> Котельная с чердаком, Разрешается или нет
ytrap
сообщение 28.5.2010, 14:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222



В СНиПе Котельные установки не нашел ничего про запреты по эксплуатации газовых котельных с чердаком. Регламентируется ли где-то проектирование только бесчердачных газовых котельных и пройдет ли проект такой газовой котельной с чердаком экспертизу? Я понимаю, что в таком случае основной критерий-обеспечение легкосбрасываемости несущих конструкций?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.5.2010, 15:12
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ytrap @ 28.5.2010, 15:38) *
пройдет ли проект такой газовой котельной с чердаком экспертизу?

Не знаю, чем запрещено...
У нас в таком случае проектировщики заложили сигнализаторы загазованности для чердака (с выводом сигналов в помещение с постоянным присутствием людей).

Вообще любопытно получается - чердак над газовой котельной нельзя делать, а этаж здания - можно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Scarp
сообщение 30.5.2010, 6:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17486



Был такой же вопрос от экспертизы у нас, выход был после только один - исключили чердак над котельной, иначе не сдать было котельную smile.gif
вот пункт на который сослалась экспертиза:
Правила по котлам до 115 С и давлением до 0,07 МПа, п. 4.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ytrap
сообщение 30.5.2010, 7:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222



Уточните, пожалуйста, правильное название правил. В ПБ 10-574-03 этого не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 30.5.2010, 9:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



ПБ 10-574-03 п. 1.1.1.: Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации паровых котлов, автономных пароперегревателей и экономайзеров с рабочим давлением*(1) более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и автономных экономайзеров*(2) с температурой воды выше 115°С.
А правила на которые ссылается экспертиза - "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 мпа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 к (115°с)".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ytrap
сообщение 30.5.2010, 10:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222



Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных