @ 27.5.2010, 13:30) *
Всем привет.
Хотелось узнать у кого есть опыт проектирования, пуско-наладки и эксплуатации ротационных осушителей.
Вещь не очень распространенная и редкая. Делает их Dehutech, а данных выдает мало.
Особенно интересует методика применения в ледовых дворцах.
Видимо методика от Кокорина здесь не подходит.

Пока мой взгляд на организацию СКВ:
-отдельная приточно-вытяжная машина обеспечивающая санитарный расход и температуру воздуха зеркала(круглосуточный режим работы);
-отдельная приточно-вытяжная машина обеспечивающая санитарный расход и температуру трибун(работает в режиме проведения зрелищ);
-отдельно организованный ротационный осушитель с развитой сетью воздуховодов, обеспечивающий осушение объема;

Подбор осушителя- думается задача не из простых, надо составлять график изменения влагосодержания в течении суток.
Если же подбирать на пиковые выделения- инженерка будет золотая.

А как на счет диаграмки "ПВ установки зеркала и осушителя объема"? Без нее здесь не разобраться. Кстатии какой объем сушить то будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy OV
сообщение 27.5.2010, 16:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801



Размеры такие 67м на 60м, высота до конструкций 13 м.
зеркало стандартное.
3000 зрителей.

Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 27.5.2010, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy OV
сообщение 27.5.2010, 17:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801



диаграмму накидаю попозже, но вообще
зеркало оно и что в сочи, что в ванкувере зеркало. разные климатические данные только.
смущает высокая относительная влажность летом приточного воздуха после испарителя если не сушить перед подачей.
а если выполнять осушку с использованием теплоносителя хоть и частичную в приточке, то зачем нужен ротационник.
хотя в разрезе энергосбережения конечно это тоже вариант.

Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 27.5.2010, 17:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.5.2010, 17:23
Сообщение #7


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Vasiliy OV @ 27.5.2010, 13:59) *
Размеры такие 67м на 60м, высота до конструкций 13 м.
зеркало стандартное.
3000 зрителей.

Т.е. вы хотите сушить весь дворец не разбивая его на условные зоны(трибуны, зеркало)? Накладно это и параметры в-ха разные в разных зонах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy OV
сообщение 27.5.2010, 17:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801



дело в том, что продавец оборудования высказал такую концепцию, что осушитель забирает
регенерируемый воздух, сушит его и сетью воздуховодов обдувает конструкцию.
но у меня вопрос, избежим ли мы тумана над зеркалом?
воздух с параметрами +13С, 95% при подаче на зеркало очень может дать конденсат.
имея допустим перед началом соревнования на площадке +10С, 50% воздух конечно будет способен принять излишек влаги.
в данном случае кажется нужно более эффективное перемешивание в зоне зеркала или я не прав?

Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 27.5.2010, 17:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.5.2010, 18:03
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Vasiliy OV @ 27.5.2010, 14:36) *
дело в том, что продавец оборудования высказал такую концепцию, что осушитель забирает
регенерируемый воздух, сушит его и сетью воздуховодов обдувает конструкцию.
но у меня вопрос, избежим ли мы тумана над зеркалом?
воздух с параметрами +13С, 95% при подаче на зеркало очень может дать конденсат.
имея допустим перед началом соревнования на площадке +10С, 50% воздух конечно будет способен принять излишек влаги.
в данном случае кажется нужно более эффективное перемешивание в зоне зеркала или я не прав?

Вот для этого и нужно построение в I-d. Воздух обдувающий поверхность льда должен иметь влагосодержание ниже влагосодержания в точке пересечения изотермы льда и относительной влажности 100%. Иначе будет туман и намерзание конденсата. Вышесказанное конечно же потребует зонирование дворца и обдув зеркала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy OV
сообщение 27.5.2010, 19:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801



приток зеркала теплый период
1-параметры наружного воздуха +28С, 70%;
2-поверхность испарителя +10С, 95%;
3-параметры воздуха после испарителя +13, 93%;
6-параметры воздуха зеркала +10С, 50%.
Точка смешения двух сред будет находиться на отрезке 3-6.


Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 27.5.2010, 20:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 113,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.5.2010, 20:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



При охлаждении 28*; 70% до 13* - отн. влажность близка 100% - т.е. уже туман!
Значит надо сушить и выдавать 13* и 50%

Сообщение отредактировал jota - 27.5.2010, 20:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy OV
сообщение 27.5.2010, 20:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801



насколько я понимаю температура воздуха в зоне ледяной арены для хоккея принимается +6-10С.
по Кокорину температура притока на классическое зеркало +20,2С с расходом 2 по 17000куб.м/ч
видимо эти цифры можно брать для любого проекта зеркала как исходные данные
а +13С градусов притока это цифры которые мне дали как "рассчетные", поэтому вопросы и возникли
Критическая точка получается +20,2С со своими 84%.

приток зеркала заключает собой санитарный расход и компенсацию конвективного тепла которое берет зеркало?
так как площадь постоянна, количество тепла зависит от разницы температур льда и воздуха над ним

Вообще ведь можно осушитель заключить в приточную цепь, но опять же, какой смысл кроме энергосбережения?к тому же 2 осушитель все равно ставить тогда придется, так как 1 на 34000 кубах со всем объемом дворца явно не справится.

Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 27.5.2010, 20:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.jpg ( 113,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.5.2010, 15:18
Сообщение #13


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Vasiliy OV @ 27.5.2010, 17:40) *
насколько я понимаю температура воздуха в зоне ледяной арены для хоккея принимается +6-10С.
по Кокорину температура притока на классическое зеркало +20,2С с расходом 2 по 17000куб.м/ч
видимо эти цифры можно брать для любого проекта зеркала как исходные данные
а +13С градусов притока это цифры которые мне дали как "рассчетные", поэтому вопросы и возникли
Критическая точка получается +20,2С со своими 84%.

приток зеркала заключает собой санитарный расход и компенсацию конвективного тепла которое берет зеркало?
так как площадь постоянна, количество тепла зависит от разницы температур льда и воздуха над ним

Вообще ведь можно осушитель заключить в приточную цепь, но опять же, какой смысл кроме энергосбережения?к тому же 2 осушитель все равно ставить тогда придется, так как 1 на 34000 кубах со всем объемом дворца явно не справится.

Как то путано вы написали. Самая сложная зона дворца - ледовая арена. Самая большая проблема ледовой арены - влажность приточного в-ха. С этого и надо начинать. Если температура поверхности льда - 0грС, то влагосодержание приточного в-ха должно быть не выше 4гр/кг. Добиться такого влагосодержания осушителями конденсационного типа не представляется возможным, потребуется еще абсорбционный осушитель, который понизит влагосодержание и поднимет т-ру. Если т-ра притока по заданию 20гр, то возможно приток еще придется охладить(это надо моделировать на диаграмме). В рамках решения этой задачи надо рассматривать возможности рециркуляции или теплоутилизации. Все это можно сделать в прогр. "СКВ". Если воспользуетесь прогой имейте ввиду что луч процесса осушки не адиабата а политропа(пройдет выше адиабаты)), я не знаю как "универсально" учитывать явное тепло сорбционного осушителя. Если вы примете конкретный осушитель, то сможете подкорректировать диаграмму.
В прицепе внешний вид диаграммы сэмитированный во проге.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  I_d_диаграмма.xls ( 226 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy OV
сообщение 28.5.2010, 16:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801



если успею сегодня вечером- накидаю расчет по Кокорину
завтра на юга наконец wink.gif
жаль только не все данные мне дали, придется округлять
а опыт так кажется по ним есть не у многих, недешевое удовольствие

Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 28.5.2010, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 30.5.2010, 20:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Если у вас осушение отдельно (не в составе вентиляции) то забейте на кокорина. Делайте расход воздуха по сан.норме 80 кубов на спортсмена 20 кубов на зрителя. Делайте расчет теплоизбытков и учитывайте охлаждение воздуха если нужно. Вентиляцию разбить на зоны (зона льда, зона зрителей). Далее делайте расчет влагопритока (методики есть)и подбирайте по нему адсорбционные осушители. Для вентиляции не забудьте про рекуператор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 1:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных