> Водоснабжение жилого дома, Нужна ли обводная линия на счетчике холодной воды?
Гость_aolise_*
сообщение 28.5.2010, 6:12
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Хотелось бы услышать квалифицированное мнение по такому вопросу: следует ли предусматривать обводную линию у счетчика холодной воды на вводе в 7-ми этажном жилом доме, ведь в соответствии с п. 6.5. СНиП 2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация зданий» в нем не требуется предусматривать внутренний противопожарный водопровод («6.5.* Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать: а) в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в табл. 1* и 2;»)? Водоканалы требуют всегда предусматривать обводную линию, а я считаю, что в выше описаном случае она не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.5.2010, 7:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а если тех. работы на водомере - дом без воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.5.2010, 10:49
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;

счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.
На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.
Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды.
Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети.
Обводную линию у счетчика горячей воды предусматривать не следует.
(С)

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.5.2010, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных