> Газопровод под дорогой, Нужен совет специалиста
KapuxahKapuxah
сообщение 22.6.2010, 16:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Помогите разобраться. Что делать с газопроводом.
Начинается строительство электрической подстанции в Москве. При строительстве необходимо сделать временную дорогу, которая примыкает к основной. Вдоль основной дороги проложен подземный газопровод низкого давления. Глубина заложения 2,0 м, Ду 50, материал сталь. (судя по всему 57х3,0 или на 3,5). А проблема в том что по этой дороги пройдет тягач с грузом весом 110 тонн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 22.6.2010, 16:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



имхо, в канал ее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 22.6.2010, 17:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Думаю, ничего не произойдет. Ведь эти 110т распределятся на некоторую площадь, а в результате давление на единицу площади будет небольшим. Тягач и рассчитывается так, чтобы не зарываться в землю как паровоз без рельсов. Ведь тягач может перемещать грузы не только по дороге с твердым покрытием, а и по грунтовке. Кроме того, газопровод лежит довольно глубоко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 22.6.2010, 18:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Газопровод в футляр.
Согласовать с эксплуатацией.
Вес груза не важен, важна колесная нагрузка. Ведь 110т может опираться на 64 колеса, и получится не много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KapuxahKapuxah
сообщение 23.6.2010, 10:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Нагрузка на одну ось по грубому составляет 20 тонн, т.е на одно колесо 10 тон. Начальник участка строительной компании предлагает положить плиту монолитную на весь участок, дорожники говорят что нужны деформационные швы, т.к. монолитная плита сломается (прогнется и потрескается и т.д.).
А с эксплуатационниками газопровода обязательно согласовывать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 23.6.2010, 11:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Монолит не пойдет.
Обыкновенная дорога из плит по бетонной или песчанной подготовке.
С эксплуатацией обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных