Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Совместная прокладка 220В и 24В, Питание пожарных клапанов
RUSлан
сообщение 31.5.2010, 15:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



Требуется управлять пожарными клапанами (с питанием 220В) через устройство коммутационное "УК-ВК" (24В).
Можно ли прокладывать кабели питания 220в совместно с 24в одном лотке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мрак_*
сообщение 1.6.2010, 19:20
Сообщение #2





Guest Forum






Можно даже одним кабелем, но надо посмотреть, если сигнальные лампы светодиодные, то их кабель лучше экранировать. Иначе имеем наводку и постоянно светящююся индикацию.К лоткам претензий нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pas4ik_*
сообщение 15.7.2010, 11:13
Сообщение #3





Guest Forum






Светиться будут не только светодиодные, но и неонки. Прокладывать рядом можно, токи небольшие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 2.11.2010, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Неонки как раз будут подсвечиваться с больше вероятностью, все зависит от длинны кабеля. Я бы даже развязал через реле.
А поводу прокладки 24В и 220, ПУЭ четко говорит, что разделять нужно в разные отсеки. И соответственно противопожарный кабель необходимо разделять с кабелями остальных систем. Соответственно получится 4 отсека:
1 Пожарка 24В
2 Пожарка 220В
3 Все остальное 24В
4 Все остальное 220В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st520
сообщение 2.11.2010, 17:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829



либо в разных лотках, либо с перегородкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 2.11.2010, 18:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



По совместной прокладке смотрим ПУЭ 3.4.6.
"Противопожарный" кабель должен быть в отдельном от прочих систем лотке, никаких отсеков.

Чтобы светодиодные от наводок светились не встречал, но спорить не буду, может и бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 2.11.2010, 20:19
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Hatoy @ 2.11.2010, 21:09) *
Чтобы светодиодные от наводок светились не встречал, но спорить не буду, может и бывает.

Бывает... Впрочем, 24V DC и 220V AC были проложены совместно. Лампочки запитывались от 24V DC, наводка амплитудой 5-7 Вольт вызывала заметную подсветку. Конденсаторы 0,47мкФ, включенные параллельно лампочкам, подсветку устранили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUSлан
сообщение 3.11.2010, 15:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



Цитата(Hatoy @ 2.11.2010, 19:09) *
По совместной прокладке смотрим ПУЭ 3.4.6.
"Противопожарный" кабель должен быть в отдельном от прочих систем лотке, никаких отсеков.

Чтобы светодиодные от наводок светились не встречал, но спорить не буду, может и бывает.


3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.
Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.


unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 4.11.2010, 0:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Предполагалось, что если ПУЭ разрешает совмещать разные цепи в одном кабеле, то уж и в одном лотке по-любому можно.
Других запретов тут нет и быть не может. Изоляция кабеля терпит как минимум 660В, чего вы боитесь? Ну, бросьте их по-отдельности в гофре, заодно смета вырастет biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Богатов
сообщение 29.11.2010, 16:05
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.11.2010
Пользователь №: 83314



Цитата(RUSлан @ 3.11.2010, 15:10) *
3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.
Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.


unsure.gif


читаем ПУЭ.
2.1.16.В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).

Сообщение отредактировал Сергей Богатов - 29.11.2010, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Maria__*
сообщение 7.12.2010, 11:26
Сообщение #11





Guest Forum






Глава 3.4 распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок. Рабочее напряжение в этих цепях, как правило, соответствует напряжению питания электроприемников малой мощности. Токи, протекающие по ним, также мало чем отличаются.
Не стоти забывать, пункт 3.4.6 также гласит, что во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.

В нашем случае, цепи постоянного тока 24В и переменного 220В вряд ли можно без проблем использовать в одном кабеле.
Кроме того, в ПУЭ есть и другие пункты, например 2.3.134. Наименьшее расстояние в свету при прокладке в кабельных каналах и двойных полах для контрольных кабелей и кабелей связи, а также силовых сечением до 3х25 мм напряжением до 1 кВ составляет 100мм.
Так что, закладывайте широкий лоток с перегородкой.

Сообщение отредактировал Maria_ - 7.12.2010, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishanya_23
сообщение 29.11.2012, 6:47
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96963



Cчитаю, что в п.2.1.16 ПУЭ указано, что кабели с цепями до 42 и выше не могут прокладываться в одном коробе, но в одном кабеле могут (ведь по кабелю ограничения нет) !!! И тому подтверждение п.3.4.6 того же ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 29.11.2012, 7:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(mishanya_23 @ 29.11.2012, 10:47) *
Cчитаю, что в п.2.1.16 ПУЭ указано, что кабели с цепями до 42 и выше не могут прокладываться в одном коробе, но в одном кабеле могут (ведь по кабелю ограничения нет) !!! И тому подтверждение п.3.4.6 того же ПУЭ.

Не надо смешивать в кучу разные главы ПУЭ.
Третья глава это про автоматику и защиту. 220В там используются для питания приборов, сигнальных лампочек, датчики релейные ставятся, катушки тех же контакторов запитываются и т.д.
Токи при этом там мизерные.
Для таких случаев смешивать можно.
Если же кабели на 220В силовые, то вместе с низковольткой их прокладывать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных