Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Насосы ГВС, Специалисты дайте свою оценку
HeatServ
сообщение 30.5.2010, 12:21
Сообщение #31


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 10:17) *
на всасе 5 кг

Тогда вообще никаких проблем. Если только по трубе потери не слишком высокие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 30.5.2010, 13:28
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 15:21) *
Тогда вообще никаких проблем. Если только по трубе потери не слишком высокие.


По вашему в какой-то степени оправдана экономия на задвижках большего диаметра,
Только с фильтром предложит заменить на больший, и чтоб был обслуживаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 30.5.2010, 13:49
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(jota @ 30.5.2010, 0:13) *
Насосы ГВС у вас циркуляционные. Работают с постоянной производительностью - частотники на них ставить это излишество.
Для того чтобы ответить на Ваш вопрос, надо просчитать падение давления в местных сужениях. Для этого надо знать гидравлическое сопротивление контура - а это Вы дать не можете. Если запас напора у насосов есть, то эти сужения могут быть критичны только по шуму


Я по образованию ПГС с гидравликой знаком но не спец , может посоветуете доступную литературу для совершенствования, и если есть пример расчёта гидравлическое сопротивление контура. Был бы признателен, извините за наглость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.5.2010, 14:07
Сообщение #34


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 14:28) *
По вашему в какой-то степени оправдана экономия на задвижках большего диаметра,
Только с фильтром предложит заменить на больший, и чтоб был обслуживаем.

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2010, 14:07
Сообщение #35


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 14:28) *
По вашему в какой-то степени оправдана экономия на задвижках большего диаметра

Это обычная ситуация - сейчас удешевить монтаж, а потом хоть трава не расти. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.5.2010, 14:53
Сообщение #36


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 15:07) *
Это обычная ситуация - сейчас удешевить монтаж, а потом хоть трава не расти. smile.gif

Трава-травой, типтоп, но на всасе 5 кг, нафига им туда лепить сотку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2010, 15:58
Сообщение #37


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 15:53) *
но на всасе 5 кг, нафига им туда лепить сотку?

На всасе 5 кг ?
Ну, раз такое дело, то 3/4 - то, что доктор прописал. biggrin.gif
А что ? Насос не прокачает ?
Раскрутим на 60 Герц! biggrin.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2010, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
robertino
сообщение 30.5.2010, 17:41
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 12.7.2009
Пользователь №: 35981



Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 16:58) *
На всасе 5 кг ?
Ну, раз такое дело, то 3/4 - то, что доктор прописал. biggrin.gif
А что ? Насос не прокачает ?
Раскрутим на 60 Герц! biggrin.gif


да 3/4 экономия на лицо clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 30.5.2010, 19:06
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 11:33) *
да 1раб и 2 резервных

А зачем, вы в этом точно уверены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.5.2010, 20:40
Сообщение #40


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 16:58) *

Гнобите, гнобите меня, типтоп! Я согласен, что два дюйма это не по фэн-шуй. Я это просто подобное непотребство видел своими очами и никаких там проблем нет.

Сообщение отредактировал HeatServ - 30.5.2010, 20:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2010, 22:31
Сообщение #41


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 21:40) *
Я это просто подобное непотребство видел своими очами и никаких там проблем нет.

Какая там скорость воды ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 31.5.2010, 8:11
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(BIONDER @ 30.5.2010, 22:06) *
А зачем, вы в этом точно уверены?


Ну да уверен у нас все цтп таким образом работаю на отопление и гвс насосы работают параллельно , таким образом в двух рабочих нет необходимости (в отдельных случаях запускается 2)циркуляционные .А на хвс последовательно там есть необходимость повышать давление и их у нас 4
По крайней мере всегда было так. Ну а что в резерве 2 это оправдано с моей точки зрения, случается, выходят из строя по разным причинам ну а воду давать надо постоянно ,сейчас жильцы требовательны и к температуре и к напору.
Немного дополню при включение одновременно 2 насосов у нас давление не возрастает а увеличивается перепад (циркуляция)

Сообщение отредактировал nikita-1973 - 31.5.2010, 8:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.5.2010, 8:27
Сообщение #43


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 23:31) *
Какая там скорость воды ?

Не знаю, наверное хорошие скорости, и потери местные тоже хорошие. Но без шума и криминала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 31.5.2010, 8:35
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(HeatServ @ 31.5.2010, 11:27) *
Не знаю, наверное хорошие скорости, и потери местные тоже хорошие. Но без шума и криминала.

Извиняюсь , не могли бы вы немного разъяснить в чём проблема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 31.5.2010, 8:55
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(nikita-1973 @ 31.5.2010, 9:11) *
таким образом в двух рабочих нет необходимости (в отдельных случаях запускается
Немного дополню при включение одновременно 2 насосов

Так вы определиткесь сколько рабочих, а сколько резервных, не может быть насос резервный, а иногда рабочий.Он или рабочий или резервный! Вы хотите, чтобы они работали по принципу насосной станции?
Расход циркуляции ГВС велечина обычно постоянная, расчитывается по теплопотерям(много раз обсуждалось на форумах). Такая экономия на кранах, может лучше на насосе было сэкономить?
1 раб 1 резерв и не надо придумывать велосипед! Какой тех задание Вы выдадите автоматикам, какой алгоритм работы 3 насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 31.5.2010, 10:06
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(BIONDER @ 31.5.2010, 11:55) *
Так вы определиткесь сколько рабочих, а сколько резервных, не может быть насос резервный, а иногда рабочий.Он или рабочий или резервный! Вы хотите, чтобы они работали по принципу насосной станции?
Расход циркуляции ГВС велечина обычно постоянная, расчитывается по теплопотерям(много раз обсуждалось на форумах). Такая экономия на кранах, может лучше на насосе было сэкономить?
1 раб 1 резерв и не надо придумывать велосипед! Какой тех задание Вы выдадите автоматикам, какой алгоритм работы 3 насосов?


Ну, с этим поспорить сложно, так оно и есть ,по программе работает один насос на гвс , в случае выхода его из строя включается автоматически резервный,
На отопление в морозы работает два сетевых ,
1 основной 2 дополнительный, программа настроена таким образом ,
это при -25. Всё остальное время работает один .
что и получается экономия не там где надо . Вполне бы и двух хватилона гвс.
Ну это политика фирмы я пешка.
Из всего этого как я понял основная проблема которая может произойти , это в местах сужения из за увеличения скорости может , появится шум и износ

Сообщение отредактировал nikita-1973 - 31.5.2010, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 31.5.2010, 10:18
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(nikita-1973 @ 31.5.2010, 11:06) *
Ну, с этим поспорить сложно, так оно и есть ,по программе работает один насос на гвс , в случае выхода его из строя включается автоматически резервный,
На отопление в морозы работает два сетевых ,
1 основной 2 дополнительный, программа настроена таким образом ,
это при -25. Всё остальное время работает один .
что и получается экономия не там где надо . Вполне бы и двух хватилона гвс.
Ну это политика фирмы я пешка.
Из всего этого как я понял основная проблема которая может произойти , это в местах сужения из за увеличения скорости может , появится шум и износ

Еще огромное падение давления, вот не выйдете на проектный расход и пипец. А шум- это ерунда, они-же находятся в помещении ИТП. Всегда фильтры и запорная арматура подбирается по диаметру трубопровода, а Ду (в ИТП) по скорости теплоносителя больше 1м/с не надо делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 31.5.2010, 10:43
Сообщение #48


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Для nikita-1973.

если ставите обратный клапан на байпасе - с двух сторон запорная арматура должна быть, иначе поднесет что-нибудь под тарелку, обслужить не сможете, будут насосы сами на себя работать.

сетчатые фильтры поставьте перед каждым насосом. удобнее обслуживать, стабильный перепад при работе 1,2 или 3-х насосов.
манометры - как минимум на входе выходе всей системы.

по расходу воды: если у вас трубы - металл, посмотрите максимально допустимую скорость движения воды в трубе. для металла - не следует превышать 1 м/с. BIONDER прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 31.5.2010, 15:09
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



экономия идиотская с переходами на меньший диаметр для шариков и тем более для фильтра.
шарик с двумя переходами будет дороже и гиморойнее чем тот же диаметр и поворотная. И создастся сопротивление аналогичное или даже большее чем при поворотной, шумы добавятся. Монтажники в шоке наверно. Дибилизм с фильтром вообще первый раз вижу. разница в цене 300-500 р. Болшее сопротивление и чаще чистка теперь.
Я видел раз когда делали увеличение диаметров арматуры. аргументировали снижением шума.
на установку приточку с выходом на Ду 50. были поворотные Ду 80 или 100, при этом стоял насосик с ДУ25 или 32 и трехходовой такой же. и все в переходах. варить запарились.
А тут наоборот все


по скоростям, из за стесненности раз делали котельную с зауженным диаметром труб.

труба 80 или 65. где как. и расход воды от 20 кубов до 40. поставили почти везде полнопроходные шары. НО при включении насосов шумит очень сильно!! в котельно й еще ладно, да и скорость у нас меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.5.2010, 15:31
Сообщение #50


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nick2 @ 31.5.2010, 11:43) *
обратный клапан на байпасе

Он, кстати, изображён на схеме задом наперёд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.5.2010, 15:59
Сообщение #51


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Господа, всё-таки давайте проясним ситуацию. Есть ли у кого под рукой диаграмма потерь на шаровиках? Давайте прикинем расход, потери и наконец решим - допустимо ли сие безобразие? По поводу шума я думаю не стоит вести диспут - поскольку не звуковые скорости там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 31.5.2010, 16:07
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(tiptop @ 31.5.2010, 18:31) *
Он, кстати, изображён на схеме задом наперёд.



За клапан спасибо это я чертил, чтоб вам показать поторопился,
а в остальном как есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 31.5.2010, 16:21
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



для наваловского шара с Ду 50. Кв =210 то есть потерь на самом шаре мало, но 2 перехода около шарасоздадут их больше.
и почему скорости не звуковые. у меня было около 2.7-3 и шумело сильно. а тут при том же расходе труба полтос. насосы все прокачают работат будет . просто шумно и смысл устраивать столько сварки из за недостигнутой экономии.

Если не проходной то кв=105, то есть при 40 кубах потери около метра наверно, может 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 31.5.2010, 17:26
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(HeatServ @ 31.5.2010, 15:59) *
.. Давайте прикинем расход, потери и наконец решим - допустимо ли сие безобразие? ...

-- отличная мысль, скажите суммарное количество квартир облуживает эта насосная ГВС, -- отвечу нагрузкой Qгвс. (ккал/час), и расход G. (м3/час).
--, а пока "Гидравлические потери от установки Фильтра". см. GR21.xls

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 31.5.2010, 17:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GR21.xls ( 50,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 31.5.2010, 18:23
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 31.5.2010, 20:26) *
-- отличная мысль, скажите суммарное количество квартир облуживает эта насосная ГВС, -- отвечу нагрузкой Qгвс. (ккал/час), и расход G. (м3/час).
--, а пока "Гидравлические потери от установки Фильтра". см. GR21.xls


4 дома 16 этажных 768 квартир
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.5.2010, 19:06
Сообщение #56


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Сергей, Ваш ход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.5.2010, 20:33
Сообщение #57


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nikita-1973 @ 31.5.2010, 19:23) *
768 квартир

На пиковый водоразбор, наверное, и трёх насосов не хватит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 31.5.2010, 20:48
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(tiptop @ 31.5.2010, 23:33) *
На пиковый водоразбор, наверное, и трёх насосов не хватит...


Ну да бывает 3 холодных насоса и (1 горячий насос он циркуляционный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 1.6.2010, 8:01
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



наверно хотели тему в песочницу переместить, а попали в теплоснабжение )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 1.6.2010, 8:32
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



4 дома. это где то по 500 квт каждый в пике. во время пика всем насосам придется работать. насосов хватит(на глаз, лень считать пока) а вот трубы сотки по моему нет. и не пойму нафиг там обратник около насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных