> Новая форма энергетического паспорта
gedeon
сообщение 24.1.2011, 22:12
Сообщение #271





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Ничего себе вы от темы отвлеклись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 25.1.2011, 5:26
Сообщение #272





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(слива @ 24.1.2011, 18:11) *
tpa2009
Электросчетчик в здании один,и если разбивать энергопотребляемые единицы по группам,то как определить потребление этих групп? Возможно воспользоваться замерами? если да, то какими и где? blink.gif

Исследование структуры энергопотребления необходимо для определения потенциальных потерь и адекватной оценки мероприятий. Сколько можно съэкономить от замены лампочек, организации работы оборудования, выключения того же света. Например, в конторах компьютеры работают без отдыха, обыкновенной настройкой режима сна можно добиться заметной экономии. Или пример - в одной конторе заметная доля в потреблении была у стоящих на каждом этаже электронагревателей для чая, которые постоянно работали (чтоб кипяток не остывал), но которыми пользовались периодически. Простой расчет показал, что покупка чайников в каждый кабинет приведет к хорошей экономии. При этом пытаться досконально определить и промерить реальное энергопотребление, наверное, не надо, а зная примерную мощность оборудования и общее энергопотребление можно уточнить время работы оборудования, что бы реальное по счетчику и расчетное потребление совпало.
Цитата(Auditor @ 24.1.2011, 21:35) *
От самозванца слышу. Тож ласково.

Пожалуйста, не заводитесь. Здесь логика и доказательства не работают. Самое лучшее средство борьбы с троллями широко известно - не кормить их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Auditor_*
сообщение 25.1.2011, 7:29
Сообщение #273





Guest Forum






А может я антитролль sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Auditor_*
сообщение 25.1.2011, 10:38
Сообщение #274





Guest Forum






Могу точно сказать "Ненормативная лексика в строительстве" не я написал и горжусь этим. Можно представить, что там за эпитеты. За 30 лет - большой успех.
Про то, что вы в курсе хотя бы азов использования тепловизоров - сильно сумлеваюсь, точнее уверен, что не в курсе. Вот наноКАД, пожалуй круче рекламы я не видел на форумах.
Про ИТП вам вопросы никто не задавал, это ваше больное воображение, не более.
По поводу опыта - это вы с лапоухими юнцами делитесь.

Сообщение отредактировал Auditor - 25.1.2011, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
слива
сообщение 25.1.2011, 17:07
Сообщение #275





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90347



Цитата(timmy @ 24.1.2011, 23:05) *
Ну вот смотрите. Медоборудование иногда довольно много энергии кушает. Это приводит к кратковременному росту электропотребления, что требует более мощных вводных автоматов, а при двухставочном тарифе (за подключаемую мощность и за потребленные киловатты) и более существенных выплат за мощность. Вы можете снять почасовой график потребления электроэнергии, выделить составляющую от работы мощного оборудования и попробовать сгладить пики потребления электроэнергии за счет выполнения некоторых энергоемких работ в периоды минимального электропотребления. Получите экономический эффект с минимальными мат. затратами. Разве плохо?


Ну конечно хорошо.Вот теперь мы и подошли к главному,лично мне непонятному вопросу.Когда мы снимим почасовой график,КАК из него выделить составляющую от работы мощного оборудования? Да и рекомендовать делать, допустим,тот же рентген вечером,когда электропотребление меньше, некорректно просто потому,что у рентгенолога рабочий день обычно до 16.00. Хотя опять же не факт,что вечером электропотребление меньше,свет везде включают. В любом случае благодарю timmy и tra2009 за советы. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Auditor_*
сообщение 25.1.2011, 17:41
Сообщение #276





Guest Forum






Цитата(катаев @ 25.1.2011, 10:55) *
Лично я издавал "Нормативную лексику строителя", про ненормативную - это к зеркалу. С кем делиться мне не вам решать, советы оставьте себе.
Так что про новую форму энергопаспорта? в руках только паспорт на тепловизор? куда его деть при исследованиях энергоэффективности сказать? спасибо что врачОм перестали быть, может быть и о ИТП начнете говорить.

Ну ну. Как раздухорился.
Думаю паспорт на тепловизор при обследовании энергоэффективности деть туда же куда и диск с наноКАКАДом, сказать куда?
Постараемся опустить "Ненормативную лексику".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 25.1.2011, 18:05
Сообщение #277


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Ну как это КАК? У вас будет количество электроэнергии потребленное за первые, вторые, третьи и т.д. сутки. Вы можете в какие-то сутки попросить не включать горячо вами любимый рентгенаппарат. Ну там профилактический осмотр чтоб провели или еще что... В эти сутки у вас получится график, который не учитывает работу рентгенаппарата. Все остальное оборудование работает в обычном режиме. Вы накладываете график без рентгенаппарата на все остальные графики и ясно видите, сколько электры кушает рентгенаппарат. Может еще быть так, что аппарат работает недолго, но с большой мощностью. Тогда вам еще и токи нужно фиксировать в это время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 25.1.2011, 20:52
Сообщение #278


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Я бы пааапраасил не грызть понапрасну собеседников. Хочете погавкаться, я для вас в Мусорке Ругательную тему сочиню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Auditor_*
сообщение 26.1.2011, 0:28
Сообщение #279





Guest Forum






Цитата(катаев @ 25.1.2011, 20:14) *
nanoCAD можете и сайта скачать - дешевле будет.
про "Ненормативную лексику" - выполнять нормативные документы все равно придется, как бы вам в паре с тпа не хотелось для себя методики писать по одурачиванию заказчиков красивыми картинками за дурные деньги. Хотя дурость можно уменьшить в десятки раз, используя просто инфракрасные термометры, например, от того же ТЕСТО.

Если вы для убавления дурости предлагаете использовать ИК-термометры, то зачем текст в поллиста от уважаемых авторов о применении тепловизора, да еще для измерения R стен в эксплуатируемом здании. Да еще не измерительного тепловизора на пироэлектрике. Чью же дурость уменьшить хотите?

Timmy!
Ну как же катаев без зрителей? Пропадет ведь в Мусорке то.
Кому он там будет говорить, что тепловидение - фуфло и одновременно приводить в пример ВСН (написанный уважаемыми авторами) в котором тепловизором R стен измеряют.
НЕЛЬЗЯ, пропадет катаев. Пусть выговорится.

Кстати для особо умного катаева приведу выдержку из ВСН:
"разработаны НИИМосстроем Департамента строительства (к.т.н. Е.Т. Артыкпаев, к.т.н. Ф.С. Белавин) с участием Мосстройлицензии (Ю.И. Столяров, к.т.н. В.Д. Фельдман)...
Внесены НИИМосстроем"

Где здесь катаев Табунщикова ЮА, Матросова ЮА и иже с ними узрел? Не понятно. Ну да ладно, ему видней
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 26.1.2011, 2:33
Сообщение #280





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(слива @ 25.1.2011, 17:07) *
...КАК ... выделить составляющую от работы мощного оборудования? Да и рекомендовать делать, допустим,тот же рентген вечером,когда электропотребление меньше, некорректно

Обычно это удается сделать путем простого вопроса сотрудникам, которые там работают: сколько раз в час включается аппарат. Кол-во средних посещений в день они хорошо знают. Для дотошных есть журнал, куда вписываются все посетители. Можно еще подсоединить анализатор электроэнергии и промониторить некоторое время. Способов много. В этом как раз и проявляется опыт обследователя, получить нужные данные с наименьшими усилиями, желательно не создавая трудности сотрудникам. А составление согласованного графика работы оборудования - это для предприятий. Для учреждений это нереально.

Цитата(Auditor @ 26.1.2011, 0:28) *
Кстати для особо умного ...

Пожалуйста, успокойтесь. Не засоряйте тему. То, что Вы пишите, всем очевидные вещи.

Сообщение отредактировал tpa2009 - 26.1.2011, 2:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
слива
сообщение 26.1.2011, 5:34
Сообщение #281





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90347



Спасибо,спасибо! Стало боле-менее понятно. А опыта у нас на самом деле мало,но ничего,все когда-то чему-то учились
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Auditor_*
сообщение 26.1.2011, 12:06
Сообщение #282





Guest Forum






Ok. Катаев не кипятитесь. Это вредно для организма.
Если бы вы без сарказма и нападков задавали ваш вопрос, ну хотя бы как выше, ну например: "объясните порядок использования вами оборудования", или "вы неправильно используете... потому что" так вам бы ответили. А вы пакости говорить начинаете: идите окна протирайте, да засунь себе паспорт от тепловизора. Пакость же.
А ваши очевидные, доказанные и обоснованные вещи вы пишите так завуалировано и не конкретно, что понять вас практически не представляется возможным.

Сообщение отредактировал Auditor - 26.1.2011, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 27.1.2011, 14:25
Сообщение #283





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Кто-нибудь знает как определять "Требуемое сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па" для п.2.2.3 ЭП по приложению 24?
Было предположение, что по ф-ле Raf = (Δp/Δpo)0,67 / Gmr . Но тогда возникает дополнительный вопрос, чем отличается "Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па" п.1.4 ЭП прил.24 от "Требуемая приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па" ?

Сообщение отредактировал gedeon - 27.1.2011, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 27.1.2011, 19:35
Сообщение #284





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(gedeon @ 27.1.2011, 14:25) *
Кто-нибудь знает как определять "Требуемое сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па" для п.2.2.3 ЭП по приложению 24

О, Вы уже с застройщиками сотрудничаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 27.1.2011, 20:36
Сообщение #285





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Да, начинаем.
Так кто-нибудь в курсе? Может идеи есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 28.1.2011, 5:04
Сообщение #286





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(gedeon @ 27.1.2011, 20:36) *
Да, начинаем.
Так кто-нибудь в курсе? Может идеи есть?

Нет, только идея и там попробовать. Они много данных дают? Сколько приходится самому замерять и расчитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 28.1.2011, 8:14
Сообщение #287





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Дают весь пакет проектной документации. В нем нет раздела Эергоэффективность. Мы его как раз и составляем.
Пример этого раздела из СП 23-101 не подходит (вернее только частично подходит), поскольку в приложении 24 (которое и будет основной частью раздела Энергоэффективность) несколько другие параметры.
Примера заполнения приложения 24, ПЗ к нему, у нас нет. Используем в качестве основы МГСН 2.01-99, поскольку параметры входящие в ЭП по МГСН и в приложение 24 практически все одни и те же. Возник ряд вопросов, один из которых я и привел выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 28.1.2011, 11:30
Сообщение #288


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Восьмого числа вебинар по ограждающим планируется, вот там можно точно спросить.
Но так вроде все просто. В первом разделе записываются нормативные показатели воздухопроницаемости, сначала по отдельным видам ОК, потом в целом по зданию, а во втором разделе пишут уже расчетные показатели, по данным поставщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
энергетик88
сообщение 16.2.2011, 2:55
Сообщение #289





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.7.2010
Из: Камчатка
Пользователь №: 63860



Цитата(timmy @ 9.7.2010, 0:57) *
СНиП работает в области действия законов и подзаконных актов. Это документ разъясняющий и уточняющий. Так что по всем правилам - работаем п СНиП с учетом требований приказа минэнерго. И в п. 4 не говорится, что энергопаспорт должен содержать только то, что в приложении указано. Если СНиП требует ширше, то надо делать ширше.

СНиП не работает в области действия законов и не является регламентом, это просто рекомендательный документ, который можно соблюдать, а можно и нет. А вот ГОСТ - это закон, который нужно соблюдать. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
энергетик88
сообщение 16.2.2011, 3:24
Сообщение #290





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.7.2010
Из: Камчатка
Пользователь №: 63860



Цитата(timmy @ 5.8.2010, 11:04) *
Я им запрос сделал через официальный сайт. Но мож им форма запроса не понравилась иль их секретарша моё письмо удалила - ответа до сих пор нет. Я вот думаю - мож им позвонить?

Тимми пиши запрос в филиал Минэнерго по своей области или округу, Минэнерго Вам не ответит, ему плевать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 16.2.2011, 3:47
Сообщение #291


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(энергетик88 @ 16.2.2011, 2:55) *
СНиП не работает в области действия законов и не является регламентом, это просто рекомендательный документ, который можно соблюдать, а можно и нет. А вот ГОСТ - это закон, который нужно соблюдать. rolleyes.gif

Мечтать не вредно. Есть регламент о безопасности зданий и сооружений, а к нему есть распоряжение правительства с перечнем СНиП, следоание которым автоматически обеспечивает выполнение тоебований регламента. Ну и еще есть требования СРО, там тоже СНиПам внимание уделяют...

Цитата(энергетик88 @ 16.2.2011, 3:24) *
Тимми пиши запрос в филиал Минэнерго по своей области или округу, Минэнерго Вам не ответит, ему плевать.

так ответили они мне. Ждать только долго пришлось, потому что обычной почтой письмо отправляли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
InsolenT
сообщение 21.3.2011, 8:12
Сообщение #292





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2008
Пользователь №: 22141



Цитата(gedeon @ 27.1.2011, 15:25) *
Кто-нибудь знает как определять "Требуемое сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па" для п.2.2.3 ЭП по приложению 24?
Было предположение, что по ф-ле Raf = (Δp/Δpo)0,67 / Gmr . Но тогда возникает дополнительный вопрос, чем отличается "Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па" п.1.4 ЭП прил.24 от "Требуемая приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па" ?

Здравствуйте. Просьба отписаться по данной таблице как решили вопрос.

И есть вопрос: на пром предприятие планируется провести обследование с целью составления ЭП ( ЭП первичный), работает не первый год, количество отдельно стоящих зданий, потребляющих тепло порядка 20. Необходимо ли заполнять форму 24 по приказу 182? И как разносить каждое строение если надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 21.3.2011, 19:07
Сообщение #293





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(InsolenT @ 21.3.2011, 8:12) *
Здравствуйте. Просьба отписаться по данной таблице как решили вопрос.

И есть вопрос: на пром предприятие планируется провести обследование с целью составления ЭП ( ЭП первичный), работает не первый год, количество отдельно стоящих зданий, потребляющих тепло порядка 20. Необходимо ли заполнять форму 24 по приказу 182? И как разносить каждое строение если надо?


Не надо 24 приложение.
Разносить в прил.12

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Энтер_*
сообщение 19.4.2011, 10:08
Сообщение #294





Guest Forum






Здравствуйте !
кто подскажет как заполнять приложение 12 в приказе N 182 от 19 апреля 2010 г., а точнее графу:"Фактический и
физический
износ здания,
строения,
сооружения, %
" - что она означает, по каким критериям оценивается...
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uРАn
сообщение 19.4.2011, 10:46
Сообщение #295





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886



Цитата(Энтер @ 19.4.2011, 11:08) *
Здравствуйте !
кто подскажет как заполнять приложение 12 в приказе N 182 от 19 апреля 2010 г., а точнее графу:"Фактический и
физический
износ здания,
строения,
сооружения, %
" - что она означает, по каким критериям оценивается...
Спасибо!


это вам должен предоставить заказчик в исходных данных, например, по данным БТИ или по тех. паспортам зданий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Энтер_*
сообщение 19.4.2011, 11:52
Сообщение #296





Guest Forum






В том-то и дело что не можем определиться что значит "фактический" и "физический" износ... - это что разные понятия или просто опечака
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 19.4.2011, 12:21
Сообщение #297





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Энтер @ 19.4.2011, 12:52) *
В том-то и дело что не можем определиться что значит "фактический" и "физический" износ... - это что разные понятия или просто опечака

Ставьте "износ" из паспорта БТИ и не заморачивайтесь. Приказ 182 иногда очень трудно понять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zabexpert
сообщение 19.4.2011, 12:57
Сообщение #298





Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687



ВСН 53-86(р)«Правила оценки физического износа жилых зданий»

Сообщение отредактировал zabexpert - 19.4.2011, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Энергоаудитор_*
сообщение 19.4.2011, 14:26
Сообщение #299





Guest Forum






Что именно надо указывать в форме по приборам учета в разделе тепловая энергия. В частности, ячейки "марка прибора" и "класс точности"?

Как быть, когда узел учета тепловой энергии содержит: расходомеры ВЗЛЕТ-ЭР, термопреобразователи Pt 500, а тепловычислитель СПТ961?! А еще могут быть и датчики давления. Для каждого из этих приборов установлены требования по максимальной допустимой погрешности в "Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя". Что указать? Какой будет класс точности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gas35_*
сообщение 21.4.2011, 10:03
Сообщение #300





Guest Forum






Цитата(gedeon @ 21.3.2011, 20:07) *
Не надо 24 приложение.
Разносить в прил.12


Делаю пром.предприятие... 15 зданий отапливаемых, вообще 24ф на какие то здания надо делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 15:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных