OMORION
сообщение 4.6.2010, 17:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8590



Что означает данное предупреждение/ошибка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Lon_Maker.JPG ( 30,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 4.6.2010, 17:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Похоже, что у устройства нет доступных aliases (псевдонимов селекторов переменных). Кстати, у некоторых устройств вообще может отсутствовать таблица aliases.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OMORION
сообщение 7.6.2010, 11:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8590



А как выйти из такой ситуации? Мне нужно с одного модуля вывести переменную snvt_count на несколько входов Reset нескольких модулей дискретного ввода, чтобы сбрасывать внутренний триггер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 7.6.2010, 16:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Проверьте свойства используемых Вами связей для этой переменной snvt_count. Для всех связей у Вас должен использоваться один и тот же шаблон, у которого в свойстве Multicast Method выбран Group.
Если это не так, тогда измените этот параметр и пересоздайте связи. Желательно делать это через диалог Network Variable Connection, создавая сразу множественную связь (один ко многим), выбрав в качестве Hub переменную snvt_count, а в качестве Target переменные Reset.

Ещё, если используемые функциональные блоки, переменные (Reset) которых Вы соединяете, находятся физически в одном устройстве, тогда появление aliases неизбежно. Чтобы проверить поддерживают устройства aliases или нет, Вам надо заглянуть в xif файл в строку 6 поле 19 (количество записей в таблице aliases) и в строку 7 поле 12 (размер в байтах каждой записи в таблице aliases), если эти параметры установлены в 0, то для стандартных узлов это значит, что aliases нет (не реализованы и не поддерживаются).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 0:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных