Гость_serg 505_*
сообщение 14.6.2010, 15:30
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите разобраться чайнику с электрокалорифером..Продумал вентиляцию в торговом помещении:2 притока с вентом 315 ым, на одном из них калорифер 12 квт,2 вытяжки 315 ых..Делаем своими силами :отделочники,подсобники,прорабы,энергетик и др. Подскажите ,как по минимуму автоматизировать работу калорифера,чтоб не сгорели тэны ..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.6.2010, 16:02
Сообщение #2





Guest Forum






Купите готовый щит управления.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.6.2010, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
acadwork
сообщение 15.6.2010, 8:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 20.12.2009
Из: Украина
Пользователь №: 42918



Цитата(serg 505 @ 14.6.2010, 15:30) *
Помогите разобраться чайнику с электрокалорифером..Продумал вентиляцию в торговом помещении:2 притока с вентом 315 ым, на одном из них калорифер 12 квт,2 вытяжки 315 ых..Делаем своими силами :отделочники,подсобники,прорабы,энергетик и др. Подскажите ,как по минимуму автоматизировать работу калорифера,чтоб не сгорели тэны ..


Автоматика должна иметь термостат защиты от перегрева калорифера. Работа калорифера разрешается только при работе приточного вентилятора (можно использовать доп.контакт от пускателя + сигнал от прессостата вентилятора). Также нужно делать обдув при останове системы, если работали ТЭНы. Это минимум smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 15.6.2010, 9:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Обдув калорифера посте остановки системы должен быть 30-45 секунд. Соответственно, не допустимо использование привода заслонки наружнего воздуха с возвратной пружиной. Для управления мощностью нагрева рекомендую взять в Арктике Pulser, обойдется проще чем самому что то изобретать. Не забудте сразу купить к нему канальный датчик температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.6.2010, 9:48
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(serg 505 @ 14.6.2010, 18:30) *
калорифер 12 квт


Наверно все же не Пульсер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
acadwork
сообщение 15.6.2010, 10:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 20.12.2009
Из: Украина
Пользователь №: 42918



Цитата(Boris Blade @ 15.6.2010, 9:48) *
Наверно все же не Пульсер.


Можно попробовать контроллер "РАУТ"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 15.6.2010, 15:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Boris Blade @ 15.6.2010, 10:48) *
Наверно все же не Пульсер.

Простите великодушно, запарился на работе. Безусловно ТТС соответствующей мощности. Но производитель и продавец не меняются)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 16.6.2010, 5:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Цитата
Соответственно, не допустимо использование привода заслонки наружнего воздуха с возвратной пружиной.
почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
acadwork
сообщение 16.6.2010, 8:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 20.12.2009
Из: Украина
Пользователь №: 42918



Привод с возвратной пружиной там не нужен. Он стоит дороже обычного. А с водяными калориферами - наоборот, нужен, чтобы не заморозить калорифер при останове или когда нет питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.6.2010, 18:23
Сообщение #10


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(acadwork @ 16.6.2010, 12:28) *
Привод с возвратной пружиной там не нужен. Он стоит дороже обычного.
........


Да ну! А я думал, чтобы при отключении питания воздуховод не задымился....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 22:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных