Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка теплогенераторов кролл в коровнике, надоли для них выгораживать отдельное помещение
Созонов
сообщение 10.6.2010, 11:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги, разъясните вопрос= по расчету в коровнике нужно для подогрева воздуха 580кВт, а согласно СП
7.13130.2009 п.5.6 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать:
- в квартирах — в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях;
- во встроенных помещениях общественного назначения без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью более 35 кВт следует размещать в отдель-
ном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенерато-
ров не должна превышать 100 кВт.
К этим теплогенераторам ни воздуховоды ни подвести- они должны висеть в том помещении где нужен обогрев, и как понимать этот пункт, вариант только городить котельную
и делать водянное отопление но никто этого делать не будет в коровнике нужна температура +3, тепла от животных хватет для нужд отопления, а на вентиляции хотели поставить
эти теплогенераторы с закрытой камерой сгорания

Сообщение отредактировал Созонов - 10.6.2010, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 25.8.2010, 10:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Можно воздухонагреватель размещать на улице и не заводить в отдельное помещение, тогда требования к котельной отпадают. У нас так стоит на улице воздухонагреватель для сушки машин после мойки и такой же прямого нагрева для обогрева цеха. Воздух полностью забирается с улицы, без рециркуляции, для обеспечения необходимого воздухообмена. Вам высокая кратность обмена не нужна, поэтому используйте рекуперативный воздухонагреватель в уличном исполнении. Могу дать изготовителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor104
сообщение 14.9.2010, 19:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.12.2009
Из: Калуга
Пользователь №: 43117



По поводу размещения газоиспользующего оборудования см. СНиП 42, СП 42... Разрешается применять газовое оборудование мощностью более 35 кВт в производственных помещениях, для отопления животноводческих помещений и т.п. Широко применяются теплогенераторы с открытой или закрытой камерой сгорания (напр. типа COMBAT ф. ROBERTS GORDON), агрегаты прямого горения торговой марки БИГ Датчман. Соответственно и марку Kroll можно применять. Выполнив при этом соответствующие требования по пром. безопасности. Кстати, мощность 580 кВт для коровника ? Или большой очень коровник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 9.12.2010, 17:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Да коровник очень большой, на 600коров, экспертиза не предралась, ГОРГАЗ тоже, значит можно, А по поводу греть открытым пламенем- дак это запрещено в коровниках, у меня есть хорошая тема на этот счет .

Сообщение отредактировал Созонов - 9.12.2010, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 9.12.2010, 19:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



По поводу размещения рекуперативных газовых воздухонагревателей (теплогенераторов) с закрытой камерой сгорания внутри помещения вроде разобрались без меня.
Резюме при соблюдении определённых норм - можно.
Могу показать фотографии, когда воздухонагреватели (теплогенераторы) и на 900 кВт ставили внутри цеха. Думаю у господ конкурентов такие фото тоже есть. biggrin.gif
А вот по тому что для агрегатов с открытой камерой сгорания (смесительных) в коровниках запрет какой есть в первый раз слышу... newconfus.gif
Уважаемый Созонов утоните пожалуйста на основании каких документов такой вывод?
Я в нормах по животноводству не силён, вроде для помещений с людьми таких запретов нет, а чем коровки такие особенные? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 10.12.2010, 9:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



4.3. СП 4542-87
При проектировании отопления помещений для содержания скота должны использоваться отопительные установки, не вызывающие загрязнения воздуха продуктами
сгорания топлива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 12.12.2010, 1:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Как я понимаю, котлы с окрытой камерой сгорания не вызывают загрязнения воздуха помещения продуктами сгорания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 14.12.2010, 14:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Цитата(Илюха @ 12.12.2010, 1:04) *
Как я понимаю, котлы с окрытой камерой сгорания не вызывают загрязнения воздуха помещения продуктами сгорания.

