> Конденсатосборник на трассе СУГ - так ли нужен?
Гость_Serg706_*
сообщение 4.6.2010, 11:46
Сообщение #1





Guest Forum






Есть подземная емкость и два потребителя (котлы в домах). Зимой только на подтапливание и изредка разогрев дома. Низшая точка расположена у емкости, трасса на глубине промерзания. Насколько необходим конденсатосборник?
Я беседовал с техниками, обслуживающими системы индивидуального газоснабжения, те говорят, что ни разу в конденсатосборниках ничего не находили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.6.2010, 12:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



а с какой периодичностью они их проверяли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serg706_*
сообщение 4.6.2010, 12:14
Сообщение #3





Guest Forum






Раз в год, наверное. Как по регламенту, я не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.6.2010, 14:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Логика подсказывает, что в СУГ воды (типа тупо чисто конденсата) нет. Часть газа при низких температурах наружного воздуха может конденсироваться. Точнее скажу в понедельник. В том смысле, что летом конденсата в конденсатосборнике не бывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 5.6.2010, 16:09
Сообщение #5


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



"Часть газа при низких температурах наружного воздуха может конденсироваться"
Верно, только одно но. Конденсация будет происходить при большом расходе (выше среднего) и его скопление может произойти в различных участках системы (и в регуляторе, и в запорном устройстве). Сборник в принципе не 100% гарантия. Решайте сами. Суть в другом, что у нас в правилах и СНиПах это записано не продумано (как и много других вещей) и устанете доказывать всем о решении его не ставить.
"Логика подсказывает" - это не логика, а физико-химические свойства...

Сообщение отредактировал maximys99 - 5.6.2010, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 6.6.2010, 9:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Valiko @ 4.6.2010, 14:24) *
Логика подсказывает, что в СУГ воды (типа тупо чисто конденсата) нет.

Сегодня нет, а завтра завезли. Или с влагой (ну просто не просушили бочку после помывки) или с большим количеством плохо испаряющихся остатков, которые все равно попадут в газопровод, пусть в небольших количествах. Подумайте ещё о том, почему уклон для таких газопроводов - не 2-3 промилей, а 5. С чего бы это? Ставьте - и спейтесь спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.6.2010, 19:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Моя логика в том, что отсутствие наличия влаги не свидетельствует о ненужности конденсатосборников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 7.6.2010, 19:09
Сообщение #8


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Цитата(GASPAR @ 6.6.2010, 10:06) *
Сегодня нет, а завтра завезли. Или с влагой (ну просто не просушили бочку после помывки) или с большим количеством плохо испаряющихся остатков

и как их сушить? феном? - поделись опытом.
И сколько же воды может остаться в резервуаре после "промывки"? - это повод прописывать нормув РД? тогда надо инструкции в уголовный кодекс прописать.
И как-же потом ее (воду) испарить? нагревать РЭПами?
А есть хорошо испаряющиеся остатки?

Сообщение отредактировал maximys99 - 7.6.2010, 19:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serg706_*
сообщение 8.6.2010, 13:03
Сообщение #9





Guest Forum






Подразумевается не вода, конечно, а конденсат тяжелой фракции СУГ. Вопрос-то не в том, если ли он. Зимой есть, конечно. Но не хватит ли для его сбора самой трубы, или его собирается много, литрами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных