mmm086
сообщение 8.6.2010, 16:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54530



Добый день!!!
у меня мойка 12*50 h=8.


У меня получилось:
Lвыт=45000м3\ч
Lпр=36000 м3/ч
Q=756кВт (-43 +20)

Подскажите как мне уменьшить теплопотребление. ??????

или может неправельно расчитал, в снипе 10крат,, а в рекомендации 5крат -- на че орентироватся??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 12.6.2010, 21:58
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



для снижения теплопотребления можно использовать рециркуляцию / рекуперацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 13.6.2010, 6:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



я бы зделал
вытяжка 21600
приток 14400
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.6.2010, 8:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Систему поделить на посты мойки клапанами или применить отдельные камеры для постов.
Ввести в расчёт кол-ва воздуха коэффициент одновременности работы постов.
Снизить расчётную температуру зимой с 20*С до 15*С
Применить приточновытяжные камеры с рекуператорами.
Так мощность можно снизить приблизительно на 60%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mmm086
сообщение 14.6.2010, 9:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54530



Цитата(Егор @ 12.6.2010, 22:58) *
для снижения теплопотребления можно использовать рециркуляцию / рекуперацию



так вроде нельзя использовать рекупирацию, заржевет нахрен, влажность большая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 14.6.2010, 13:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



И не только влажность, но и химикаты разъедают металл.
По расчетам воздухообмен выходит что-то около 5 крат, но это на небольших (1-3 машины) мойках. вам советую расчитать количество влаги и требуемый воздухообмен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.6.2010, 14:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(mmm086 @ 14.6.2010, 9:53) *
так вроде нельзя использовать рекупирацию, заржевет нахрен, влажность большая

Цитата(Nkassandra @ 14.6.2010, 13:52) *
И не только влажность, но и химикаты разъедают металл.

Ссылку пожалуйста на рекомендации изготовителей и нормативы о том что нельзя, и о том, что ржавеют алюминиевые, пластиковые и нерж.стали пластинчатые теплообменники воздух-воздух (рекуператоры)

Сообщение отредактировал jota - 14.6.2010, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 14.6.2010, 17:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



Ссылку не дам, но заказчик попросил убрать из помещения мойки все радиаторы, потому как их разъедает со временем. Теперь они без всякого проекта медные трубки в стены заделывают и ничего не хотят слушать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 14.6.2010, 19:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



воздушное отопление и ни какого г...роя, будет одеспечивать циркулюцию воздуха и в свою очередь будет немного подсушивать воздух
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iogan537
сообщение 9.1.2011, 22:26
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34689



Цитата(Nkassandra @ 14.6.2010, 17:49) *
Ссылку не дам, но заказчик попросил убрать из помещения мойки все радиаторы, потому как их разъедает со временем. Теперь они без всякого проекта медные трубки в стены заделывают и ничего не хотят слушать.


Попробовать регистры. Можно из нержавейки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hotjonny
сообщение 10.1.2011, 14:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 9.8.2008
Пользователь №: 21389



Цитата(iogan537 @ 9.1.2011, 21:26) *
Попробовать регистры. Можно из нержавейки.

тогда и всю подводку из нержавейки или меди делать нужно.
аналогично с Nkassandra сталкивался с тем, что заделывали трубы в стены и пол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 12.1.2011, 11:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



И алюминиевые радиаторы тоже разъедает? прожорливые мойщики))) Пластинчатый рекуператор ставим, все ок. На эту мойку нужно где то 150кВт тепла на нужды вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных