> Отопление ИЖД, с гравитационной системой отопления
D. Alexey
сообщение 31.5.2010, 16:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Коллеги! Подскажите. Заказчик в своём ИЖД хочет замутить следующую схему: отопление - самотчёчное с отдельным котлом + резервирование при помощи электрического котла. Все остальные нагрузки (полы, вентиляция, бассейн) - от другого котла с принудительной циркуляцией. Стоит воплощать такую схему или попытаться отговорить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.5.2010, 17:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посоветуйте ему, если боится замёрзнуть при отключении электричества, пусть лучше поставит хороший камин - и уютно и тепло.....
А всё остальное - бред!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 1.6.2010, 12:56
Сообщение #3





Guest Forum






Не бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 1.6.2010, 13:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Други! Можно подробней. Какие за и против!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 1.6.2010, 15:04
Сообщение #5





Guest Forum






От ежа:
ЗА:
Гравитационные системы ещё никто не отменял.
ЗАПАДНЫЕ (некоторые) производители, имеют в своих программах линейки теморегулирующей радиаторной арматуры для гравитационных систем.
Многие производители имеют в своих программах линейки электронезависимых газовых котлов.
Ваш заказчик, желает защитить объект от замораживания по принципу: "работать - не смотря ни на что (отсутсвие электричества и людей способных растопить камины (камины))". В этом случае, теплоснабжение дома, прервётся только с отсутсвием газа.
Возможно, что архитектура здания (к примеру - куб), позволяет создать в нём гравитационную систему отопления.
Возможно, что Ваш заказчик жил или работал на севере или ещё в каких-либо экстремальных условиях и был свидетелем отказа самых заумённых и дальшенекуданадёжных систем. В этом случае - если Вы примените в разговоре с ним слово "бред", то сами понимаете...
ПРОТИВ:
Безотказность - это единственный + гравитационной системы.
Всё остальное: - - - - - - - - - .............................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Т.к., у заказчика есть планы и хватает средств на вентиляцию&бассейн&второй котёл (вторую котельную), то может стоит объяснить ему, что желание его выполнимо, но при этом, лучше заложить средства в систему аварийного электроснабжения (как вариант - не вкладывая их во вторую котельную). Ведь не второй котёл он хочет, но две котельные в одном помещении.

Сообщение отредактировал alsem - 1.6.2010, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 1.6.2010, 15:37
Сообщение #6





Guest Forum






Самокаты тоже были пережитком прошлого.
Однако пошли.
И ещё как пошли... А ведь и не ожидали - уж...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 7.6.2010, 18:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(D. Alexey @ 1.6.2010, 14:17) *
Други! Можно подробней. Какие за и против!

За - 1. Уже указано - неубиваемость. 2. Со стальными трубами - долговечность до 40-50... лет. 3. При грамотной схеме в домах 2-3 уровня, тепло при 70/50. 4. Ничто не мешает при необходимости "сделать" 90/65... хватило бы котла. 5. В случае "промашки" или невозможности создать нормальное циркуляционное давление, небольшой насос решает эту проблему. 6. В аварийном случае остановки насоса, схема, сделанная с учетом "канонов" ЕЦ, может автоматически (обр. клапан) перейти в режим с "элементами" ЕЦ, снимая нагрузку с котла (ТТ). 7. Возможна работа в закрытом или открытом варианте СО.

Против - 1. Отсутствие грамотных "кадров". Как монтажников, так и проектировщиков. ("уникумы" общей картины ...не портят)
2. Трубы по стенам и периметру. (варианты)
3. Ослабление циркуляции при низких Т* теплоносителя.(40-50)
4.Утеряный "имидж" по сравнению с "суперсовременными сверхнадежноэкономичными" СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 17.6.2010, 7:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Спасибо за ответы! Попробую придумать систему резервного питания....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.6.2010, 17:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



нормальная схема, только не резервирование, а дублирование. Последовательно с печным котлом, на обратке, поставьте ТЭН с термостатом на Т=40-50 гр.С. Если печка долго топиться не будет, то гравитационную циркуляцию поддержит эл. подогреватель. На обратке исключительно для снижения уровня центра подогрева, по отношению к центру охлаждения, интегрированному установленными ОП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_golovan1982_*
сообщение 17.6.2010, 17:54
Сообщение #10





Guest Forum






Подскажите! У меня в доме старый котел автоматика не работает температуру регулирую при помощи изменения подачи газа. Стоит покупать новый котел с работающей автоматикой, будет ли это выгодней с точки зрения экономии газа?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 17.6.2010, 21:30
Сообщение #11





Guest Forum






Ничего себе - вопросики smile.gif
Конечно менять. Или, что имеется - в порядок привести. Вам там виднее - менять или со старым бороться.
А уж как на обновлённом оборудовании добиться сочетания экономичности и комфорта... Или, как подобрать новое экономичное оборудование, с соблюдением требуемой Вам комфортности. Это отдельная тема.
smile.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 17.6.2010, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 18.6.2010, 6:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



to испытатель: спасибо, интерсная идея, возьму на вооружение. Вопрос по мат. части: почему дублирование? Насколько я помню, дублирование это вид резервирования с минимальной избыточностью, т. е. когда устанавливаются два абсолютно одинаковых аппаратных компонета. В моём случае идёт речь именно о резервировании, причем о раздельном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.6.2010, 14:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Спорить о терминах - непродуктивно. Я пользуюсь понятиями словаря Ожегова. Резервирование - сохранять в резерве (запасы), Дублирование - выполнять что-нибудь сходное, параллельно. Поскольку две системы подогрева не связаны друг с другом, а работают параллельно (по функциям) - накачивают энтальпией "обратку", понятие дублирование (функции подогрева) для меня ближе по смыслу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 20.6.2010, 21:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(D. Alexey @ 17.6.2010, 8:57) *
Спасибо за ответы! Попробую придумать систему резервного питания....

Система резервного электропитания сама требует ...дублирования. В особых случаях - 2-3-4... -кратного. Обслуживания и поддержания постоянонй готовности.
Система, сделанная по "канонам" естественной циркуляции, или с ее "элементами", при установке насоса становится универсальной. И вследствие увеличенных диаметров (меньшего гидросопротивления) эффективнее "чисто принудительной". А в случае отказов по эл. энергии или автоматике не требует никаких "костылей" для продолжения работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.6.2010, 23:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вопрос установки резервного электрокотла для меня лично впервые был поднят моим товарищем, когда он пожаловался, что не может оставить дом зимой на пару дней для поездки в командировку, поскольку и дом может промерзнуть и систему в мансарде перехватит. А "подтапливать" некому. Такой электрокотел пришелся как раз в тему. А эта тема в системах с ЕЦ без автоматизированной котельной (проще - кочегарка с котлом) - не праздный вопрос, поверьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 21.6.2010, 7:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Сейчас получается схема с двумя UPS (On-line и back), газовым генератором и дизелем. Вопрос в другом, если это всё есть или планируется, зачем ещё гравитационная система. Резервирование получаетцо избыточным, имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 21.6.2010, 12:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Сам специалистом не являюсь, найти не могу. Сколько людей столько - мнений. Нужно сделать самотёчную систему в четырёхэтажном здании. Здание прямоугольник, слева лесничный мар, посередине холл на каждом этаже (высота этажа 3м, площадь здания 800 кв. м). Основные отапливаемые помещения сосредоточены по углам. Последний этаж мансарда, трубу по верху никак не пустить, расширительный бак не разместить. Стояки можно по углам - 4 штуки. Плюс ещё нужно регулирование по комнатам (теростаты). Как сделать системку, чтоб работала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 21.6.2010, 13:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Может я не прав, но это очень проблемотично.
В гравитационной системе отопления используется свойство воды изменять свою плотность при различной температуре. В замкнутой вертикальной системе с неравномерным распределением плотности под действием силы тяжести возникает естественное движение воды.
Высота здания + термостаты, сопротивление системы будет достаточно высоко для гравитационной системы.
Мне думается, что лутше сделать насосную систему отопления.

Сообщение отредактировал BadMax - 21.6.2010, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 21.6.2010, 13:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(D. Alexey @ 21.6.2010, 8:30) *
если это всё есть или планируется, зачем ещё гравитационная система. Резервирование получаетцо избыточным, имхо.

"...Если все это есть" - необходимо будет предусмотреть периодичность сервисного обслуживания или предельный "моторесурс", после отработки которого предусмотреть полную замену оборудования. СО предполагает эксплуатацию на несколько десятилетий. Вряд ли весь "резерв" выдержит этот срок без отказов. Отказы будут происходить только зимой. И времени для принятия мер может быть всего несколько часов. И ситуация может развиваться по "сценарию МЧС" (при -30*..)
Речь идет о жилом доме... Гравитационная система гарантирует (по умолчанию) отсутствие всех этих проблем. Как ни странно... Заказчик, видимо, это понимает.

Сообщение отредактировал Lyko - 21.6.2010, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 21.6.2010, 13:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Можете ткунть носом в схему гравитационной системы. Сколько людей столько - мнений. Нужно сделать самотёчную систему в четырёхэтажном здании. Здание прямоугольник, слева лесничный мар, посередине холл на каждом этаже (высота этажа 3м, площадь здания 800 кв. м). Основные отапливаемые помещения сосредоточены по углам. Последний этаж мансарда, трубу по верху никак не пустить, расширительный бак не разместить. Стояки можно по углам - 4 штуки. Плюс ещё нужно регулирование по комнатам (теростаты). Как сделать системку, чтоб работала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 21.6.2010, 14:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(D. Alexey @ 21.6.2010, 13:11) *
(высота этажа 3м, площадь здания 800 кв. м). Основные отапливаемые помещения сосредоточены по углам. Последний этаж мансарда, трубу по верху никак не пустить, расширительный бак не разместить. Стояки можно по углам - 4 штуки. Плюс ещё нужно регулирование по комнатам (теростаты). Как сделать системку, чтоб работала?
В отсутствие аксонометрической схемы дома, в jpeg, конкретно не подскажешь. Площадь превышает "стандартную". Однако, это вопрос "распараллеливания" разводки, чтобы избежать "немыслимых" диаметров и мощности котла (-ов). В качестве болванки "куда думать", могу предложить образец для 3-х уровней эт.
Цитата(BadMax @ 21.6.2010, 14:00) *
Высота здания + термостаты, сопротивление системы будет достаточно высоко для гравитационной системы.
Мне думается, что лутше сделать насосную систему отопления.

Высота здания, согласно тов. Сканави, только улучшает циркуляционное давление системы. Термостаты для гравитационной системы выпускают и ведущие фирмы.
Сопротивление системы, в связи с "повышенными" диаметрами и малой скоростью т/носителя минимально. Насос будет нужен. Для получения выше описанных преимуществ и возможно, уменьшения диаметров разводки. Хотя от диаметров зависит степень "полноценности" гравитационного режима - 100% или "дежурный", на случай отказа в принудительной циркуляции.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 21.6.2010, 14:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Или вертикальный вариант. Ознакомьте заказчика, как предварительно это будет выглядеть... Хотя, первый вариант можно сделать "понезаметнее". Если откажется - то "САМ"...

Сообщение отредактировал Lyko - 21.6.2010, 14:31
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 21.6.2010, 14:40
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(D. Alexey @ 21.6.2010, 13:11) *
Сам специалистом не являюсь, найти не могу. Сколько людей столько - мнений. Нужно сделать самотёчную систему в четырёхэтажном здании. Здание прямоугольник, слева лесничный мар, посередине холл на каждом этаже (высота этажа 3м, площадь здания 800 кв. м). Основные отапливаемые помещения сосредоточены по углам. Последний этаж мансарда, трубу по верху никак не пустить, расширительный бак не разместить. Стояки можно по углам - 4 штуки. Плюс ещё нужно регулирование по комнатам (теростаты). Как сделать системку, чтоб работала?

Не очень понятно зачем вообще влезать в естественную циркуляцию, если насос в 150 евро избавляет от всех проблем и недостатков этой систем?

Похоже ЗАК просто не представляет насколько дороже ему выйдет "экономия" на одном маленьком насосе!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 21.6.2010, 14:54
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(Илья М @ 21.6.2010, 15:40) *
Не очень понятно зачем вообще влезать в естественную циркуляцию,

Похоже ЗАК просто не представляет насколько дороже ему выйдет "экономия" на одном маленьком насосе!

Зачем - в теме "Отопление ИЖД". Желание (Техзадание такое...) заказчика.( Жить в доме-то ему... А не проект сдавать) При площади 800м.кв. трубах и арматуре от "ведущих производителей" (китайское не пойдет по умолчанию), резервировании автономного эл.питания с генераторами и АВР, стоимость варианта с ЕЦ стальными трубами будет в разы меньше. А насос потребуется, причем мЕньший, чем в возможной системе "чисто ПЦ". ...Умалчивая о температурных пределах пластика, стойкости уплотнений, "старении пластмасс".

Сообщение отредактировал Lyko - 21.6.2010, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 21.6.2010, 15:05
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



У Закзачика в прошлом году дом разморозился, пока он в отпуске был! Вот теперь пойди ему и докажи преимущества насосной системы sad.gif

p.s. Скачал тов. Сканави, изучаю: "не густо" у него про гравитационные системы-то...
1) Так понял, что в моём случае предпочтительней однотрубка с байпасом?
2) Расширительный бак обязательно откhытый и в верхней точке, или можно закрытый в нижней?
3) Ка можно совместить гравитационную систему и систему с принудительной циркуляцией? Через промежуточный теплообменник?

Сообщение отредактировал D. Alexey - 21.6.2010, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.6.2010, 15:09
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Четыре трёхметровых этажа это сурово. Сурово, но решаемо. Вообще конечно этакую редкость Вы собрались делать. Что за котлы (вид топлива) собираетесь использовать и есть ли подвал у этого здания? Вообще конечно если здание-квадрат, то сразу напрашивается вертикальная труба по центру до верхней возможной точки и там разлёт на четыре стороны (в полу выполнить может быть?). Эти трубы должны быть большого диаметра, по практкике - восходящая точно выше полтинника. Вот с термосратами тут у меня большие (да какие там большие - большущие!) сомнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 21.6.2010, 15:16
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



1) Подвал есть, в нём котельная
2) Котел планируется NOVELLA AVTONOM 71 кВт, топливо - газ
3) Здание - прямоугольник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 21.6.2010, 15:36
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(D. Alexey @ 21.6.2010, 16:05) *
У Закзачика в прошлом году дом разморозился, пока он в отпуске был! Вот теперь пойди ему и докажи преимущества насосной системы sad.gif

...Значит, человек с опытом, и морально готов...

Цитата
p.s. Скачал тов. Сканави, изучаю: "не густо" у него про гравитационные системы-то...
1) Так понял, что в моём случае предпочтительней однотрубка с байпасом?
Глядеть надо, подойдет ли. В любом случае, ознакомить заказчика с вариантами.

Цитата
2) Расширительный бак обязательно откhытый и в верхней точке, или можно закрытый в нижней?
Единственное видимое преимущество закрытого бачка (системы) в этом случае - автоматическая подпитка. Не исключающее установки бачка - воздухосборника вверху.
Цитата
3) Ка можно совместить гравитационную систему и систему с принудительной циркуляцией? Через промежуточный теплообменник?

В задании, кажется было все отдельно... Хотя, не исключено. С потерей на "посредника" и доп. насосами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 21.6.2010, 15:47
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(D. Alexey @ 21.6.2010, 16:16) *
1) Подвал есть, в нём котельная
2) Котел планируется NOVELLA AVTONOM 71 кВт, топливо - газ
3) Здание - прямоугольник

Лучше один раз увидеть. 2. По мощности кто определил? Жел. два котла. с превышением по сумме в мощности. Смысл - резерв по мощности и "бесперебойности". Или возможности разбить переключениями систему на "персональные" зоны отопления. Поэтажные, например. И прочие варианты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 21.6.2010, 15:51
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



Мощность определена по теплотехническому расчёту.
Планируется два котла: один автономый - отопление,
другой с принудительной циркуляцией - теплый пол, приточки, бассейн, ГВС.
Но нагрузка получается неравномерная, по отолению - избыток, по остальному недостаток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 12:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных