| 
	
	
	
	
	 |  Регулятор ГВС , Работа при малых расходах |  |  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 11:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ivan-l-ing @ 2.6.2010, 12:07)  Типа умничаем про погодозависимость   Типа задали вопрос. Цитата(ivan-l-ing @ 2.6.2010, 12:07)  Типа умничаем про погодозависимость   Нужен 3ий датчик Т получается, уличный.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 11:30 |  
		| 
 техник ОВ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3827
 Регистрация: 17.4.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 7201
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 12:11)  Нужен 3ий датчик Т получается, уличный. А дату типа устанавливаем шобы календарь в итп не вешать     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 12:26 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 2.6.2010, 11:41)  О каких мощностях ГВ (или расход) разговор? Расчётная нагрузка 0,075 Гкал/ч, в реале имеем вообще мало, ну некому там особо сливать эту воду. Если использовать соленоидный клапан-отсекатель завязанный на датчик протока установленный в трубопровод ГВС, а регулятор как работал-пусть так и работает, тем более что как сказал ivan-l-ing невозможно одним свободным на контроллере контуром два датчика реализовать  - что скажете?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Интересующийся_* | 
				  2.6.2010, 12:32 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А это интересно!Если нет протока - клапан регулчтора закрыт. Появился расход - включился в работу датчик с контроллером и выработали сигнал на открытие клапана.
 Работоспособно!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 12:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Обычный регулятор электронный и клапан 2х-ходовой на Т1 или Т2  с быстрым приводом - или без электронного регулятора - клапан прямого действия н.п. AVTQ от Данфосс.
 
 Все клапана имеют небольшой процент пропуска (от 0,5 до 5%), поэтому постоянный контроль температуры обеспечен.....
 
 Датчик один на выходе Т3 из ТО, ......я даже ставил тройник на Т3 выход ТО и датчик заводил концом во внутрь ТО.
 Нормально всё работает - пропуск через клапан на Т1 при отсутствии разбора незначительный. Даже если и повышается обратка, то расход не превышает нескольких процентов от номинала (теплосчётчик даже не показывает расход) - здесь инспекция цеплятся уже не может - особо тупым надо конечно объяснять....
 
 Сообщение отредактировал jota - 2.6.2010, 12:42
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Интересующийся_* | 
				  2.6.2010, 12:47 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 2.6.2010, 15:39)  ......я даже ставил тройник на Т3 выход ТО и датчик заводил концом во внутрь ТО....
 С этого технического решния  тема и начиналась. Но найденое в ходе обсуждения решение с датчиком протока тоже замечательное.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 12:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Интересующийся @ 2.6.2010, 12:47)  Но найденое в ходе обсуждения решение с датчиком протока тоже замечательное. Датчик протока и соленоидный клапан - это защита от перегрева обратки. Регулятор температуры всё равно присутствует. Как раз о бессмысленности контроля обратки я и писал. И усложнение системы - уменьшение надёжности.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Интересующийся_* | 
				  2.6.2010, 13:03 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 2.6.2010, 15:53)  Датчик протока и соленоидный клапан - это защита от перегрева обратки. Регулятор температуры всё равно присутствует. Как раз о бессмысленности контроля обратки я и писал.И усложнение системы - уменьшение надёжности.
 НЕ, без соленоидного клапана. При уменьшении расхода воды регулятор закрывает подачу теплоносителя, а датчик протока просто блокирует схему и не позволяет регулятору открывать клапан при снижении температуры воды в районе датчика.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 13:06 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 2.6.2010, 13:39)  Обычный регулятор электронный и клапан 2х-ходовой на Т1 или Т2  с быстрым приводом - или без электронного регулятора - клапан прямого действия н.п. AVTQ от Данфосс.
 
 Все клапана имеют небольшой процент пропуска (от 0,5 до 5%), поэтому постоянный контроль температуры обеспечен.....
 
 Датчик один на выходе Т3 из ТО, ......я даже ставил тройник на Т3 выход ТО и датчик заводил концом во внутрь ТО.
 Нормально всё работает - пропуск через клапан на Т1 при отсутствии разбора незначительный. Даже если и повышается обратка, то расход не превышает нескольких процентов от номинала (теплосчётчик даже не показывает расход) - здесь инспекция цеплятся уже не может - особо тупым надо конечно объяснять....
 Т.е. не стоит заморачиваться с регуляторами протока... И тогда датчик не наружный, а погружной прямо в ТО... А проблема может быть с особо тупыми... Ну, это дело обычное.     Решено. Спасибо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 13:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33
 Регистрация: 14.1.2010
 Из: Кривой Рог
 Пользователь №: 44280
 
 
 
  
 | 
				Цитата(HeatServ @ 2.6.2010, 7:44)  Можно и до, в принципе разницы нет фактически, только график декларируется 150/70, а регулятор до 120. Вы же сами прекрасно знаете, что температуры 150 С в подаче никогда не бывает   Сталкивалась с подобной ситуацией при выборе трехходового клапана. Нашла такой, который 150 выдерживает! Он намного дороже оказался!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 13:19 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Аннна) @ 2.6.2010, 14:16)  Вы же сами прекрасно знаете, что температуры 150 С в подаче никогда не бывает   Сталкивалась с подобной ситуацией при выборе трехходового клапана. Нашла такой, который 150 выдерживает! Он намного дороже оказался!Спорить часто бесполезно и даже чревато, люди разные бывают. В техусловиях прописано 150 - и всё. А насчёт цены да, они много дороже.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 14:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				А почему все же не накопительная емкость с встроенным ТО?
				
 Сообщение отредактировал BIONDER - 2.6.2010, 14:08
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Интересующийся_* | 
				  2.6.2010, 14:15 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 17:07)  А почему все же не накопительная емкость с встроенным ТО? Зачем хранить , если мощности немерено?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 14:17 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 15:07)  А почему все же не накопительная емкость с встроенным ТО? Не нужен там накопитель, дебит достаточный, пиковых режимов нет, лишнее железо получается.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 14:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 2.6.2010, 13:39)  Датчик один на выходе Т3 из ТО, ......я даже ставил тройник на Т3 выход ТО и датчик заводил концом во внутрь ТО. очень интересно как это осуществить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 14:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				На резьбовой выход ТО закручивается тройник. Навстречу вставляется датчик температуры на резьбе, а наверх продолжение Т3
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 15:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				В теории ясно, в коттедже у себя это можно сделать, но вообще это кулибенщина ИМХО.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 15:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 15:25)  В теории ясно, в коттедже у себя это можно сделать, но вообще это кулибенщина ИМХО. Да лан, сразу уж..... Ничего нестандартного. Или сразу тройник и датчик навстречу потоку, или потом тройник и датчик перпендикулярно потоку. В первом случае показания точнее.....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 16:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 2.6.2010, 16:49)  Да лан, сразу уж.....Ничего нестандартного. Или сразу тройник и датчик навстречу потоку, или потом тройник и датчик перпендикулярно потоку. В первом случае показания точнее.....
 Не кашерно как-то, или я неправильно понял?
				Сообщение отредактировал BIONDER - 2.6.2010, 16:22 
	Прикрепленные файлы
	
		 Поток.doc  ( 20 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 16:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Правильно поняли....    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 20:39 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				Прошу прощения перед автором, что поздно встрял в тему, но все же: Мы такие проблемы решали микроциркуляционным    контуром ГВС.  Не выходя за пределы ИТП подающая линия ГВС замыкается на вход в теплообменник через самый маленький насосик. Датчик температуры ставится прямо на тройник, от которого идет линия на насосик.  Автоматчикам ну просто капитально облегчается задача.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 21:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				В советское время было ещё проще - РТ работало на постоянный слив небольшого количества в канализацию....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 21:40 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Микроциркуляционный контур вообще конечно хорошо бы. А лучше вообще циркуляционный контур. Но нет его. И лишний насос городить - ни к селу, ни к городу. По идее бы впихнуть на выходе из теплообменника по греющей стороне что-то вроде регулятора температуры циркуляционной линии настроенный на градусов 50 и забыть об этом, но в РТЦЛ не верю, аналоги западные стоят гораздо дороже. Верю только в две вещи: Деда Мороза и Грундфос.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 22:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(HeatServ @ 2.6.2010, 21:40)  Верю только в две вещи: Деда Мороза и Грундфос.  Жене надо верить.... Потому как если веришь Грундфосу  и не веришь жене - это уже другая жизнь....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 22:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Короткий контур циркуляции - не такие уж большие навороты и затраты. Там "насосика" хватит самого маленького 60 Вт, за глаза. В данном случае с Jota не соглашусь, потому что он говорит об ограниченных вариантах конструкции теплообменников. Бывают фланцевые, приварные с длинными отводами и т.п. Почему так пугает короткий контур - непонятно?Тема уже была на обсуждении по -моему. Но повторюсь, поскольку тема мне по специальности более близка.
 1. Быстродействие клапанов и пропускная способность на прикрытии. О быстродействии регуляторов прямого действия много наговорено, нужно ориентироваться на несколько минут. При малой внутренней емкости пластинчатых теплообменников - это пропуски "относительно холодных плюшек", штука неприятная. У Данфосс есть один регулятор на один типоразмер, привязаный к скачку расхода, но это больше экзотика ограниченного применения. Пропускная способность двухходовиков с электроприводом зависит от настройки концевиков и реально может быть в пределах 0,5-1% от максимума. А у регуляторов прямого действия - нерегулируемая, до 10%, плюс узкий рабочий диапазон.
 Быстродействие двухходовиков с автоматикой тоже не мгновенное, поскольку при увеличении быстродействия в области ПИ - регулятора легко заваливаешься в автоколебательный диапазон.
 2. Циркуляция ГВС по контуру потребления - хорошо, а короткий круг - необходимость, для обеспечения нормальной работы автоматики.
 3. Аккумулятор позволяет снизить отрицательный эффект от пропуска "холодных плюшек", которые в рукомойниках и на кухне не так ощущаются, но в душе - штука неприятная. Кроме того, согласно теории при необходимой емкости, можно уменьшить мощность подогревателя почти вдвое.
 4. Для пластинчатых теплообменников - имеется еще одна "тонкость", которую обязательно нужно иметь ввиду - это повышенное гидравлическое сопротивление.  Несколько метров на номинальном разборе вроде бы ерунда, но на практике, при наличии неисправных смесителей или установке перемычек "экономии энергии для стиральных машин" гор.-хол. вместо хол. воды (экономят эл. энергию на подогрев для стирки) идет передавливание холодной воды через смесители. Источник давления один, а на линии ГВС, в итоге давление меньше. У на по новым рекомендациям уже даже предусматривается схемная установка насосов на линии ГВС, для компенсации потерь давления на пластинчатых ТО.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 22:54 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(HeatServ @ 2.6.2010, 22:40)  Верю только в две вещи : Деда Мороза и Грундфос.  Цитата(jota @ 2.6.2010, 23:26)  Жене надо верить.... Из старых засолов: - Вот есть на свете две любимые вещи - баба и машина!  - Да разве баба это вещь?  - Не, баба не вещь. Вот машина это вещь!!! Цитата(испытатель @ 2.6.2010, 23:38)  Испытатель, спасибо. Информативно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |