Ugine_42
сообщение 8.6.2010, 13:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



Уважаемые коллеги!...Сейчас начал заниматься наладочными мероприятиями тепловых сетей и естественно столкнулся с гидравлическим и тепловым расчетами!На данный момент осуществляю выбор програмного комплекса для осуществления данного вида расчетов!....Неоднократно слышал о таких программах как:
- сity graph;
- Теплограф;
- АРМ-Энергетик;
- Zulu;
- ГИДРАВЛИКА GiD 2005 (Караганда).....и т.д.

Очень бы хотелось выслушать ваши рекомендации по выбору програмного комплекса, для осуществления данного рода мероприятий, который позволит максимально и детально провести наладочные мероприятия тепловых сетей!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 8.6.2010, 17:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



не сочтите за рекламу, но zulu по мне самое то, что надо. попробуйте демо версии этих продуктов, а самое главное вникните где вам удобней с заполнением данных, анализом результатов, устраивает ли вас выходная документация и прочие удобности и в том числе графические возможности по нанесению сети..
з.ы эти ни разу не пробовал:
- АРМ-Энергетик;,
- ГИДРАВЛИКА GiD 2005 (Караганда)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 8.6.2010, 18:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Zulu - я согласен с мнением borm.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugine_42
сообщение 8.6.2010, 19:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



Цитата(borm @ 8.6.2010, 21:02) *
не сочтите за рекламу, но zulu по мне самое то, что надо. попробуйте демо версии этих продуктов, а самое главное вникните где вам удобней с заполнением данных, анализом результатов, устраивает ли вас выходная документация и прочие удобности и в том числе графические возможности по нанесению сети..
з.ы эти ни разу не пробовал:
- АРМ-Энергетик;,
- ГИДРАВЛИКА GiD 2005 (Караганда)


Спасибо!Насколько я знаю в zulu требуется большое количество исходных данных для выполнения расчетов, с поиском которых иногда появляются проблемы!Мне необходимы разовый гидравлический расчет, и мониторинг процесса посути не требуется!чаще она подходит для теплоснабжающих организаций!Не так ли?Вы лично в каких целях ее используете если не секрет?

А кто-нибудь может сказать свое мнение по поводу GID2005 (Караганда)?Кто-нибудь пользовался этим комплексом?Его плюсы и минусы относительно других...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 9.6.2010, 17:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Года с 2003-2004 знаком с этима комплексом, но он полезен на самом деле, именно крупным предприятиям, для мелких там и так до 30 вводов бесплатно все. Самая не жадная программа в рунете.
Пробовал изучал, но крупных сетей не считал. у нас с тех пор не в лучшую сторону все изменилось и соответственно покупать никто не стал, а пиратских версий данной программы практически нет.
Удобна в наладке и данных естественно нужно много, если у вас не много сетей и вводов то по моему мнению вам экселя за глаза хватит, шайбы подобрать тоже не проблема.
з.ы. ряд исходных данных можно порой принимать примерно, например сопротивление системы..
а как же без исходных данных????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugine_42
сообщение 10.6.2010, 2:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



Цитата(borm @ 9.6.2010, 21:49) *
Года с 2003-2004 знаком с этима комплексом, но он полезен на самом деле, именно крупным предприятиям, для мелких там и так до 30 вводов бесплатно все. Самая не жадная программа в рунете.
Пробовал изучал, но крупных сетей не считал. у нас с тех пор не в лучшую сторону все изменилось и соответственно покупать никто не стал, а пиратских версий данной программы практически нет.
Удобна в наладке и данных естественно нужно много, если у вас не много сетей и вводов то по моему мнению вам экселя за глаза хватит, шайбы подобрать тоже не проблема.
з.ы. ряд исходных данных можно порой принимать примерно, например сопротивление системы..
а как же без исходных данных????


Вот я тоже неоднократно слышал, такое мнение о zulu. Ну а что вы можете сказать о ее цене на данный момент?Насколько я помню она дороже всех комлексов!...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 10.6.2010, 13:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Цитата(Ugine_42 @ 8.6.2010, 22:17) *
Спасибо!Насколько я знаю в zulu требуется большое количество исходных данных для выполнения расчетов, с поиском которых иногда появляются проблемы!Мне необходимы разовый гидравлический расчет, и мониторинг процесса посути не требуется!чаще она подходит для теплоснабжающих организаций!Не так ли?Вы лично в каких целях ее используете если не секрет?

А кто-нибудь может сказать свое мнение по поводу GID2005 (Караганда)?Кто-нибудь пользовался этим комплексом?Его плюсы и минусы относительно других...
Пользуемся уже около 20 лет. Для нас очень удобно, есть прямой выход на разработчиков. Несколько лет назад рассматривали аналогичные программы, менять не стали. Если есть вопросы задавайте, постараюсь ответить.

П.С. А какие тепловые расчеты необходимы?

Сообщение отредактировал old_iva - 10.6.2010, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bypass56_*
сообщение 10.6.2010, 19:30
Сообщение #8





Guest Forum






работаю в Зулу. ввод данных не замороченный, сеть можно изображать без топографической точности, главное чтоб топологически верно. цена немалая.другие не пробовал. не реклама!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugine_42
сообщение 11.6.2010, 4:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



Цитата(old_iva @ 10.6.2010, 17:36) *
Пользуемся уже около 20 лет. Для нас очень удобно, есть прямой выход на разработчиков. Несколько лет назад рассматривали аналогичные программы, менять не стали. Если есть вопросы задавайте, постараюсь ответить.

П.С. А какие тепловые расчеты необходимы?


Спасибо!Ну на данный момент вопросов по программе особо не возникает.Просто рассматриваю список большинства используемых программ для применения в области наладочных мероприятий и хотелось бы услышать различные мнения.У нас, например, большую распространенность получила GiD 2005 KZ (Караганда). А цена какая ее на данный момент?Хорошо бы с разработчиками связаться.

П.С. Тепловые расчеты трубопроводов тепловых сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 11.6.2010, 7:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Почту разработчиков скинул личным сообщением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 11.6.2010, 8:02
Сообщение #11


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Я без программ обхожусь, но хотелось бы просить у тех, кто ими пользуется: есть толк? Т.е. совпадают ли окончательные расходы с программными, и с какой точностью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 11.6.2010, 8:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



каким образом обходитесь? Считаете вручную или совсем не считаете. Когда считаешь большую разветвленную сеть да еще с кольцами то без программ не вариант, так как трудозатраты на пересчет вырастают во много раз. Точность зависит от точности исходных данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 11.6.2010, 9:24
Сообщение #13


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Я работаю на относительно небольших сетях, стараюсь ничего не считать, всё мерить - но вы тоже не ответили: проверяете ли вы полученный в программах результат, и каковы отклонения. Естественно,я говорю о реальных ситуациях с неизбежной неопределённостью многих параметров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 11.6.2010, 10:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Проверяем обязательно, постоянно приводим расчетную базу к фактической ситуации. Сходимость результатов очень высокая. Сети довольно крупные.

П.С. Есть несколько сетей на которых расчет прилично отличается от факта, но на этих сетях нет возможности реально замерить расходы. (Сети очень старые, что реально с трубами неизвестно)

Сообщение отредактировал old_iva - 11.6.2010, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugine_42
сообщение 11.6.2010, 10:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



Цитата(old_iva @ 11.6.2010, 11:53) *
Почту разработчиков скинул личным сообщением.


Спасибо за ссылку, обязательно воспользуюсь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 16:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных