Расчет дренчерной завесы |
|
|
Гость_Дмитрий про_*
|
5.6.2010, 9:57
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Помогите, первый раз столкнулся с водяным тушением (до этого только порошок). В общем задача то простая. Есть проем 2м. шириной и 3м. высотой, его надо оградить дренчерной завесой. С типом оросителей вроде определился "ЗВН-5". Установку собираюсь запитать от существующего внутреннего противопожарного водопровода, только по нему нет никаких данных (только диаметр-51, и еще говорят что внем давление чуть ли не 4-6 атм.). Теперь вопрос как произвести гидравлический расчет (какое принять давление у диктующего оросителя, диаметры арматуры, нужен будет или нет насос и всопомогательный водопитатель). И еще, по тех. поспарту на "ЗВН" для них максимальная высота установки 2,5м., а у меня проем только в высоту 3м. (или я чего-то не понял)?
|
|
|
|
|
5.6.2010, 10:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Интересно, вы говорите с дренчером определились. А как? Данных нет. Что за диаметр 51? Как сделать гидравлический расчет без данных? Никак.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий про_*
|
5.6.2010, 17:58
|
Guest Forum

|
Михаил 51 это диаметр противопожарного внутреннего водопровода, от которого хочу запитать установку. А по поводу того, что нет никаких данных:зная марку дренчера по паспортным данным имеется коофициент его производительности. Далее можно условно принять давление перед диктующим оросителем (это давление потом необходимо достич при гидравлическом расчете). Зная давление перед оросителем и коэфициент производительности узнаем расход через диктующий дренчер, а потом (зная из паспорта ширину завесы и полученный расход) вычисляем интенсивность. После учитывая условие, что на 1 м неоходимо 1 литр в секунду, и вычисляем количество дренчеров. (у мены всего ширина защищаемого проема 2м.). Я еще раз повторяю, что впервые имею дело с водяным тушением, поэтому может быть чего-то не понимаю. И еще подскажите как узнать скорость воды и как расчитать расход между первым и вторым оросителем, для того чтобы узнать диаметр трубопровода  А то прочитал уже кучу литературы как-то неособо везде разъясняют (только одни формулы). Например в СП 5.13130.2009 диаметр между оросителями считается исходя из расхода между ними и еще каким-то коэфициентом расхода (где его взять), а вот в методическом пособии "Проектирование водяных и пенных АУП" (под редакцией Копылова разработаны ВНИИПО МЧС 2002год) там для расчета диаметра другая формула  ЧТО ДЕЛАТЬ
|
|
|
|
|
5.6.2010, 20:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Верным путем идёте. Определили сколько нужно дренчеров на 2м, определили расход у самого последнего дренчера. Диаметр выбираете исходя из скорости движения (до 10м/с) ну и потерь, которые д.б. разумными. Посмотрите НПБ 88-2001 прил 2, там формула понятнее. Расход м/у 1 и 2 дренчером это расход на дренчер, который вы определили уже.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий про_*
|
5.6.2010, 21:30
|
Guest Forum

|
От души, что не оставил без внимания. Все так и сделал, расход и давление на распредилительном посчитал, получились небольшие. Теперь думаю как считать потери на питающем трубопроводе или он в данном случае совпадает с распределительным. И еще вопрос:У меня давление в распределительном получилось 0,44 МПа, заказчики говорят что у них внутренний противопожарный водопровод (к которому я хочу запитаться) выдает 0,6МПа, не думаю что у меня питающий и подподящий трубопроводы съедят еще 1,5 атм. поэтому нужны ли мне какие-либо насосы или водопитатели? И какое оборудование необходимо предусмотреть в узле управления?Потому что сигнал на тушение пойдет от существующей пожарной сигнализации, там наверное необходимо предусмотреть всякие регулирующие клапаны (для постоянного необходимого давления) да какие-нибудь задвижки на перекрытие противопожарного водопровода чтобы вся вода шла на тушение. Заранее благодарен
|
|
|
|
|
5.6.2010, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999

