Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> По тепловой нагрузке определить расход газа на предприятии
Юлия Сергеевна
сообщение 3.6.2010, 12:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.3.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 49798



Известна нагрузка на производственный корпус машиностроительного завода - 3 МВт. Как рассчитать необходимое количество природного газа на покрытие этой мощности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maltsevivan
сообщение 3.6.2010, 13:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49951



давление газа в газопроводе какое, кпд котлов каое? Имеется ввиду избыточное давление газа в газопроводе

Сообщение отредактировал maltsevivan - 3.6.2010, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Сергеевна
сообщение 3.6.2010, 13:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.3.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 49798



КПД котлов 91,5 %, давление газа 0,6 кг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maltsevivan
сообщение 3.6.2010, 14:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49951



328,5 н.м3/ч.
кстати не забывайте, что такое давление Вам к горелке не подвести, придется ставить ШРП.

Сообщение отредактировал maltsevivan - 3.6.2010, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 7.6.2010, 20:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(maltsevivan @ 3.6.2010, 14:14) *
давление газа в газопроводе какое, кпд котлов каое? Имеется ввиду избыточное давление газа в газопроводе

1.Интересно, а зачем вам давление?
2.Горелки среднего давления типа БИГ работают при Р=0,8 ати.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.6.2010, 20:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных