|
  |
Отопление промышленного здания 95/70 |
|
|
Гость_счет_*
|
16.6.2010, 15:06
|
Guest Forum

|
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, как быть: дано: система отопления от котельной с температурным графиком Фиксированным 95/70, теплотрасса идёт далее на технологические нужды. Считаем отопление цеха и административного здания на график 95/70. Смысла ставить элеватрный узел вроде нет. Понятное дело весь расчет на -32 градуса, но что будет при -5 например, обязательно ли прийдется делать автоматизированный ТП? нет ли чего попроще без автоматики?
Сообщение отредактировал счет - 16.6.2010, 15:07
|
|
|
|
|
16.6.2010, 15:51
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(счет @ 16.6.2010, 16:06)  Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, как быть: дано: система отопления от котельной с температурным графиком Фиксированным 95/70, теплотрасса идёт далее на технологические нужды. Считаем отопление цеха и административного здания на график 95/70. Смысла ставить элеватрный узел вроде нет. Понятное дело весь расчет на -32 градуса, но что будет при -5 например, обязательно ли прийдется делать автоматизированный ТП? нет ли чего попроще без автоматики? Так на -5 и график измениться должен. Или "фиксированный" значит, что и зимой и летом в графике 95/70 из-за технологии? Если так, то нужен регулятор и подмешивающий насосец. Или насосец и задвижка + мужыг с навыками работы с задвижкой. Или элеватор (если не слишком высокие требования к микроклимату) с удушающей перемычкой. Но таким макаром устойчивость не обеспечить.
|
|
|
|
Гость_счет_*
|
16.6.2010, 16:07
|
Guest Forum

|
Цех огромный более 10 000 м2.. да зимой и летом 95/70... не хотелось бы усложнять проект делая АТП, или всё таки однозначно прийдется ставить трехходовой клапан с насосом?
|
|
|
|
|
17.6.2010, 6:58
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(счет @ 16.6.2010, 17:07)  не хотелось бы усложнять проект делая АТП, или всё таки однозначно прийдется ставить трехходовой клапан с насосом? Трёхходовой можно и не ставить, двухходовика достаточно+насос. При ваших довольно уникальных исходных Цитата(счет @ 16.6.2010, 17:07)  зимой и летом 95/70... насос с функцией dP=const это как раз то, что доктор прописал. Только двухходовик правильно подобрать нужно исходя из располагаемого перепада.
|
|
|
|
|
19.6.2010, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391

|
Цитата(счет @ 16.6.2010, 19:07)  Цех огромный более 10 000 м2.. да зимой и летом 95/70... не хотелось бы усложнять проект делая АТП, или всё таки однозначно прийдется ставить трехходовой клапан с насосом? упс........ притакой огромной площади, еще бы знать высоты, почему именно оконвективном разговор ведется?
|
|
|
|
Гость_счет_*
|
19.6.2010, 11:34
|
Guest Forum

|
Высота в цехах около 9 метров там будет и воздушное отопление, отдельно приточка, отдельно внутренний воздух подогреваться. + регистры вдоль огромных окон + в административной части которая тоже не маленькая (3 этажа по 700м2) М140 + частично вдоль наружных стен маленькие закрытые цеха, там тоже регистры скорей всего.
|
|
|
|
|
19.6.2010, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391

|
тогда не совсем понятно. почему при таких высотах и объемах применяется отопление времен царя Гороха???
нонсенс
|
|
|
|
|
19.6.2010, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391

|
хотя сорри, не зная всех данных сложно судить, но все же не очень понятно... а можно побольше данных, об ограждающих конструкциях, технологии, потребностях? если что то секретное, то можно в личку
|
|
|
|
|
19.6.2010, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
gazkom - Ваш интерес понятен... Но автор не владеет ситуацией и потому не готов к диалогу.... И вряд ли автору доверено право принятия решения. Отопление и вентиляция такого объекта должны решаться на профессиональном уровне. Это не сапожная мастерская в подвале....
|
|
|
|
Гость_счет_*
|
19.6.2010, 20:50
|
Guest Forum

|
ну что вы сразу так пугать, ничего страшного и сложного в этом проекте нет, и как раз принятие решения за мной что и как! я проекты делал и на большие площади, но там тех условия были другими, более классические.
Задача только одна чтобы в здании была нормативная температура в соответствующих помещениях. Вода в данном цехе на технологические нужды кроме отопления не нужна! Система вентиляции существующая и меня по большому счету не касается, но воздухообмен мне учитывать конечно надо. Ограждающие конструкции в основном кирпичные стены 1,5 кирпича - 380 мм, в административке 510 мм.
|
|
|
|
|
19.6.2010, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391

|
Цитата(jota @ 19.6.2010, 19:47)  gazkom - Ваш интерес понятен... Но автор не владеет ситуацией и потому не готов к диалогу.... И вряд ли автору доверено право принятия решения. Отопление и вентиляция такого объекта должны решаться на профессиональном уровне. Это не сапожная мастерская в подвале....  гы :-)  просто есть еще большая странность, отсутствуют критерии объекта и технологии... И правильно замечено Отопление и вентиляция, сие вещи неразрывны, и странно слышать, уважаемый счет что Система вентиляции существующая и меня по большому счету не касается......
Сообщение отредактировал gazkom - 19.6.2010, 21:30
|
|
|
|
|
19.6.2010, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391

|
Уважаемый счет что то, мне сайт не позволяет отправлять сообщения с лички, пишит что типа нельзя отправить боле 2-х в час, это типа спам - маразм какой то.
похоже jota был прав, Вы реально не владеете ситуацией по отоплению, ПВС - это скажем так, типа такой же фигни, как у Вас радиатор в машине с вентилятором, принцип тот же а эффективность, против радиаторов (регистров) при таких высотах и объемах, в разы
|
|
|
|
|
19.6.2010, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391

|
Цитата ну вот только хотел сказать что деньгами сейчас никто не разбрасывается. здание старое и денег выделили немного на реконструкцию сети, раньше в здание было паровое отопление. хотят побыстрому и недорого поменять всю систему отопления с пересчетом на воду. сразу скажу существующая система парового отопления разрушена, там вообще ужас.
естественно ни о какой вентиляции слышать не хотят и умом понимаю что считать прийдется, но в задании на проетировании о ней ни слова, как и о автоматизированном ТП.
директор сначала договорился о цене проекта не получив тех. условия.. а мне теперь отдуваться и выходить как то из положения. Тогда, я бы на Вашем месте, сорри конечно, я лучше на своем  . послал бы и дирехтура, и заказчика куда подальше, потому как получится полнейшая дребедень......... а по большому счету неполучится ничего, даже безпутного Сочуствую Вам Кстати, имеете полное право послать, ткните сим господарям в носий СНиП по отоплению и вентиляции. да и условия поставте, что сдавать из ащищать проект будут сами, а я типа туда ни ноХой
Сообщение отредактировал gazkom - 19.6.2010, 21:54
|
|
|
|
Гость_счет_*
|
19.6.2010, 21:59
|
Guest Forum

|
Цитата(gazkom @ 19.6.2010, 22:40)  Уважаемый счет что то, мне сайт не позволяет отправлять сообщения с лички, пишит что типа нельзя отправить боле 2-х в час, это типа спам - маразм какой то.
похоже jota был прав, Вы реально не владеете ситуацией по отоплению, ПВС - это скажем так, типа такой же фигни, как у Вас радиатор в машине с вентилятором, принцип тот же а эффективность, против радиаторов (регистров) при таких высотах и объемах, в разы это значит ваше ПВС, классический калорифер внутри здания  .. это разве что то новое?
|
|
|
|
|
21.6.2010, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183

|
Цитата(счет @ 16.6.2010, 17:07)  Цех огромный более 10 000 м2.. да зимой и летом 95/70... не хотелось бы усложнять проект делая АТП, или всё таки однозначно прийдется ставить трехходовой клапан с насосом? почему трехходовой? можно и проходной  не понял, за чем на человека так набросились. Он ведь спрашивал какое ИТП делать, а не как ему проектировать вентиляцию и отопление. Может там вентиляция и отопление уже спроектированы? И разве так сильно на схему ИТП влияет, что у него за система ОВ? Задача ИТП - гидравлическая увязка систем с теплосетью и и поддержание заданого температурного графика и не более.
Сообщение отредактировал valex - 21.6.2010, 9:22
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|