Дак от котлов куда дымовай труба идет не в коровник же blink.gif что не ясно то,рагговор идет про нагрев открытым пламенем где применяются т/г типа ВГ-07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 14.12.2010, 20:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Куча работы, извините за паузу в ответе.
Как-то устал и не хочется полностью копаться в этом "СП 4542-87".
В каком контексте и т.п. такая "идея" заложена.
Скажу кратко, любое СП, не является обязательным документом, а только рекомендательным.
Если говорить, какие отопительные установки, вызывают загрязнение воздуха продуктами
сгорания топлива, то это не только смесительные газовые воздухонагреватели, а светлые ГИИ.
Вызывает большие сомнения профессиональная компетенция людей заложивших такой тезис в этот СП.
Так выше указанные агрегаты мало того что широко применяются в мире и в России для отопления и вентиляции всяких там птичников, свинарников и т.п. объектов, они также широко используются на объектах с прибыванием людей ( в плоть до бассейном, спортзалов, церквей).
В "людском" действующем СНиПе по ОВК таких норм нет. rolleyes.gif
Как-то надоело мне агитировать за советскую власть.
Надеюсь родится в ближайшее время соответствующий тех.регламет или что там сейчас будет вместо СНиПов и там будет меньше подобной дури (пардон за мой французский).
Любое оборудование должно быть грамотно и к месту использоваться...
У богатых свои причуды, а так агрегаты с открытым сгоранием имеют свои достоинства и при грамотном использовании существенно экономят средства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 22.12.2010, 18:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Ну хотите спорьте с СЭСниками -может и договрится, ГИИ ксати тоже нельзя в коровниках согласно нового СП 13130-2009, не знаю как то коровнике ставили 2 ВГ-07 - без проекта стройка была- хорошо -тепло пока не было коров, появились коровы заплакали стены- а еще и этот агрегат при сгорании образует вод. пары+ на него дополнительный приток надо, в курятниках тоже стоят эти ВГ- конденсат образуется очень хорошо, особенно при минус 30, ГИИ тоже ставили в"людских местах" люди начинают болеть, так что пишите мне пожалуйста- кто прошел гос. экспертизу ПСД ферм КРС с ГИИ и ВГ, я проходил ее многократно, а особенно сейчас стало тяжело, ибо СП куча все действующее и т.д., кому не нравятся СП считайте риски - там сказал мне эксперт и был прав,я лично соглашусь что в нормативке сейчас такой бардак, а нормально регламента не было и не будет - забыли где мы живем

Сообщение отредактировал Созонов - 22.12.2010, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 22.12.2010, 18:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



вдогонку про птичники пункт 16.13 НТП-АПК 1.10.05.001-01,....вент. оборудование приточных и вытяжных установок, ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ следует размещать в изолированнх помещениях,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzuker
сообщение 15.9.2011, 14:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242



В продолжении темы газовых теплогенераторов
(в частности закрытого горения),

но уже для применения в помещениях другого назначения.

У заказчика есть недостроенное здание гаража (крытой стоянки)
для грузовой техники. С одной стороны от гаража расположено
помещения ТО со смотровой ямой, с другой пожарное депо.

По проекту изначально - было заложенно воздушное отопление
с агрегатами воздушного отопления.
Теперь возникла идея отапливать - газовыми теплогенераторами
закрытого горения - при этом разместив их непосредственно
в помещении.

Порыл в нормативах и прямо запрещающих пунктов не обнаружил.
Не ужели возможно их применение для отопления помещений
для хранения и обслуживания автотранспорта? Или я плохо рыл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 19.9.2011, 12:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(Созонов @ 10.12.2010, 12:38) *
4.3. СП 4542-87
При проектировании отопления помещений для содержания скота должны использоваться отопительные установки, не вызывающие загрязнения воздуха продуктами сгорания топлива.

Хочу присоединиться к Losev. Согласно ГОСТу, смесительные воздухонагреватели могут использоваться для помещений с пребыванием людей. но, они работают на полный приток и при этом на выходе у них содержание вредных веществ должно быть не более 30% от ПДК. При таком их использовании наверняка можно применить и в коровниках. Обычно же смесительные ВН небольшой мощности вешают в курятниках на рециркуляцию.
Коровам, вообще-то, нужна хорошая вентиляция. а тепла много не надо. По моему воздух им подают +5 не больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 20:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных