> Замены трубы, Сколько нужно трубы меньшего диаметра?
eplit
сообщение 7.6.2010, 8:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.4.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201



Добрый день.
У меня следущий вопрос. У нас в котельной существует коллектор химочищенной воды D=219 мм, по которому подается вода на деаэраторы. Р=6 кгс/см2 и Q=180 т/ч.
В связи с финансовым положением нет возможности заменить трубу D=219 мм, но есть труба D=114 мм. Возможна ли такая замена? Или потребуется смонтировать несколько ниток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtNikaEnergetik
сообщение 7.6.2010, 9:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984



Три ветки, иначи очень большие потери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.6.2010, 13:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




У меня получилось 4-ре "ветки", с учетом местных потрь вновьвводимых "паразитных коллекторов".
А с одной Ф 114 мм., сопротивление возрастет в (219/114) в четвертой степени, раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eplit
сообщение 7.6.2010, 14:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.4.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201



А как это все расчитывается? Где можно найти пропускную способность трубопроводов, чтобы можно было менять разные диаметры, с учетом, соответсвенно, потерь и сопротивлений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 7.6.2010, 16:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Есть справочник проектировщика под ред.Николаева, есть справочник Манюка, и т.д. По сопротивлениям элементов трубопровода как то: углы поворота, тройники, компенсаторы и пр. есть отличный труд Идельчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 8.6.2010, 6:30
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(vadim999 @ 7.6.2010, 16:23) *
... сопротивление возрастет в (219/114) в четвертой степени, раз.
wink.gif
На основании чего сделано Ваше утверждение?
Площадь зависит от диаметра во второй степени. Соответственно, чтобы сохранить скорость, а следовательно и сопротивление, надо увеличить (уменьшить) количество труб в квадрате от соотношения диаметров старого и нового трубопроводов. Для рассматриваемого случая (200/100)2=4 трубы.
Четвертая степень соотношения диаметров даст 16 труб. Вы в это верите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eplit
сообщение 8.6.2010, 11:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.4.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201



Спасибо. Воспользуюсь формулой (Dy/dy)^2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.6.2010, 12:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Интересующийся @ 8.6.2010, 7:30) *
wink.gif
На основании чего сделано Ваше утверждение?
Площадь зависит от диаметра во второй степени. Соответственно, чтобы сохранить скорость, а следовательно и сопротивление, надо увеличить (уменьшить) количество труб в квадрате от соотношения диаметров старого и нового трубопроводов. Для рассматриваемого случая (200/100)2=4 трубы.
Четвертая степень соотношения диаметров даст 16 труб. Вы в это верите?


Только во избежания "межгосударственного конфликта": rolleyes.gif

vadim999 Дата Вчера, 14:23 "А с одной!!! Ф 114 мм., сопротивление возрастет в (219/114) в четвертой степени, раз."
Правильно, скорость в трубе зависит от диаметра в квадрате, а сопртивление, в свою очередь, от квадрата скорости. wub.gif Естественно, для случая постоянного расхода.

Сообщение отредактировал vadim999 - 8.6.2010, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 8.6.2010, 12:36
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(vadim999 @ 8.6.2010, 15:21) *
Только во избежания "межгосударственного конфликта": rolleyes.gif

...

Между какими государствами?

Цитата(vadim999 @ 8.6.2010, 15:21) *
...Естественно, для случая постоянного расхода.

Для рассматриваемого случая, если трубы соединены параллельно в одной из труб малого диаметра расход автоматически снизится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8