Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Потери давления в сетях низкого давления, Ошибка в СП 42-101-2003
stessi
сообщение 6.6.2010, 11:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Товарищи, помогите разобраться!

СП 42-101-2003:

3.25 Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах — 60 даПа.


Пешехонов (стр. 38, табличка):
При номинально давлении газа перед приборами 1300 Па (максимальное – 1800 Па, минимальное – 650 Па) давление на выходе из газорегуляторного пункта принимают 2000 Па, расчётный суммарный перепад давления в сетях принимают 115 Па, в том числе 800 Па в распределительной сети


То есть по СП получается так: из ГРПШ выходит газ 2000 Па, потери 1800 Па, следовательно, на прибор - 200 Па!!! Не маловато ли?
Версия Пешехонова кажется более правдоподобной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 6.6.2010, 18:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



После газорегуляторного пункта 5000 Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 7.6.2010, 9:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



После газорегуляторного пункта 3000 Па -
1,8кпа-потери
1,2кпа-оптимальное давление перед газоиспользующем оборудовании
итого 1,8+1,2=3,0кпа должно и бывает на выходе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 7.6.2010, 20:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(мурад @ 7.6.2010, 9:08) *
3,0 кПа ......бывает на выходе


А вот такого не разу не встречал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 7.6.2010, 20:57
Сообщение #5


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Цитата(GASPAR @ 7.6.2010, 21:46) *
А вот такого не разу не встречал

Вот те на...
А мы оказывается все время ошибались

РДУ-32 — регуляторы давления газа универсальные
выходное, кПа 1,2-3
убедись:
http://www.saratov-gaz.ru/catalogue/pressu...gulator/rdy-32/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 8.6.2010, 7:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Дружище, я понимаю, что ты самый умный наверно rolleyes.gif . Я прекрасно осведомлен о модельных рядах регуляторов различных производителей.. Другой вопрос - что эксплуатационные службы давление 3 кПа для газораспределительных сетей поселений не выдают. Во всяком случае я такого не встречал

Сообщение отредактировал GASPAR - 8.6.2010, 7:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 8.6.2010, 8:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



120 и 60 нельзя (не надо) тупо складывать. Чем ближе к ГРП потери паспредлительном трубопроводе минимальны ( до первого ответвления точно не 120 мм), а на максимальном удалении не должны превышать 120 мм - это задача проектантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 8.6.2010, 8:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



в новых правилах предоставления коммунальных услуг указано, что давление перед потребителем должно быть не более 300, если я дам больше т.е. 500 то первые по ходу потребители будут страдать, т.е ГРО не выполнить прописинанных им правила, конечно можно решать эту проблему установкой стабилизаторов давления газа, но
ни кто не хочет заморачиваться этим, а до 500 это перед каким нибудь пром.горелкой
и еще из практики, если сети правильные то у нас ГРО дает 300, если с проблемные то тогда 500 и даже больше(правда нельзя)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 8.6.2010, 8:36
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(stessi @ 6.6.2010, 14:15) *
Товарищи, помогите разобраться!

...

[i]Пешехонов (стр. 38, табличка):
При номинально давлении газа перед приборами 1300 Па (максимальное – 1800 Па, минимальное – 650 Па) давление на выходе из газорегуляторного пункта принимают 2000 Па, расчётный суммарный перепад давления в сетях принимают 115 Па, в том числе 800 Па в распределительной сети


Каким образом часть больше целого. Если суммарный перепад 115 Па, то как, в том числе, может быть 800 Па? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 8.6.2010, 18:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



3000 Па это для жилых зданий согласно СНиП "Газораспределительные системы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dugarik
сообщение 10.6.2010, 10:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161



Наш ростехнадзор требует на выходе ГРП 2,0-2,2 кПа (это для распеределительных газ-в на жилье), и эксперты больше не пропускают. При больших значениях выходного давления у ближних к ГРП потребителей происходит отрыв пламени от горелки, так мотивируют!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 10.6.2013, 8:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Если брать давление на выходе из ГРП 3000 Па, каким следует делать настройку ПСК и ПЗК?
Если брать 15 и 25%, выходит 3450 и 3750. Не многовато ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positronw
сообщение 10.6.2013, 22:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 9.12.2011
Пользователь №: 132719



Нет не многовато.
Но это по старым нормам. По новому ГОСТ Р
8.1.7 Верхний предел настройки защитной арматуры (предохранительных за-
порных клапанов) не должен превышать:
1,3 Р – при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования
газа в пределах от 0,3 до 1,2 МПа;
1,4 Р – при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования
газа в пределах от 0,005 до 0,3 МПа;
1,5 Р – при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования
газа ниже 0,005 МПа
,
где Р:
- для газопроводов высокого и среднего давления – максимальное избыточное
давление газа для данной категории газопровода, установленное [1];
- для газопроводов низкого давления – максимальное избыточное давление га-
за, принятое в соответствии с 8.1.5 (0,002 или 0,003 МПа).
8.1.8 Настройка предохранительной арматуры (предохранительных сбросных
клапанов) газопроводов всех давлений не должна допускать сброса газа в атмосфе-
ру при повышении давления в газопроводе, обусловленного конструктивными харак-
теристиками регуляторов давления, в т. ч. при малом расходе или отсутствии расхо-
да газа (работа на тупик
Давление начала открытия предохранительной арматуры для газопроводов
среднего и высокого давлений должно быть не менее чем на 5 % выше давления,
принятого для данной категории газопровода.
Для газопроводов низкого давления начало открытия предохранительной арма-
туры должно устанавливаться на 0,0005 МПа выше давления, принятого в соответ-
ствии с 8.1.5.

8.1.9 В пунктах редуцирования газа тупиковых сетей газораспределения сраба-
тывание предохранительной арматуры должно происходить раньше срабатывания
защитной арматуры. Для предотвращения отключения пунктов редуцирования газа
закольцованных сетей газораспределения срабатывание защитной арматуры в них
должно происходить раньше предохранительной.
8.1.10 Нижний предел настройки защитной арматуры должен устанавливаться с
учетом потерь давления газа в газопроводе и его минимального давления перед га-
зоиспользующим оборудованием, установленного изготовителями. При отсутствии в
документации изготовителя информации о минимальном давлении газа перед газо-
использующим оборудованием, его величина должна приниматься в соответствии с
требованиями стандартов на изготовление газоиспользующего оборудования.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DronXP
сообщение 11.6.2013, 2:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 170793



Вроде бы кто-то уже писал здесь. Если по нормам к жилым домам давление не должно превышать 3 кПа, то соответственно все защитные устройства должны быть рассчитаны на такое давление, чтобы не было превышения указанного выше давления. Т.е. вся настройка должна учитывать верхний разрешенный предел по давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Farn
сообщение 11.6.2013, 8:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704



Из ПБ 12-529-03.

5.6.2. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных пунктов для бытовых потребителей должны исходить из максимального давления на выходе до 0,003 МПа.

5.6.3. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%; верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) не должен превышать номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%.

Не все так однозначно.

Мне кажется правильнее (и учили так), что 3,0 кПа это максимальное давление в сети (для бытовых потребителей). То есть настройка регулятора (3,0 кПа - 25%). Но если читать правила то можно настроить просто на 3,0 кПа.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positronw
сообщение 11.6.2013, 13:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 9.12.2011
Пользователь №: 132719



Да для жилых домов всё так.
А в ГОСТ Р это теперь трактуется так:
8.1.5 Параметры настройки редукционной арматуры пунктов редуцирования га-
за должны определяться с учетом потерь давления газа в распределительных газо-
проводах, диапазона рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием
потребителей, колебаний давления газа в сети газораспределения, обусловленных
неравномерностью газопотребления.
При давлении газа в распределительном газопроводе на выходе из пунктов ре-
дуцирования газа до 0,005 МПа, параметры настройки редукционной арматуры дол-
жны обеспечивать следующие параметры рабочего давления газа перед бытовым
газоиспользующим оборудованием потребителя:
- при номинальном давлении бытового газоиспользующего оборудования
0,0013 МПа – не более 0,002 МПа;
- при номинальном давлении бытового газоиспользующего оборудования
0,002 МПа – не более 0,003 МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных