Гость_Midpx_*
сообщение 17.6.2010, 10:43
Сообщение #1





Guest Forum






Есть модули ТЕКОНИК хочу через ОРС MODBUS RTU по RS485 связать его со СКАДА системой. Без использования контроллера. Не получилось ОРС не опрашивает модуль. Как считаете так возможно сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arvel_*
сообщение 17.6.2010, 11:47
Сообщение #2





Guest Forum






Не получится. Теконики не работают с модбасом, у них ASCII протокол T4000 (на базе ADAM4000).
http://www.tecon.ru/catalog/3/12/full
Вам нужен теконовский OPC сервер.

Сообщение отредактировал Arvel - 17.6.2010, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Midpx_*
сообщение 17.6.2010, 11:54
Сообщение #3





Guest Forum






То есть без написания драйвера не получится. Жаль идея уж мне очень нравилась rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arvel_*
сообщение 17.6.2010, 11:57
Сообщение #4





Guest Forum






Получится, но с теконовским OPC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Midpx_*
сообщение 17.6.2010, 12:05
Сообщение #5





Guest Forum






Ок, сейчас поищу их ОРСшник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Midpx_*
сообщение 17.6.2010, 13:01
Сообщение #6





Guest Forum






Нашел! TeconOPC сервер 2.5 Проблема только в том что по T4000 он не работает только по TCP/IP

Сообщение отредактировал Midpx - 17.6.2010, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arvel_*
сообщение 17.6.2010, 13:18
Сообщение #7





Guest Forum






Точно. Теконовский связывается только с контроллером, напрямую с модулем нельзя.
Теоретически можно попробовать OPC сервер ICPDAS. В нем выбрать модуль аналогичный теконику. Может будет работать а может и нет. Некоторые команды могут отличаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Midpx_*
сообщение 17.6.2010, 13:21
Сообщение #8





Guest Forum






Сейчас попробую, может с ним будет работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных