Цитата(Vdovushkin @ 8.6.2010, 16:27)

согласно СП 42-101-2003
6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.
В связи с этим вопрос, а как тогда продуть участок после отключающего крана на котел, если участок от крана до котла порядка 1,5м.
Цитата(AAG @ 9.6.2010, 13:11)

это участок продувается с помошью клапана установленного на газовой рампе котла, если правильно помню клапан безопасности
Или например с помощью проверочной горелки установленной на газовой рампе
Поверочная_горелка.pdf ( 76,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37