|
Добрый день! Вообще очень порадовала задача  особенно высота установки дренчера (а если еще выше? вода до низа уже не долетит  ... ) Предлагаю поставить два дренчера, сделанных из двух спринклеров с К-фактором 80 и резьбой 1/2 дюйма- (самые популярные штуки в этой отрасли) путем опускания онных в кипяток. Гидравлику считать лень, да и не вижу особо смысла при давлении в 6 бар. Трубу взять DN 25 - тут уж любое разумное расстояние не помеха  установить на ней шаровой кран, потом соленоид и в параллель этой паре еще один шаровой кран- для возможности ручного пуска и около соленоида просверлить сухую трубу одним отверстием диаметром 3 мм дабы вода в трубе на загнила после пробного запуска. Вуаяля! Запуск соленоида осуществлять по логике любого исполнительного пожарного устройства. Ну в общем как-то так...
|
|
|
|
Гость_Дмитрий про_*
|
6.6.2010, 14:13
|
Guest Forum

|
Добрый день Алекс. Очень хорошо написано, только вот можно еще раз и для начинающих  Соленоид-это как я понял соленоидный (электромагнитный) клапан? Подойдет ли мне 2/2 ходовой прямого действия (например серии T-GT 100 или 2W12 Ду 12-25), и зачем перед сленоидом кран (или он тоже вместе с соленоидом автоматически открывается). А вот по поводу дренчера сделанного из двух сплинкеров с К-фактором 80 и резьбой в пол дюйма (это что у них внутренний диаметр) можно для образца полное название (чего-то в поисковике не могу найти). И еще по поводу DN 25-это диаметр и питающего и распределительного?, а какой взять на участке от противопожарного водопровода до первого крана? и какой диаметр у обводящего?
|
|
|
|
Гость_Дмитрий про_*
|
6.6.2010, 19:07
|
Guest Forum

|
Правильно ли я понял, что в качетстве каждого дренчера мне подойдет по 2 оросителя водяных марки MINIMAX MX5-SP
|
|
|
|
|
6.6.2010, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999

|
Соленоид лучше ставить нормально-закрытый и подавать напряжение при пожаре. дренчер- это спринклер без колбы и их нужно всего две штуки (полметра- дренчер-метр-дренчер-полметра) К-фактор 80 говорит о том, что при давлении в 1 бар из него выльется 80 л/мин- это при вашем давлении более чем. кран перед соленоидом нормально открыт и служит для возможности замены оного без сливания всей секции. Спринклер указанный Вами подойдет. DN 25= это труба от того места - где удобно присоединиться к источнику гарантированного водоснабжения до последнего дренчера. Диаметр у обводящего DN 25.
Удачи.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий про_*
|
7.6.2010, 2:27
|
Guest Forum

|
От души за советы, теперь в командировку за работу  Наверное у всех когда-то было в первый раз
|
|
|
|
Гость_sauto.biysk.ru_*
|
7.6.2010, 6:20
|
Guest Forum

|
При наличии проёмов малой ширины следует установить оросители дренчерные горизонтальные ДВГ-10 или ДВГ-12, установкой лопаткой вниз, так как у «ЗВН» большой угол распыла. Эпюры посмотрите в каталоге раздел «1.Оросители, генераторы пены, УВП» на сайте ////////////////////////////////////// Требования для завесы – 1 л на каждый метр ширины завесы. «ДВГ-10» при давлении Р=0,2 МПа даёт 0,520 л/см (на каждый метр), у него ширина - 3 м, это ничего, что часть воды уйдёт за проём. Значит надо просто поставить 2 оросителя на расст. 15-20 см друг от друга посредине проёма. О высоте не заморачивайтесь, можно до 20 м ставить, всё равно вода пойдёт чётко вниз дорожкой шириной 3 м. Если давление должно быть меньше, к примеру, 0,05 МПа, значит ставьте 4 шт. тоже посредине (см. таблицу в каталоге).
Сообщение отредактировал EJIEHA - 9.12.2010, 13:19
Причина редактирования: Нарушение п.3 Правил форума.
|
|
|
|
|
24.6.2010, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
Здравствуйте! Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь. Если на объекте есть спринклерное пожаротушение и дренчерная завеса, то в каком случае я могу делать одну группу насосов?... или еще вот так- если насосная станция выглядит как на прикрепленном рисунке, то гидравлический расчет делать так: 1- произвести расчет спринклерной системы,2- произвести расчет дренчерной системы, и если напор, необходимый для дренчера меньше напора для спринклера, то можно делать общую группу насосов,.. но тогда вопрос- напор, необходимый на спринклер и на дренчер складывать?...  просто объясните пожалуйста как завязывать спринклер и дренчер..че-то я пока не вкупаюсь..
Насосная.dwg ( 94,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 151
|
|
|
|
|
24.6.2010, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата и если напор, необходимый для дренчера меньше напора для спринклера, то можно делать общую группу насосов,.. Ещё можно так: если необходимый напор для спринклеров меньше напора для дренчеров.  По-хорошему, эти напоры примерно одинаковыми должны быть, иначе перерасход воды получается. Хотя, при маленькой завесе, перерасход будет несущественен. Цитата но тогда вопрос- напор, необходимый на спринклер и на дренчер складывать? Пугающий вопрос. Можно его пояснить?
|
|
|
|
|
24.6.2010, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Если спринклерная установка и дренчерная завеса работают одновременно, то суммарный расход должен обеспечиваться при одном и том же напоре под узлами управления. Расход для каждой секции длжен быть не менее расчетного.
|
|
|
|
|
25.6.2010, 5:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
Спасибо большое! Просто раньше я всё так себе и представляла, как вы написали, но тут задумалась..и понесло меня не в ту сторону  ..ну бывает..))),а теперь всё встало на свои места!  Спасибо!
|
|
|
|
|
15.11.2020, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Спасите-помогите! Есть существующее здание с раздельной системой хоз-Пит и пожар. Пожарный водопровод представляет собой пожарные краны и дренчерные завесы над выходами на лестницы. Как мне просчитать напор этой системы? Диктующий по удалённости пожарный кран. По высоте - завеса. Первый раз с таким сталкиваюсь  И непонятно мне надо ставить клапан с электроприводом отсекать эти завесы или нет?
Сообщение отредактировал SweetDream - 15.11.2020, 23:36
|
|
|
|
|
16.11.2020, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(SweetDream @ 15.11.2020, 23:35)  Спасите-помогите! Есть существующее здание с раздельной системой хоз-Пит и пожар. Пожарный водопровод представляет собой пожарные краны и дренчерные завесы над выходами на лестницы. Как мне просчитать напор этой системы? Диктующий по удалённости пожарный кран. По высоте - завеса. Первый раз с таким сталкиваюсь  И непонятно мне надо ставить клапан с электроприводом отсекать эти завесы или нет? Начать следует с концов: задания на проектирование, пояснительной записки , наличия предписания на такое решение. Где-то должно быть написано, на включение скольких завес изначально рассчитана такая система,и каким образом они должны включаться. И исходя из этого производить расчёт. Ещё одно возможное решение-попытаться оценить целесообразность этих завес с точки зрения современных норм. Возможно, с помощью мини-СТУ получится от завес избавиться.
|
|
|
|
|
16.11.2020, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(BTS @ 16.11.2020, 14:11)  Начать следует с концов: задания на проектирование, пояснительной записки , наличия предписания на такое решение. Где-то должно быть написано, на включение скольких завес изначально рассчитана такая система,и каким образом они должны включаться. И исходя из этого производить расчёт. Ещё одно возможное решение-попытаться оценить целесообразность этих завес с точки зрения современных норм. Возможно, с помощью мини-СТУ получится от завес избавиться. нет, такого не найти, да и переделывать они не хотят свою схему, цель оформить существующее положение в проект и чтобы все соответствовало нормам. по нормам я так понимаю завесы допустимы, но насосы стоят старые и моя задача обновить их. напора для ПК хватает даже городского, а вот с расчетом напора перед оросителем у меня возник вопрос, тк я никогда раньше с этим не сталкивалась и не очень понимаю насколько верно считаю. если я права, то мне исходя из ширины проема, надо принять количество оросителей, подобрать ороситель с нужной производительностью и принять напор перед ним по его паспорту, правильно? а потом этот расход с учетом расхода на ПК прогнать по сети и я получу требуемый напор?
Сообщение отредактировал SweetDream - 16.11.2020, 16:00
|
|
|
|
|
17.11.2020, 1:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(SweetDream @ 16.11.2020, 15:59)  нет, такого не найти, да и переделывать они не хотят свою схему, цель оформить существующее положение в проект и чтобы все соответствовало нормам. по нормам я так понимаю завесы допустимы, но насосы стоят старые и моя задача обновить их. напора для ПК хватает даже городского, а вот с расчетом напора перед оросителем у меня возник вопрос, тк я никогда раньше с этим не сталкивалась и не очень понимаю насколько верно считаю. если я права, то мне исходя из ширины проема, надо принять количество оросителей, подобрать ороситель с нужной производительностью и принять напор перед ним по его паспорту, правильно? а потом этот расход с учетом расхода на ПК прогнать по сети и я получу требуемый напор? Городской напор в прежние годы принимался равным минимально допустимому значению-10м. Насос можно подобрать с характеристиками, аналогичными установленным. Оросители ,если нельзя оставить установленные,можно подобрать или аналогичные установленным по коэффициенту производительности,или подобрать таким образом,чтобы в точке врезки в питающий трубопровод ВПВ получались одинаковые со старой завесой параметры расхода и напора.(требования к конструкции завес по СП5 5.3.2.4 и 5.3.2.5 несколько отличаются от того, что было раньше). По нормативному расходу на ПК и параметрам насоса можно определить какое количество завес принималось в расчёт в начальном проекте.
|
|
|
|
|
17.11.2020, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(BTS @ 17.11.2020, 1:41)  Городской напор в прежние годы принимался равным минимально допустимому значению-10м. Насос можно подобрать с характеристиками, аналогичными установленным. Оросители ,если нельзя оставить установленные,можно подобрать или аналогичные установленным по коэффициенту производительности,или подобрать таким образом,чтобы в точке врезки в питающий трубопровод ВПВ получались одинаковые со старой завесой параметры расхода и напора.(требования к конструкции завес по СП5 5.3.2.4 и 5.3.2.5 несколько отличаются от того, что было раньше). По нормативному расходу на ПК и параметрам насоса можно определить какое количество завес принималось в расчёт в начальном проекте. Вот напор у меня получается сошёлся по расчёту, тк сейчас там конечно выше гарантированный. А расход в разы больше был на старых насосах(( А как определить какое количество завес учитывают? То есть из 8 может одновременно сработать несколько?
|
|
|
|
|
17.11.2020, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(SweetDream @ 17.11.2020, 11:40)  Вот напор у меня получается сошёлся по расчёту, тк сейчас там конечно выше гарантированный. А расход в разы больше был на старых насосах(( А как определить какое количество завес учитывают? То есть из 8 может одновременно сработать несколько? Если нет возможности найти старый проект, нужно его самостоятельно перерасчитывать с разным количеством задействованных завес,чтобы понять сколько одновременно работающих предполагалось. Или брать насос с аналогичными параметрами и больше ничего не трогать. А можете на месте разобраться как завесы включаются? Вручную, автоматически, по одной, несколько одновременно? На действующих предприятиях документация может храниться в архиве,в ОКСе,у главного механика или главного энергетика. Не всегда начинают искать по первой просьбе.
Сообщение отредактировал BTS - 17.11.2020, 17:53
|
|
|
|
|
20.11.2020, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(BTS @ 17.11.2020, 17:46)  Если нет возможности найти старый проект, нужно его самостоятельно перерасчитывать с разным количеством задействованных завес,чтобы понять сколько одновременно работающих предполагалось. Или брать насос с аналогичными параметрами и больше ничего не трогать. А можете на месте разобраться как завесы включаются? Вручную, автоматически, по одной, несколько одновременно? На действующих предприятиях документация может храниться в архиве,в ОКСе,у главного механика или главного энергетика. Не всегда начинают искать по первой просьбе. Да, я стала пересчитывать на разное количество завес чтобы понять откуда расход и поняла как считали. Да нет, они там как раз такие, заинтересованные, если было бы точно дали) Единственное мы так и не поняли зачем делали обводные линии с байпасвми у ПК.
|
|
|
|
|
21.11.2020, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(SweetDream @ 20.11.2020, 21:51)  Да, я стала пересчитывать на разное количество завес чтобы понять откуда расход и поняла как считали. Да нет, они там как раз такие, заинтересованные, если было бы точно дали) Единственное мы так и не поняли зачем делали обводные линии с байпасвми у ПК. Как это выглядит?
|
|
|
|
|
  |