Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматическое блокирование систем вентиляции, просьба поделиться опытом
Гость_Юный Карлосон_*
сообщение 11.6.2010, 11:25
Сообщение #1





Guest Forum






Впервые столкнулся с автоматическим блокированием систем вентиляции при пожаре. В наличиии четыре системы с радиальными вентиляторами, кнопочный пост (4шт.), и авт.пускатели. Подскажите, где описаны требования к автоматическому блокированию, порядок сдажи пож.надзору, оформления исполнительной, схемку расключения. Буду рад любой помощи или ссылкам. Зарание спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 11.6.2010, 13:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Откровенно говоря, если Вы вентиляционник - вопрос и головная боль не Ваши. В разделе "Автоматизация" действительно д.б. предусмотрено отключение всех вентиляционных систем (за исключением приточных систем в тамбур-шлюзы и систем подпора воздуха в лифтовые шахты или лифтовые холлы) при пожаре. Отключению подлежат практически все потребители электроэнергии (не только вышеупомянутые системы вентиляции), кроме освещения указателей аварийных выходов и, по-моему, лифта для пожарного расчета в многоэтажных зданиях. Насколько я понимаю, это делается так: При срабатывании пожарного извещателя, сигнал приходит на вводной щит на катушку реле. Это реле размыкает вводные контакты, на которые подключены все потребители, обесточиваемые при пожаре. Примерно как-то так. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zxc_*
сообщение 16.6.2010, 8:58
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Юный Карлосон @ 11.6.2010, 12:25) *
Впервые столкнулся с автоматическим блокированием систем вентиляции при пожаре. В наличиии четыре системы с радиальными вентиляторами, кнопочный пост (4шт.), и авт.пускатели. Подскажите, где описаны требования к автоматическому блокированию, порядок сдажи пож.надзору, оформления исполнительной, схемку расключения. Буду рад любой помощи или ссылкам. Зарание спасибо.

Предыдущий коллега расказал алгоритм работы при пожаре. Можно еще добавить, что бывает включается по сигналу "пож." дымо удаление.

А схемы разрабатывает Киповец. И на щит обыно требуют они либо замкнутый контат либо наоборот А куда именно идет сигнал - это точно либо на реле либо в онтроллере имеется входик имменно для этого сигнала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.6.2010, 10:07
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



только одно но... все же обесточиать все подряд надо с оглядкой на возможные последсвия ложных срабатываний для оборудования. например приточки лучше все же останавливать в штатном режиме, сигналом на контроллер. а то например при водяном калорифере зимой можно получить разморозку....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 15:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных