> размещение продувочного газопровода, хотел обсудить такой нюанс
Vdovushkin
сообщение 8.6.2010, 13:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42919



согласно СП 42-101-2003
6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.

В связи с этим вопрос, а как тогда продуть участок после отключающего крана на котел, если участок от крана до котла порядка 1,5м.

Сообщение отредактировал EJIEHA - 8.6.2010, 13:34
Причина редактирования: Нарушение п.7 Правил Форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAG
сообщение 9.6.2010, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 6.11.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 12609



это участок продувается с помошью клапана установленного на газовой рампе котла, если правильно помню клапан безопасности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dimivlev_*
сообщение 10.6.2010, 19:14
Сообщение #3





Guest Forum






А вообще есть ли смысл продувки этих последних 1,5 м трубы? Воздуха в этом апендиксе не так уж и много, что бы огород городить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg74
сообщение 13.6.2010, 19:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.9.2009
Пользователь №: 38129



Цитата(Vdovushkin @ 8.6.2010, 16:27) *
согласно СП 42-101-2003
6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.

В связи с этим вопрос, а как тогда продуть участок после отключающего крана на котел, если участок от крана до котла порядка 1,5м.



Цитата(AAG @ 9.6.2010, 13:11) *
это участок продувается с помошью клапана установленного на газовой рампе котла, если правильно помню клапан безопасности

Или например с помощью проверочной горелки установленной на газовой рампе newconfus.gif laugh.gif
Прикрепленный файл  Поверочная_горелка.pdf ( 76,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274