Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Контроллер CorrigoE 15V, Действия при пожаре
Ivan$
сообщение 10.6.2010, 10:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45260



При поступление сигнала пожар, контроллер отключает выходы. Вопрос, защищает при этом калорифер от замораживания или нет? Поделитесь кто знает. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.6.2010, 10:57
Сообщение #2





Guest Forum






Нормальное описание алгоритма дайте, а то "выходы отключает", какие выходы и что при этом делает регулирующий вентиль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan$
сообщение 10.6.2010, 11:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45260



Контроллер является конфигурируемым, тоесь входы выходы настраиваются. В документации указаны условия остановки системы вентиляции:

5.2 Условия остановки
Система останавливается, когда выполняется любое из следующих условий:
1. Выход таймера для обычной скорости вентилятора или выход таймера для
пониженной скорости, и сигнал для продленного режима работы выключены.
2. Активирован аварийный сигнал защиты от замораживания. Система запустится
после ликвидации аварии.
3. Активация сигнала пожарной сигнализации. Система запустится после
ликвидации аварии.

5.4 Последовательность остановки системы
При выключении контроллер работает в следующей последовательности:
1. Деактивация системы контроля аварий.
2. Отключение электрического нагревателя (если сконфигурирован электронагрев).
3. После предустановленных временных задержек вентиляторы останавливаются.
4. Выходные сигналы принимают значение 0%, насосы отключаются.

По идее при при пожаре контроллер должен уйти в дежурный режим, и в случае при водяном нагреве, должна обеспечиваться защита калорифера от замораживания, путем регулирования трехходовым и насосом калорифера.

Так вот выполнятеся ли это или нет, и фраза насосы отключаются заставила усомнится?

Сообщение отредактировал Ivan$ - 10.6.2010, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.6.2010, 13:19
Сообщение #4





Guest Forum






Вопрос к теме автоматики относится. Похоже выбираете контроллер для решения некоей задачи вентиляции, совет: не связывайтесь с г.
ПС а это CorrigoE 15V насосом управляет?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 10.6.2010, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan$
сообщение 10.6.2010, 13:42
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45260



Да , CorrigoE 15V управляет насосом. Что можете порекомендовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.6.2010, 16:47
Сообщение #6





Guest Forum






При сигнале "Пожар" выключаем вентилятор, закрываем заслонку, пишем сообщение "Пожарный датчик" , переходим в дежурный режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan$
сообщение 11.6.2010, 8:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45260



То есть дежурный режим при сигнализации о пожаре - активен, и установка не замерзнетя, правильно вас понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tory
сообщение 14.6.2010, 9:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448



При получении контроллером CorrigoE сигнала на вход DI "Пожар", установка отключается, но при этом все защиты остаются активными! При этом на дисплее отображается нормальная надпись аварии!

Цитата(Boris Blade @ 10.6.2010, 13:19) *
Похоже выбираете контроллер для решения некоей задачи вентиляции, совет: не связывайтесь с г.

Полностью согласен!
CorrigoE отлично все потянет!

P.S. wink.gif

Сообщение отредактировал Tory - 14.6.2010, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan$
сообщение 15.6.2010, 9:02
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45260



Спасибо всем. Вопрос исчерпан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений))_*
сообщение 12.7.2010, 21:04
Сообщение #10





Guest Forum






Приветствую коллеги. Меня интересует можно ли подключить (Твердотельные реле и контакторы SSR) у кориги есть вольтовый выход 0-10 а на контакторе 10-40 . может для этого нужен дополнительный расширитель или что то другое. подскажите что для этого нужно и где купить!? http://www.matrixgroup.su/item/7641918710
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 2:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных