|
  |
Ледовый Дворец, Применение ротационных осушителей |
|
|
|
27.5.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801

|
Всем привет. Хотелось узнать у кого есть опыт проектирования, пуско-наладки и эксплуатации ротационных осушителей. Вещь не очень распространенная и редкая. Делает их Dehutech, а данных выдает мало. Особенно интересует методика применения в ледовых дворцах. Видимо методика от Кокорина здесь не подходит.
Пока мой взгляд на организацию СКВ: -отдельная приточно-вытяжная машина обеспечивающая санитарный расход и температуру воздуха зеркала(круглосуточный режим работы); -отдельная приточно-вытяжная машина обеспечивающая санитарный расход и температуру трибун(работает в режиме проведения зрелищ); -отдельно организованный ротационный осушитель с развитой сетью воздуховодов, обеспечивающий осушение объема;
Подбор осушителя- думается задача не из простых, надо составлять график изменения влагосодержания в течении суток. Если же подбирать на пиковые выделения- инженерка будет золотая.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
27.5.2010, 16:35
|
Guest Forum

|
На пиковые нагрузки никто и не работает в очень многих областях деятельности. Методика Кокрина подойдет почти везде возможно с некоторыми адаптациями.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 27.5.2010, 16:36
|
|
|
|
|
27.5.2010, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801

|
если в подробности то тут видится два напраления: 1. приточками подавать санитарный расход, зная необходимые внутренние температуры с учетом тепловыделений посчитать температуру приточного воздуха. осушитель подбирать с учетом обеспеченности в заданный промежуток времени. 2. тоже самое только рассчитать влагосьем за счет общеобменки и потом уже подбирать осушитель.
Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 27.5.2010, 16:48
|
|
|
|
|
27.5.2010, 16:53
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Vasiliy OV @ 27.5.2010, 13:30)  Всем привет. Хотелось узнать у кого есть опыт проектирования, пуско-наладки и эксплуатации ротационных осушителей. Вещь не очень распространенная и редкая. Делает их Dehutech, а данных выдает мало. Особенно интересует методика применения в ледовых дворцах. Видимо методика от Кокорина здесь не подходит.
Пока мой взгляд на организацию СКВ: -отдельная приточно-вытяжная машина обеспечивающая санитарный расход и температуру воздуха зеркала(круглосуточный режим работы); -отдельная приточно-вытяжная машина обеспечивающая санитарный расход и температуру трибун(работает в режиме проведения зрелищ); -отдельно организованный ротационный осушитель с развитой сетью воздуховодов, обеспечивающий осушение объема;
Подбор осушителя- думается задача не из простых, надо составлять график изменения влагосодержания в течении суток. Если же подбирать на пиковые выделения- инженерка будет золотая. А как на счет диаграмки "ПВ установки зеркала и осушителя объема"? Без нее здесь не разобраться. Кстатии какой объем сушить то будете?
|
|
|
|
|
27.5.2010, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801

|
Размеры такие 67м на 60м, высота до конструкций 13 м. зеркало стандартное. 3000 зрителей.
Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 27.5.2010, 17:10
|
|
|
|
|
27.5.2010, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801

|
диаграмму накидаю попозже, но вообще зеркало оно и что в сочи, что в ванкувере зеркало. разные климатические данные только. смущает высокая относительная влажность летом приточного воздуха после испарителя если не сушить перед подачей. а если выполнять осушку с использованием теплоносителя хоть и частичную в приточке, то зачем нужен ротационник. хотя в разрезе энергосбережения конечно это тоже вариант.
Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 27.5.2010, 17:20
|
|
|
|
|
27.5.2010, 17:23
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Vasiliy OV @ 27.5.2010, 13:59)  Размеры такие 67м на 60м, высота до конструкций 13 м. зеркало стандартное. 3000 зрителей. Т.е. вы хотите сушить весь дворец не разбивая его на условные зоны(трибуны, зеркало)? Накладно это и параметры в-ха разные в разных зонах.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801

|
дело в том, что продавец оборудования высказал такую концепцию, что осушитель забирает регенерируемый воздух, сушит его и сетью воздуховодов обдувает конструкцию. но у меня вопрос, избежим ли мы тумана над зеркалом? воздух с параметрами +13С, 95% при подаче на зеркало очень может дать конденсат. имея допустим перед началом соревнования на площадке +10С, 50% воздух конечно будет способен принять излишек влаги. в данном случае кажется нужно более эффективное перемешивание в зоне зеркала или я не прав?
Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 27.5.2010, 17:37
|
|
|
|
|
27.5.2010, 18:03
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Vasiliy OV @ 27.5.2010, 14:36)  дело в том, что продавец оборудования высказал такую концепцию, что осушитель забирает регенерируемый воздух, сушит его и сетью воздуховодов обдувает конструкцию. но у меня вопрос, избежим ли мы тумана над зеркалом? воздух с параметрами +13С, 95% при подаче на зеркало очень может дать конденсат. имея допустим перед началом соревнования на площадке +10С, 50% воздух конечно будет способен принять излишек влаги. в данном случае кажется нужно более эффективное перемешивание в зоне зеркала или я не прав? Вот для этого и нужно построение в I-d. Воздух обдувающий поверхность льда должен иметь влагосодержание ниже влагосодержания в точке пересечения изотермы льда и относительной влажности 100%. Иначе будет туман и намерзание конденсата. Вышесказанное конечно же потребует зонирование дворца и обдув зеркала.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801

|
приток зеркала теплый период 1-параметры наружного воздуха +28С, 70%; 2-поверхность испарителя +10С, 95%; 3-параметры воздуха после испарителя +13, 93%; 6-параметры воздуха зеркала +10С, 50%. Точка смешения двух сред будет находиться на отрезке 3-6.
Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 27.5.2010, 20:02
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 113,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 112
|
|
|
|
|
27.5.2010, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
При охлаждении 28*; 70% до 13* - отн. влажность близка 100% - т.е. уже туман! Значит надо сушить и выдавать 13* и 50%
Сообщение отредактировал jota - 27.5.2010, 20:13
|
|
|
|
|
27.5.2010, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801

|
насколько я понимаю температура воздуха в зоне ледяной арены для хоккея принимается +6-10С. по Кокорину температура притока на классическое зеркало +20,2С с расходом 2 по 17000куб.м/ч видимо эти цифры можно брать для любого проекта зеркала как исходные данные а +13С градусов притока это цифры которые мне дали как "рассчетные", поэтому вопросы и возникли Критическая точка получается +20,2С со своими 84%. приток зеркала заключает собой санитарный расход и компенсацию конвективного тепла которое берет зеркало? так как площадь постоянна, количество тепла зависит от разницы температур льда и воздуха над ним Вообще ведь можно осушитель заключить в приточную цепь, но опять же, какой смысл кроме энергосбережения?к тому же 2 осушитель все равно ставить тогда придется, так как 1 на 34000 кубах со всем объемом дворца явно не справится.
Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 27.5.2010, 20:58
Прикрепленные файлы
2.jpg ( 113,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
28.5.2010, 15:18
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Vasiliy OV @ 27.5.2010, 17:40)  насколько я понимаю температура воздуха в зоне ледяной арены для хоккея принимается +6-10С. по Кокорину температура притока на классическое зеркало +20,2С с расходом 2 по 17000куб.м/ч видимо эти цифры можно брать для любого проекта зеркала как исходные данные а +13С градусов притока это цифры которые мне дали как "рассчетные", поэтому вопросы и возникли Критическая точка получается +20,2С со своими 84%.
приток зеркала заключает собой санитарный расход и компенсацию конвективного тепла которое берет зеркало? так как площадь постоянна, количество тепла зависит от разницы температур льда и воздуха над ним
Вообще ведь можно осушитель заключить в приточную цепь, но опять же, какой смысл кроме энергосбережения?к тому же 2 осушитель все равно ставить тогда придется, так как 1 на 34000 кубах со всем объемом дворца явно не справится. Как то путано вы написали. Самая сложная зона дворца - ледовая арена. Самая большая проблема ледовой арены - влажность приточного в-ха. С этого и надо начинать. Если температура поверхности льда - 0грС, то влагосодержание приточного в-ха должно быть не выше 4гр/кг. Добиться такого влагосодержания осушителями конденсационного типа не представляется возможным, потребуется еще абсорбционный осушитель, который понизит влагосодержание и поднимет т-ру. Если т-ра притока по заданию 20гр, то возможно приток еще придется охладить(это надо моделировать на диаграмме). В рамках решения этой задачи надо рассматривать возможности рециркуляции или теплоутилизации. Все это можно сделать в прогр. "СКВ". Если воспользуетесь прогой имейте ввиду что луч процесса осушки не адиабата а политропа(пройдет выше адиабаты)), я не знаю как "универсально" учитывать явное тепло сорбционного осушителя. Если вы примете конкретный осушитель, то сможете подкорректировать диаграмму. В прицепе внешний вид диаграммы сэмитированный во проге.
|
|
|
|
|
28.5.2010, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801

|
если успею сегодня вечером- накидаю расчет по Кокорину завтра на юга наконец  жаль только не все данные мне дали, придется округлять а опыт так кажется по ним есть не у многих, недешевое удовольствие
Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 28.5.2010, 16:31
|
|
|
|
|
30.5.2010, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Если у вас осушение отдельно (не в составе вентиляции) то забейте на кокорина. Делайте расход воздуха по сан.норме 80 кубов на спортсмена 20 кубов на зрителя. Делайте расчет теплоизбытков и учитывайте охлаждение воздуха если нужно. Вентиляцию разбить на зоны (зона льда, зона зрителей). Далее делайте расчет влагопритока (методики есть)и подбирайте по нему адсорбционные осушители. Для вентиляции не забудьте про рекуператор.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|