slaventus
сообщение 8.6.2010, 7:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654



Здравствуйте господа пректировщики! Помогите разобраться! Имеется двух этажное здание с большой кольцевой сетью (порядка 200 м). На кольце "висят" 24 ПК. Смущает, что при отключении полукольца из работы выпадают 12 ПК. Не много-ли? Или случай ремонта не учитываем? Есть-ли нормы на ремонтные участки для внутрянки?. Водопровод раздельный. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 8.6.2010, 8:35
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Авария на аварию не накладывается. Т.е. пожар в том месте, где в это же время сломан ПК исключен. Такие случаи не учитываются в СНиПах и СП. Просто "а если" может быть бесконечным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 9.6.2010, 22:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



я вам предложил бы разделять ремонтные участки на отключения по стоякам или отдельным пожарным кранам где устанавливается запорная арматура
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.6.2010, 7:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



выделять задвижка по 5 ПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slaventus
сообщение 11.6.2010, 12:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654



Спасибо за ответы. Думаю через 5 чересчур, но парочку поставлю еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.6.2010, 13:14
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Young @ 10.6.2010, 10:53) *
выделять задвижка по 5 ПК


На стояке, имеется ввиду, а не на кольце. На кольце достаточно одной задвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 12.6.2010, 10:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Как минимум,двух wink.gif
а вообще,можно секционировать как хотите.Потому как в нормах сказано "не более полукольца". smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных