> Вентиляция аккумуляторных, 54 л/ч выделение водорода
dima993
сообщение 28.5.2010, 11:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 24156



Вообщем электрики задание выдали и у них по расчету выделения от аккумуляторных батарей составляют л/ч blink.gif

Вообщем не получается у меня воздухообмен нормально.... все цифра запредельная вылазит mad.gif

Может кто считал и может подсказать?

Зарание спасибо откликнувшимся rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 28.5.2010, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



дайте цифры для сравнения-специалистам будет с чем сравнивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.5.2010, 11:55
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(dima993 @ 28.5.2010, 9:44) *
Вообщем электрики задание выдали и у них по расчету выделения от аккумуляторных батарей составляют л/ч blink.gif

Вообщем не получается у меня воздухообмен нормально.... все цифра запредельная вылазит mad.gif

Может кто считал и может подсказать?

Зарание спасибо откликнувшимся rolleyes.gif

А вы аккумуляторы в шкаф поставьте и под МО их, тогда ВО будет меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dima993
сообщение 28.5.2010, 12:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 24156



проблема в то что эта реконструкция и М.О. хотелось бы избежать.
Воздухообмен при газовыделениях: L=G/(bв-bн
где:
G - газовыделения в помещение л/ч;
bв - ПДК газа в удаляемом воздухе, л/м3;
bн - содердание газа в приточном воздухе л/м3.

ПДК - 0,1 мг/м3.


И еще 54 л/ч сколько будет в мг/м3??????

Сообщение отредактировал dima993 - 28.5.2010, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.5.2010, 12:38
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(dima993 @ 28.5.2010, 10:15) *
проблема в то что эта реконструкция и М.О. хотелось бы избежать.
Воздухообмен при газовыделениях: L=G/(bв-bн
где:
G - газовыделения в помещение л/ч;
bв - ПДК газа в удаляемом воздухе, л/м3;
bн - содердание газа в приточном воздухе л/м3.

ПДК - 0,1 мг/м3.


И еще 54 л/ч сколько будет в мг/м3??????

Не ПДК а НКПР. Взрывоопасные газы ассимилируют до нижнего концентрационного предела.
А на счет МО - единственный способ снижения воздухообменов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.5.2010, 13:21
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



dima993

В следущий раз за нежелание пользоваться Поиском получите официальное предупреждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 30.5.2010, 19:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Эта тема поднималась и мной в том числе. МО можно избежать, если не жалко воздуховодов. Не забывайте про нижнюю и верхние зоны. Удаление смеси водорода невозможно с помощью обычных вентиляторов, сертифицированных на ВОДОРОД у нас в стране нет. В расчетах учитывался нижний предел взрываемости и ПДК.
Так же советую прочитать Хрюкин - Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений (1979г.), в сети есть в свободном доступе. Многие вопросы отпадут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 4:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных