Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> отопление коттеджа, схема на обсуждение
Гость_PAVVVEL_*
сообщение 17.6.2010, 19:31
Сообщение #1





Guest Forum






добрый вечер! мне спроектировали схему котельной коттеджа, хочу обсудить - какие замечания, предложения...
делаю для себя, монтировать буду сам, поэтому есть вопросы:
насос 4 (системы радиаторного отопления) и насос 5 (бойлера ГВС) управляются встроенной автоматикой котла (BAXI 1.4iN) - включаются попеременно по сигналу с термодатчика бойлера в зависимости от необходимости подогрева ГВС. Насос 5а (теплообменника бассейна) - по необходимости подогрева воды в бассейне (пока вручную или на будущее с модуля управления циркуляцией бассейна).
А как должен работать насос рециркуляции котла 3 на байпассе - постоянно или при каких то условиях, и как им управлять....
заранее благодарен всем советам!,...........
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  котельная.dwg ( 352,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2010, 20:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Тёплый пол у вас работать не будет, т.к. насос коллектора ТП только для смешения и циркуляции в полу - из котельной он не потянет.
При одновременной работе отопления, тёплых полов и бассейна - все контуры будут влиять друг на друга
Если хотите, чтоб работали полы, на линию тоже нужен насос
Если хотите исключить влияние контуров друг на друга, то схема должна была быть с гидравлическим разделителем (стрелкой)
Насос на байпасе должен повышать температуру обратки. Он может включаться термостатом на обратке, но может работать и постоянно.
Если перейти на гидравлический разделитель, то схема повышения обратки немного другая.
Что-то очень слабенькие насосы (они должны покрывать полностью все потери + запас не менее 15% и всё это выбирать на 2 скорость насоса)
Перед каждым насосом - фильтр....(кроме коллектора ТП - туда не влезет)
Перед котлом фильтр если хотите ставить, то на больший диаметр, а не после сужения - чем больше фильтр, тем дольше циклы между чистками
На обратки из отопления, ТП и бассейна я бы ставил вместо шаровых вентилей - балансовые и стрелочные термометры - так сможете увязать гидравлику отдельных веток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PAVVVEL_*
сообщение 17.6.2010, 20:23
Сообщение #3





Guest Forum






а если насос 4 воткнуть на гребенке до врезки на теплый пол это не поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2010, 20:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Так и надо: насос общий для радиаторного и ТП. Только надо, чтоб насос соответствовал нагрузке как по производительности, так и по давлению.
И на каждую обратку балансовый - это я уже писал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PAVVVEL_*
сообщение 17.6.2010, 21:10
Сообщение #5





Guest Forum






по замечаниям понятно, СПАСИБО... а вот как этот насос сосчитать, я не спец а расчеты делали проектанты, как то думал можно довериться, может кто подскажет или уже модель посоветует......

и еще по подпитке системы - есть мнение что ее необходимо подавать не в обратку а в подачу после котла чтоб избежать охлаждения котла, насколько оправдано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2010, 22:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(PAVVVEL @ 17.6.2010, 21:10) *
и еще по подпитке системы - есть мнение что ее необходимо подавать не в обратку а в подачу после котла чтоб избежать охлаждения котла, насколько оправдано?

Если котёл чугунный, то оправдано. В этом случае на выходе котла лучше всего поставить обратный клапан язычковый, чтобы при стоящем насосе холодная вода не могла бы попасть обратным потоком в котёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.6.2010, 23:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Некоторые вещи принципиально не понимаю. Зачем мембранный бак на разборной линии ГВС? Зачем воздухоотводчики на гребенке ИТП, особенно на обратке? Почему не используются фильтры, на рециркуляции ГВС без этого - можно быстро поплатиться насосом? Зачем общая подпитка с умягчением и ГВС, их нужно хотя бы обратными клапанами рассечь? Не усмотрел термометров. Я на "обратки" этажей их поставил бы для контроля балансировки. Ну и насосы на 40кВт котел - явно маловаты и прав Jota- без гидроразделителя насосы будут "бороться друг с другом". Это у Вас - проба пера что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PAVVVEL_*
сообщение 26.6.2010, 21:59
Сообщение #8





Guest Forum






а как подобрать насосы, может ссылку кто кинет на методу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Zeddd_*
сообщение 29.6.2010, 13:42
Сообщение #9





Guest Forum






Если поможет СП 41-104-2000
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.6.2010, 15:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если уж вы остановили свой выбор на Grundfos - заходите на http://www.grundfos.ru/docs/webcaps/
предварительно записав для себя на листочке контрольные точки расход/давление и пошагово вперед, заполняя выпадающие меню.
А вообще-то нужно представлять себе более детально, чего вы хотите от насоса, после этого можно "шариться" и подбирать по каталогам любых фирм.

Сообщение отредактировал испытатель - 29.6.2010, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PAVVVEL_*
сообщение 6.7.2010, 10:05
Сообщение #11





Guest Forum






посоветуйте какой насос на рециркуляцию ГВС лучше взять: присоединение 1/2" Q = 0,16 м3/час, Н = 1,12м. предложили GRUNDFOS UP 15-14B, а есть аналоги - wilo, например. что-то GRUNDFOS дороговато показался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 3.8.2010, 7:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Странная система, сомневаюсь что необходим насос 3, при котле 40кВт. Отсутствует балансировка на обратках. Я бы предложил разделить контур ГВС, поставить бойлер со своей горелкой. Коллектор - надо бы выделить как-то, а то вроде он есть, но почему-то по середине насос 0о. Неверная обвязка насосов.
Так как сейчас его необходимо перенести до теплых полов, либо убрав его поставить более маленькие на каждый контур коллектора.

ЗЫ Насосы можно любой марки выбрать, в проекте Вам должны были (ну или не должны) представить диаграммы с "рабочей точкой насоса", по этой диаграмме можно выбирать любые фирмы, главное чтобы параметры не отличались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных