Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловая схема паровой котельной на базе котлов Garioni Naval GMT 100, тонна пара в час +деаэратор ДА 5/2
Slava<<
сообщение 21.6.2010, 19:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.5.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 58451



Господа инженеры, покритикуйте мою рассчитанную схему, пока я не стал вычерчивать разводку трубопроводов и оборудования.
Буду Вам весьма признательным!!Прикрепленный файл  ТМ_пар_схема.pdf ( 152,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ТМ_пар_схема.pdf ( 152,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 21.6.2010, 20:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Типовая схема с относительно крупной котельной (тонн 10 в час) привязана к двум маленьким котлам, а реально к одному с нагрузкой менее 1 т в час. Длч такой котельной слишком сложно, дорого (в т.ч. эксплуатация)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slava<<
сообщение 21.6.2010, 20:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.5.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 58451



тут заморочек много, еще и котлы прямоточные паровые, заказчик котлы и деаэратор просто закупил уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slava<<
сообщение 22.6.2010, 12:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.5.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 58451



неужели никто не подскажет будет ли нормально работать схема или нет??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 22.6.2010, 13:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



работать будет, но плохо. Слишком сложно для таких маломощных котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 22.6.2010, 16:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Для такой паропроизводительность ставят просто барботажный бак с подводом пара без всяких деаэрационных головок и охладителей выпара (например у LOOS есть такие модули). Подогреватели питательной воды после умягчения тоже не нужны, подогрев воды до необходимой температуры производится в барботажном баке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 22.6.2010, 20:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(shadow @ 22.6.2010, 19:25) *
Для такой паропроизводительность ставят просто барботажный бак с подводом пара без всяких деаэрационных головок и охладителей выпара (например у LOOS есть такие модули). Подогреватели питательной воды после умягчения тоже не нужны, подогрев воды до необходимой температуры производится в барботажном баке.


Лоси стоят как оба котла и потом резюме по теме которая тут была по моему до сих пор не вынесено. По моему чисто барботажники это все-таки модули частичной деаэрации и нашим нормам качество воды при 90* не соответствует. На полную если не ошибаюсь у них у всех есть опционная колонка. А окончательное обескислороживание с Лосем как раз видел комплексонами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 17:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных