Проверьте свойства используемых Вами связей для этой переменной snvt_count. Для всех связей у Вас должен использоваться один и тот же шаблон, у которого в свойстве Multicast Method выбран Group. Если это не так, тогда измените этот параметр и пересоздайте связи. Желательно делать это через диалог Network Variable Connection, создавая сразу множественную связь (один ко многим), выбрав в качестве Hub переменную snvt_count, а в качестве Target переменные Reset.
Ещё, если используемые функциональные блоки, переменные (Reset) которых Вы соединяете, находятся физически в одном устройстве, тогда появление aliases неизбежно. Чтобы проверить поддерживают устройства aliases или нет, Вам надо заглянуть в xif файл в строку 6 поле 19 (количество записей в таблице aliases) и в строку 7 поле 12 (размер в байтах каждой записи в таблице aliases), если эти параметры установлены в 0, то для стандартных узлов это значит, что aliases нет (не реализованы и не поддерживаются).
|