nikif
сообщение 22.6.2010, 16:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454



здравствуйте.
Делаем электроснабжение АБК и на данном этапе непосредственно молнию и землю.

Заземляю кровлю и спускаю по периметру здания 6 токоотводов полосовой сталью. В местах опусков токоотводов делаю заземлители. Так же на глубине 0,7 и на расстоянии 1м от здания прокладываю в земле полосу, которой по периметру здания соединяю заземлители, токоотводы и ГЗШ. Это по классике.

Теперь то-же самое но вокруг здания мощнейший бетон-асфальт-бетонные плиты. с заземлителями еще что то можно придумать, а вот полосу в земле по периметру здания не проложить никак. Можно ли данную полосу проложить по наружно стене здания на высоте, к примеру, 0.6 от уровня земли? или может есть какие другие решения проблемы?

Да и еще... знаю как решение, что можно в качестве решения использовать арматуру фундамета здания- не вариант- здание старое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikif
сообщение 22.6.2010, 18:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454



да и во вложении то, что получается если проложить по фасаду здания.
я конечно понимаю, что это горизонтальный заземлитель (кольцевой), но може можно его трактовать как то иначе и выполнить как на чертеже??? бетон кругом (((
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  молния.dwg ( 834,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 22.6.2010, 19:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Сделайте расчёт вертикального заземлителя. Может вам и не нужен горизонтальный. Арматуру здания нужно соединить с вашими заземлителями - это система уравнивания потенциалов, причём тут старое - не старое здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных