> Пожаротушение Музея изобразительных искусств
Гость_Kazah_*
сообщение 22.6.2010, 5:45
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, уважаемые участники форума.
Нахожусь в весьма затруднительном положении. bang.gif Мною был выполнен проект пожаротушения выстовочных залов в здании музея на основе порошкового пожаротушеня на базе Тунгусов. И все бы ничего, но после здачи проекта на согласование оказалось, что теперь необходима защита всех адменистративных помещений, находящихся в этом здании. Если это необходимо, то разьянити пожалуста на каком основании это нужно делать, ведь согласно перечня в зданиях музеев необходимо только защита помещений хранения сгораемых музейных ценностей, каким боком к ценностям относятся кабинеты? biggrin.gif
И еще если пожаротушение все же необходимо, то можно ли проектировать порошковое в адменистративных помещениях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.6.2010, 7:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



площадь защищаемая АПТ от площади здания сколько составляет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kazah_*
сообщение 22.6.2010, 9:53
Сообщение #3





Guest Forum






Плащадь адменистративных помещений составляет 50% от площади выстовочных залов.
Адм -860 кв.м.
Залы - 1936 кв.м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.6.2010, 11:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



тогда см. СП5.13130.2009 прил.А п.А.5

хотя на территории РК СП5 конечно не действует, но я помню в РКшном СНИПе на АПТ была такая же фраза, о защите всего здания, при площади защищаемой АПТ более 40% от общей площади, поищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kazah_*
сообщение 22.6.2010, 12:34
Сообщение #5





Guest Forum






Thanks, Young! Поищу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kazah_*
сообщение 8.7.2010, 8:36
Сообщение #6





Guest Forum






Теперь сталкнулся с еще одной проблемой.
Нужно ли в адменистративных помещениях музея устанавливать пожарную сигнализацию или можно обойтись Тунгусами с устройствами автоматического пуска?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных