Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Фреоновый нагреватель в приточной установке, Фреоновый нагреватель в приточной установке
Leeps
сообщение 31.5.2010, 14:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Доброго времени суток, уважаемые Господа!
Ситуация следующая, на объекте есть приточная установка, расход воздуха 2500, в неё надо поставить фреоновый охладитель. Мощность ККБ будет +- 17 кВт по холоду. Шеф задаёт вопрос, почему мы не можем использовать секцию фреонового охлаждения , как секцию нагрева в межсезонье? А что ответить ему - не знаю, никогда с таким не сталкивался....
Т.е., развязать технически всю систему - проблем нет и смущения не вызывает. Интересует другое, будет ли ожидаемый эффект от такого нагревателя. Может кто с таким имел дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.5.2010, 14:28
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 12:14) *
Доброго времени суток, уважаемые Господа!
Ситуация следующая, на объекте есть приточная установка, расход воздуха 2500, в неё надо поставить фреоновый охладитель. Мощность ККБ будет +- 17 кВт по холоду. Шеф задаёт вопрос, почему мы не можем использовать секцию фреонового охлаждения , как секцию нагрева в межсезонье? А что ответить ему - не знаю, никогда с таким не сталкивался....
Т.е., развязать технически всю систему - проблем нет и смущения не вызывает. Интересует другое, будет ли ожидаемый эффект от такого нагревателя. Может кто с таким имел дело?

Шеф прав.
Нет ничего инновационного в такой схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 31.5.2010, 14:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



У нас стоит приточка на такой же расход с наружным инверторным блоком на 22 кВт по холоду. Зимой от -3 до 20 нагревала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 31.5.2010, 14:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(JJJJ @ 31.5.2010, 14:28) *
Шеф прав.
Нет ничего инновационного в такой схеме.

Да я не про иновацию... Построить такую схему - не вопрос. Тут вопрос больше в целесообразности и получении ожидаемого результата... Ну и немного непонятен алгоритм работы, в режиме оттайки наружного блока, как вариант... Что тогда должно происходить, отключаться вентилятор притока или подключаться калорифер?

Сообщение отредактировал Leeps - 31.5.2010, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 31.5.2010, 14:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



второе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 31.5.2010, 14:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 14:38) *
второе

А чего второе? Тогда может и смысла нет в таком нагревателе (фреоновом). Ведь при оттайке будет гасится примерно 16 кВт холода. И это только для того что б на выходе был 0...

Сообщение отредактировал Leeps - 31.5.2010, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 31.5.2010, 14:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



а как мощность на"тепло" регулировать собираетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.5.2010, 14:45
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 12:32) *
Да я не про иновацию... Построить такую схему - не вопрос. Тут вопрос больше в целесообразности и получении ожидаемого результата... Ну и немного непонятен алгоритм работы, в режиме оттайки наружного блока, как вариант... Что тогда должно происходить, отключаться вентилятор притока или подключаться калорифер?

Целесообразно, поскольку комфорт в переходный период одна из важных задач раздела ОВ.
Оттайка? Вы же не морозильную камеру проектируете. Т-ра кипения должна быть +5-10гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 31.5.2010, 14:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



смысл-экономия электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 31.5.2010, 14:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 14:44) *
а как мощность на"тепло" регулировать собираетесь?

Ну - поскольку мне вопрос задали пару часов назад, обдумать всё не успел ещё, поэтому могу где то не точно ответить smile.gif
До момента когда данной мощности будет не хватать, будет работать в режиме Вкл-Выкл (пишу и что то так мне он не нравится, режим этот smile.gif). Когда будет мощности хватать не будет, можно подключать основной калорифер...

Цитата(JJJJ @ 31.5.2010, 14:45) *
Целесообразно, поскольку комфорт в переходный период одна из важных задач раздела ОВ.
Оттайка? Вы же не морозильную камеру проектируете. Т-ра кипения должна быть +5-10гр.

Золотые слова smile.gif Что то день тяжёлый, понедельник rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 31.5.2010, 14:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 15:53) *
Ну - поскольку мне вопрос задали пару часов назад, обдумать всё не успел ещё, поэтому могу где то не точно ответить smile.gif
До момента когда данной мощности будет не хватать, будет работать в режиме Вкл-Выкл (пишу и что то так мне он не нравится, режим этот smile.gif). Когда будет мощности хватать не будет, можно подключать основной калорифер...

Основной калорифер до или после охладителя-нагревателя?
режим этот не очень rolleyes.gif (выкл,а на улице минус)здесь бы инверторную или байпас.

Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.5.2010, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 31.5.2010, 15:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 14:59) *
Основной калорифер до или после охладителя-нагревателя?
режим этот не очень rolleyes.gif здесь бы инверторную или байпас.

Основной калорифер после охладителя-нагревателя. Инверторную - оно конечно можно, но дороговато, хочу просто мнения уточнить об обычной системе.
Байпас - Вы имеете в виду горячего газа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 31.5.2010, 15:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 16:03) *
Основной калорифер после охладителя-нагревателя. Инверторную - оно конечно можно, но дороговато, хочу просто мнения уточнить об обычной системе.
Байпас - Вы имеете в виду горячего газа?

байпас ,да газовый.
при какой минимальной Т на улице, работа на "тепло"?

Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.5.2010, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 31.5.2010, 15:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 15:13) *
байпас ,да газовый.
при какой минимальной Т на улице, работа на "тепло"?

Да пока планирую до 0, максимум до -5.
Тогда по байпасу если можно вопросик.... При работе на холод, байпас должен отсекаться полностью, я правильно понимаю?

Сообщение отредактировал Leeps - 31.5.2010, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 31.5.2010, 15:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Бай пас по идее,что бы не останавливать компрессор,посему как на тепло так и на холод.(возможно ошибаюсь=))))Придут Львы холодильной техники поправят. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.5.2010, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 31.5.2010, 15:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 15:29) *
Бай пас по идее,что бы не останавливать компрессор,посему как на тепло так и на холод.(возможно ошибаюсь=))))Придут Львы холодильной техники поправят. rolleyes.gif

Оно то так, но ставится регулятор в районе расширительного вентиля (вроди как). А процесс у нас реверсивный, по условиям "патрона" smile.gif Т.е. будет два дросселирующих устройства... Вообщем ждём Львов ph34r.gif , rolleyes.gif может что подскажут или почитать дадут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 31.5.2010, 16:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 16:40) *
Оно то так, но ставится регулятор в районе расширительного вентиля (вроди как). А процесс у нас реверсивный, по условиям "патрона" smile.gif Т.е. будет два дросселирующих устройства... Вообщем ждём Львов ph34r.gif , rolleyes.gif может что подскажут или почитать дадут...

Люди говорят что они (Львы) дядьки добрые,но вот сами они (Львы) говорят,что бершут люди. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 31.5.2010, 16:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Так как гидравлическая схема возможна и Мы это знаем, но не совсем догоняем biggrin.gif Ждём дядек добрых.
Предлагаю обсудить вопрос алгоритма работы(холод,тепло,калорифер) и чем это будет реализовано.
КАКОЙ КОНТРОЛЛЕР?

Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.5.2010, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 31.5.2010, 16:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 16:40) *
Оно то так, но ставится регулятор в районе расширительного вентиля (вроди как). А процесс у нас реверсивный, по условиям "патрона" smile.gif Т.е. будет два дросселирующих устройства...

А четырёх ходовой будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 31.5.2010, 16:22
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 16:08) *
Так как гидравлическая схема возможна и Мы это знаем, но не совсем догоняем biggrin.gif Ждём дядек добрых.
Предлогаю обсудить вопрос алгоритма работы(холод,тепло,калорифер) и чем это будет реализовано.
КАКОЙ КОНТРОЛЛЕР?

Контроллер свободно програмируемый. Производитель, не критичен.
Алгоритм на холод такой (упрощённо): запуск приточки, запуск ККБ, отслеживание заданной температуры по температуре воздуха в канале. Поддержание температуры в режиме On-Off . При выключении отключается ККБ потом приточка. Всё остальное (аварии, фильтра и т.п.) Штатно.
Алгоритм на тепло такой (упрощённо): На щите или програмно по датчику в канале перед приточкой, контроллер понимает что наступила зима (осень) smile.gif Запускается ККБ, Температура в канале поднимается, но не до заданного уровня (к примеру за 5 мин), подключается 1 ступень калорифера, ждём 5 минут, подключается вторая ступень и т.д. Когда автоматика видит, что температура за бортом опустилась к примеру до -5, ККБ у нас отключается и работает калорифер приточной установки. Выключение штатное, для приточка с эл, калорифером. smile.gif Примерно так

Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 16:15) *
А четырёх ходовой будет?

А как же без него?! blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 31.5.2010, 16:27
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 19:08) *
КАКОЙ КОНТРОЛЛЕР?


Сигнетикс естественно,.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 31.5.2010, 18:21
Сообщение #22





Guest Forum






Мне вот интересен, подбор железа, в частности испарителя и конденсатора, учитывая их реверсивную работу, а также что можно применить из распространенного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 31.5.2010, 19:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(Boris Blade @ 31.5.2010, 22:21) *
Мне вот интересен, подбор железа, в частности испарителя и конденсатора, учитывая их реверсивную работу, а также что можно применить из распространенного.


видимо любую секцию охолождения, с любым ККБ (холод/тепло)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.6.2010, 0:26
Сообщение #24





Guest Forum






Сами то поняли, что написали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 1.6.2010, 8:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Boris Blade @ 31.5.2010, 18:21) *
Мне вот интересен, подбор железа, в частности испарителя и конденсатора, учитывая их реверсивную работу, а также что можно применить из распространенного.

В принципе ККБ с ф-цией теплового насоса были у Daikin, но стоимость там слегка кусалась...

Цитата(vovganmgk @ 31.5.2010, 19:19) *
видимо любую секцию охолождения, с любым ККБ (холод/тепло)

Оно то можно, но в режиме "на холод", можно хоть наружку от сплита прицепить. А вот так, что б это была реверсивная работа, с регулировкой теплопроизводительности... Именно это и интересует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 1.6.2010, 13:35
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Boris Blade @ 31.5.2010, 19:21) *
Мне вот интересен, подбор железа, в частности испарителя и конденсатора, учитывая их реверсивную работу, а также что можно применить из распространенного.

Мне вот тоже! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 1.6.2010, 15:45
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 15:29) *
Придут Львы холодильной техники поправят. rolleyes.gif

Поправьте нас, пожалуйста... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.6.2010, 16:46
Сообщение #28


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10886
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



см.описание
ME PAC-IF011B-E
например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 2.6.2010, 9:20
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(LordN @ 1.6.2010, 16:46) *
см.описание
ME PAC-IF011B-E
например

Так это контроллер, а нам бы по железу почитать. В описании контроллера - нет ничего, что касается железа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 2.6.2010, 12:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



А,охладители например PBED подходят по характеристикам для работы на "тепло" ?
Давление поболее.....(может их изготавливают из расчёта на "холод" blink.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 7:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных