> Аппараты для очистки котлов " Зевс", поделитесь опытом применения.
CNFHSQ
сообщение 4.6.2010, 23:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 6374
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



На складе пылятся два комплекта "Зевс". Поделитесь опытом, стоит ли связываться с ними? Возможна ли очистка зевсами жаротрубных котлов. И шире, как очистить ж. т. котлы от накипи и спекшейся грязи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.6.2010, 12:49
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



М-да... Сначала народ говорит: "Даёшь! Вся Европа на жаротрубных котлах!"

А потом - такой "простой" вопрос:
Цитата(CNFHSQ @ 5.6.2010, 0:42) *
как очистить ж. т. котлы от накипи и спекшейся грязи?

Сорри за оффтоп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.6.2010, 13:02
Сообщение #3





Guest Forum






Наверное - есть разница, где установлены котлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 5.6.2010, 15:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6374
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(ЁЖик @ 5.6.2010, 14:02) *
Наверное - есть разница, где установлены котлы.

Если имеется в виду хим состав накипи, то врядли хим промывки помогут т.к. котлы мылись с хим контролем, а шлам остается на месте.
Для зевса хамсостав "по барабану".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 5.6.2010, 22:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Имхо, не стоит пытаться мучать жаротрубники Зевсом. Он эффективен для очистки кожухотрубных теплообменников, паровых водотрубных котлов с относительно небольшим условым проходом. Кроме того, куда в случае жаротрубника Вы собираетесь вводить кабель и в каком направлении его продвигать. В паспорте установки сказано от каких и до каких диаметров труб она используется. И все принцип нажал кнопку, засунул кабель и толкай его вниз не сработает. Нередки случаи нарушения вальцовки конвективных и экранных труб в барабанах котлов, и в трубных решетках теплообменников, т.е. мощность импульса придется подбирать методом проб и ошибок.
Что касается химической очистки, кто её проводил, каким реагентом, может даже есть анализ накипи, сообщите, если не труднои, кстати, марку котла тоже. У меня с промывкой жаротрубников особых проблем не было. Существенный их недостаток в том, что скорости циркуляции раствора минимальны, и эффективность растворения отложений и отслоение шлама низки.
Если есть желание высылайте почтой образец накипи, тогда можно говорить о выборе технологии очистки, но с этим, наверное, лучше в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.6.2010, 10:58
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Евгений Буш @ 5.6.2010, 23:18) *
У меня с промывкой жаротрубников особых проблем не было.

Любопытно, все места до металла отмывали или нет ?
Ведь как-никак, а
Цитата(Евгений Буш @ 5.6.2010, 23:18) *
Существенный их недостаток в том, что скорости циркуляции раствора минимальны, и эффективность растворения отложений и отслоение шлама низки.


Сообщение отредактировал tiptop - 6.6.2010, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 7.6.2010, 19:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6374
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 6.6.2010, 11:58) *
Любопытно, все места до металла отмывали или нет ?

И мне интересно. Как контролировали окончание промывки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 25.6.2010, 23:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Не так уж и много было этих жаротрубников в моей практике, 6-8 котлов. Отмывались до металла практически все.
Химконтроль и химический анализ накипи по специальным методикам и инструкциям делал в начале "славных дел". Сейчас делаю упрощеный анализ накипи прямо на объекте. Предпочитаю производить кислотную промывку не менее, чем в два цикла, чередуя с так называемым"щелочением", особенно эффективна последняя операция для паровых котлов). Иногда в помощь к химической очистке добавляю гидропневматическую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 8.12.2013, 15:16
Сообщение #9


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Несколько лет назад начальство нашло деньги на хим.промывку жаротрубного котла. Приехали спецы, подключили установку, реактивов извели раза в два больше, чем планировали (накипи много было, долго реакция шла). Промыли ингибиторами, вскрыли котёл, благо, модернизировали его и в верхней части сделали люк. Как шлам лежал между трубками, так и лежит. Накипи, правда, не нашли. С тех пор только механическая очистка - вырезаем окно в нижней части и через верхний люк сильной струёй воды смываем шлам вниз. Потом выгребаем скребком и завариваем окно. Хоть частично, но помогает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 7:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных