|
  |
Уравновешивающий клаан |
|
|
Гость_Гость_ALEX_*
|
25.5.2006, 16:42
|
Guest Forum

|
Господа!!!
Прочитал АВОКовские рекомендации по организации воздухообмена в многоэтажном жилом доме. В пукте 6.13. говорится об уравновешивающем клапене, который должен обеспечить дополнительный приток воздуха на кухню, при работе вытяжного надплитного зонта.
Внимание ВОПРОС!!!
Что это за клапан, кто его производит, и как он срабатывает???
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
25.5.2006, 17:17
|
Guest Forum

|
Возможно, речь идёт об оконном или настенном клапане приточной естественной вентиляции.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
26.5.2006, 7:55
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответ....
Собственно говоря, я понимаю, что это приточный клапан естественной вентиляции любой модификации (в стеклопакете, стеновой или стеновой под подокойником).
Но однако, не понятно как он срабатывает... Из приличных клапанов, я сталкивался только с Аэрэко, но они работают в зависимости от влажности в помещении... А в данном случае, я так понимаю, что у клапана должен быть какой-то иной привод, соединенный с вытяжным надплитным зонтом...
Так, что если есть мысли по этому поводу, и по поводу других производителей клапанов, очень хотелось бы знать...
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
26.5.2006, 9:54
|
Guest Forum

|
Никак он не срабатывает. Расход через любое отверстие находится в зависимости от перепада давления на входе и выходе. При включении вытяжного вентилятора кухонного зонта перепад возрастает, и вырастет расход. Рост будет остановлен при равенстве перепада давления его потерям на клапане. Как сопутствующий фактор, вырастет шум от клапана. Для Аэреко (учитывая его номинальный расход 15-30 м3/ч) при увеличении расхода где-то на порядок шум будет очень существенным (номинальный расход кухонных бытовых вытяжек колеблется от 200 до 900 м3/ч).
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
26.5.2006, 10:04
|
Guest Forum

|
Кстати, кажется Аэреко действительно сработает при увеличении скорости потока воздуха. В нём, если я не ошибаюсь, имеется защита от порывов ветра. И если она срабатывает по предельной скорости протекания потока ( надо уточнить у поставщика, возможно всё иначе), то при включении кухонной вытяжки клапан Аэреко просто захлопнется...
|
|
|
|
|
26.5.2006, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Вот клапан для уравновешивания вытяжки - тольо одна проблема не автоматический: http://www.eneq.ru/prod_elements/klapans/kiv.html
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
26.5.2006, 12:36
|
Guest Forum

|
еще раз спасибо...
Только вот, что ж клапанов с приводами (например, электрическим) не бывает что-ли???
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
26.5.2006, 14:19
|
Guest Forum

|
Да. Именно так... Вообще, самый лучший клапан - форточка или фрамуга, а привод - рука жены...
|
|
|
|
Гость_Ким Дон Ло_*
|
27.5.2006, 22:09
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ May 26 2006, 11:35 ) ... тольо одна проблема не автоматический ... Это не проблема. Это - огромный, жирный плюс. Иметь клапан с автоматическим приводом, который синхронизирован с вытяжкой - не разумно. Когда выключается вытяжка, клапан закрывается. А дальше что?? Откуда брать приток для работы естественной вентиляции?? Не проще ли иметь приточные клапаны, типа КИВов или их аналогов и навсегда забыть о проблеме замещения удалённого воздуха??
|
|
|
|
|
28.5.2006, 1:24
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата Это - огромный, жирный плюс. Иметь клапан с автоматическим приводом, который синхронизирован с вытяжкой - не разумно. Когда выключается вытяжка, клапан закрывается. А дальше что?? Откуда брать приток для работы естественной вентиляции?? Не проще ли иметь приточные клапаны, типа КИВов или их аналогов и навсегда забыть о проблеме замещения удалённого воздуха?? ни кив, ни аэрэко не компенсируют 900м3/ч для зонта, они для этого и не предназначены. Нерегулируемым клапанам типа КИВ и пр. 100 лет в обед. Они конечно лучше чем ничего, но регулирование по влажности (и как следствие - по концентрации СО2) более современное и рациональное решение... ИМХО.
|
|
|
|
|
28.5.2006, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Нерегулируемым клапанам типа КИВ и пр. 100 лет в обед. Регулируемые - вручную. Цитата Откуда брать приток для работы естественной вентиляции?? Понятие инфильтрация еще никто не отменял.
|
|
|
|
|
28.5.2006, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
olg2004 Вот клапан для уравновешивания вытяжки - тольо одна проблема не автоматический: http://www.eneq.ru/prod_elements/klapans/kiv.html Это лучшее, что я видел до сих пор. 1. Живое сечения для зимнего и переходного периода обеспечит нормальный воздухообмен. Совместно со сплит-системой решиться проблема подачи воздуха. Но позволю себе придирки:
1. Как возможно очистить наружную решетку? Я в своем варианте притока, ее просто снимаю и мою. А ВПРОЧЕМ, МЕЛКАЯ СЕТКА ЧЕРЕЗ МЕЦЯЦ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕКРАТИТ ПОДАЧУ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА, А ЕСЛИ УСТАНОВИТЬ КРУПНУЮ СЕТКУ ТО между наружной решеткой и фильтром будет скапливаться большое количество пуха, семян, насекомых, но тут очистка эта предусмотрена или нет? 2. Почему диаметр именно 133, насколько я знаю коронки у бурильных машин диаметром 130мм. 3. А все-таки, как возможно установить эту штуку после ремонта?
|
|
|
|
|
29.5.2006, 9:17
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата Совместно со сплит-системой решиться проблема подачи воздуха. угу, и с мех. вытяжкой... иначе опрокидывание.
|
|
|
|
Гость_Ким Дон Ло_*
|
29.5.2006, 18:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Paul @ May 28 2006, 02:24 ) ни кив, ни аэрэко не компенсируют 900м3/ч для зонта, они для этого и не предназначены. А таких объёмов притока от приточных клапанов и не требуется. Ибо ни одна вытяжка не будет работать с производительностью 900 м3/ч если она заведена в стандартный вентканал. Даже если у неё в паспорте написано 50000 м3/ч. Для вытяжек нужен специальный канал с достаточным сечением. Через стандартный канал стандартного сечения (140 мм.) вытяжка пусть хоть (извиняюсь) обкакается, но не сможет пропихнуть и половины от 900 кубометров.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|