|
  |
Corrigo E15 без LON и автоматизация, Возможно ли такое |
|
|
|
22.6.2010, 22:17
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.12.2007
Пользователь №: 13629

|
 У наc на предприятии находятся около 20-ти приточек управляемых со щитов на базе контроллеров Corrigo E15. Lon там небыло. Возникло желание объединить их в сеть и управлять с компа. Скажу прямо опыта немного. Но идея следующая. Раз контроллер можно конфигурировать через преобразователь RS485/USB и программу E-TOOL, то видимо возможно адреса контроллеров обнаружить в сети через преобразователь RS485/TCP/IP (Может я и не прав). Если так то мы в сети будем иметь список IP адресов контроллеров. Далее вот интересно, возможно ли через прогу E-TOOL подключиться не через USB, а через TCP/IP к определенному контроллеру. Если да, то покрайней мере не имея скада-системы можно поочередно подключаться к контроллерам и менять их значения (температуры например). Ну а если это все заработает, можно подумать о нормальной диспетчеризации. ПОДСКАЖИТЕ Я ДУМАЮ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
|
|
|
|
|
23.6.2010, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
У них модбас штатно зашит, правда как всегда есть нюансы
|
|
|
|
|
23.6.2010, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448

|
Контроллеры CorrigoE стандартно имеют на борту выход RS485 с протоколом EXOline или Modbus (выбирается автоматически). Чтобы через E-Tool увидеть контроллер нужно чтобы программка увидела EXOline. Если шлюз (преобразователь) RS485-TCP/IP пропустит протокол EXOline, то все ОК! Главное потом E-Tool настроить нормально на Network. У Regin есть такие шлюзы EX8282 (RS485-TCP/IP), но их настройка осуществляется через EXOdesigner (платный софт). Самый простой вариант для Вас - это соединить все контроллеры сетью и используя простой преобразователь E-cable-USB (или что-то подобное) работать через E-Tool. Выбор за Вами!
|
|
|
|
|
23.6.2010, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(Tory @ 23.6.2010, 13:01)  Контроллеры CorrigoE стандартно имеют на борту выход RS485 с протоколом EXOline или Modbus (выбирается автоматически). Где-ж автоматически? Мож в сопсем новом... Раньше было только с клавиатуры контроллера
|
|
|
|
|
23.6.2010, 17:57
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
В общем проблем нет. Возможно потребуется перепрошивка, т.к. в старых версиях не поддерживался модбас или еще что то подобное. У нас был такой случай - диспетчеризировали 5 машин. Перепрошили и переконфигурировали БЕСПЛАТНЫМ софтом и вывели через модбас.
|
|
|
|
|
23.6.2010, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Как это, что- то подобное? Переменные типа Real, они из паскаля, похоже, взяты. В модбасе(стандарте) не так!
|
|
|
|
|
23.6.2010, 18:09
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Анатолий1 @ 23.6.2010, 19:05)  Как это, что- то подобное? Переменные типа Real, они из паскаля, похоже, взяты. В модбасе(стандарте) не так! Что то подобное - я имел ввиду проблему из-за чего модбас не работал. Там модбас 100% - выводится на СКАДА через Лектус ОРС
|
|
|
|
|
23.6.2010, 18:10
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.12.2007
Пользователь №: 13629

|
Цитата(Tory @ 23.6.2010, 12:01)  Контроллеры CorrigoE стандартно имеют на борту выход RS485 с протоколом EXOline или Modbus (выбирается автоматически). Чтобы через E-Tool увидеть контроллер нужно чтобы программка увидела EXOline. Если шлюз (преобразователь) RS485-TCP/IP пропустит протокол EXOline, то все ОК! Главное потом E-Tool настроить нормально на Network. У Regin есть такие шлюзы EX8282 (RS485-TCP/IP), но их настройка осуществляется через EXOdesigner (платный софт). Самый простой вариант для Вас - это соединить все контроллеры сетью и используя простой преобразователь E-cable-USB (или что-то подобное) работать через E-Tool. Выбор за Вами! То есть получается что к Corrigo для выхода в сеть надо иметь конвертер RS485-TCP/IP, а уже сеть к компьютеру подключить через преобразователь E-cable-USB?
|
|
|
|
|
23.6.2010, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(Fanat @ 23.6.2010, 19:09)  Что то подобное - я имел ввиду проблему из-за чего модбас не работал. Там модбас 100% - выводится на СКАДА через Лектус ОРС Так вот от Лектус ОРС я и речь веду. Не понимает лектус формат реал от корриго. Вот!
|
|
|
|
|
23.6.2010, 18:19
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.12.2007
Пользователь №: 13629

|
(преобразователь E-cable-USB (или что-то подобное)) Это ли имеется ввиду http://dlink.ru/ru/products/150/367.html
Сообщение отредактировал Chybaka - 23.6.2010, 18:36
|
|
|
|
|
23.6.2010, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(Chybaka @ 23.6.2010, 19:19)  (преобразователь E-cable-USB (или что-то подобное)) А можно ли узнать правильное название устройства или может где приобрести. У Арктики спроси. Этих преобразователей есть немеряное количество. Как грязи, или как собак нерезанных  . Но, они различны(RS 422, 485, токовая петля, ...). Рекомендация - бери у продавца(производителя) контроллера. Так вернее!
|
|
|
|
|
23.6.2010, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Что-то вы тут перенамутили уже... Если надо подключить Корригу сразу к компу - тогда E-cable, он же адаптер 485/USB. Если надо подключить сеть из Корриг, связанных по 485-му сразу к компу - см. выше. Если вы 485 сеть из корриг, шлюзуете в Ethernet - то какие на фиг дальше адаптеры? Сетевая карточка в компе есть? Что еще надо?? Что до E-Tool - так просто в программе в Communications Settings выбираете или последовательное соединение или TCP/IP.
Сообщение отредактировал ViS - 23.6.2010, 18:54
|
|
|
|
|
23.6.2010, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(ViS @ 23.6.2010, 19:53)  Что-то вы тут перенамутили уже... Если надо подключить Корригу сразу к компу - тогда E-cable, он же адаптер 485/USB. Если надо подключить сеть из Корриг, связанных по 485-му сразу к компу - см. выше. Если вы 485 сеть из корриг, шлюзуете в Ethernet - то какие на фиг дальше адаптеры? Сетевая карточка в компе есть? Что еще надо?? Что до E-Tool - так просто в программе в Communications Settings выбираете или последовательное соединение или TCP/IP. Ну вот: "акелла промахулся". Не про Е-tools речь была, а про МодБас
|
|
|
|
|
23.6.2010, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Вентустановки связать витой парой (RS485), тянете ее до компа (длина до 1200м). Либо можете разбить на два сегмента. У компа ставите один или несколько (по кол-ву сегментов) RS485-USB преобразователь (ICP 7561 или MOXA Port 1130) либо подобные многопортовые. Драйвера этих конверторов эмулируют СОМ-порт, который после установки появляется в списке устройств. Программы (E-TOOL, SCADA для диспетчеризации) начинают видеть СОМ-порты для связи с сетью RS485. MOXA NPort 5130 преобразует RS-485 в Ethernet и снова таки драйвер этого устройства эмулирует СОМ-порт на компьютере, хотя физически к MOXA NPort 5130 вы уже подключаетесь по Ethernet. Причем этому конвертору все-равно какой протокол по RS485.
Есть конечно преобразователи, кот-е RS-485 ModBus преобразуют в Ethernet ModBus TCP, но такой вариант Вам особо то и не нужен.
|
|
|
|
|
23.6.2010, 19:16
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.12.2007
Пользователь №: 13629

|
Спасибо за полноценный ответ.Теперь еще одно уточнение.Шлюзованные корриги в сети должны судя по всему в настройках иметь разные адреса, шлюз их будет преобразовать в IP адреса, которые потом через сетевую карту и прогу E-tool увидятся компом. Правильно? Но E-tool может видеть только один адрес.Т.е. свою работу представляю следующим образом. Сижу в кабинете - звонят из какого нибудь отдела и просят что-то изменить (допустим изменить температуру). На стене висит список IP адресов корриг с перечнем зданий. Подключаюсь к какому необходимо, меняю то что надо и отрубаюсь.Также по очередно можно просмотреть их статус - не встали ли какие по аварии.ВОТ!Я понимаю, что это идиотская диспетчеризация, но при достаточном удалении объектов и большой нагруженности бумагами - это может чуть помочь. Ну а в последствии настрой на диспетчеризацию
|
|
|
|
|
23.6.2010, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Анатолий1 @ 23.6.2010, 20:11)  Ну вот: "акелла промахулся". Не про Е-tools речь была, а про МодБас Да ничего не промахнулся. Вон автор только что про нее, E-tool, как раз и писал. Типа Примитивный удаленный доступ к контроллерам ему нужен, к одному за раз  Вот для описанного им ничего больше и не надо - Корриги в сеть витой парой, адаптер 485/USB в комп, на компе E-Tool. Всё. А потом поставит себе СКАДУ какую, подразберется в ней, и ничего не меняя в сети повесит её на этот же адаптер  и будет радостно все делать по модбасу с Корригами, а не по EXOLine
Сообщение отредактировал ViS - 23.6.2010, 19:29
|
|
|
|
|
23.6.2010, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(ViS @ 23.6.2010, 20:26)  и будет радостно все делать по модбасу с Корригами, а не по EXOLine  Ну тут- ДА! По модбасу хотелось-бы. Но-о-о, корпоратив, однако...А че делать, не мы такие...
|
|
|
|
|
23.6.2010, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Анатолий1 @ 23.6.2010, 21:12)  Ну тут- ДА! По модбасу хотелось-бы. Но-о-о, корпоратив, однако...А че делать, не мы такие... Дык и в чем проблема по модбасу-то? Или я чего-то недопонимаю?... Включит на всех контроллерах модбас, и вместо Етула запустит свою скаду, в которой подтянет тот же адаптер (созданный им виртуальный СОМ-порт). Всё! Корпоративу не нужен модбас, нужен TCP/IP?, Ну поставит вместо этого адаптера шлюз, тот же упоминавшийся в теме ЕХ8282, и воткнет его (шлюз) в общую Ethernet-сеть корпорацЫи  В чем опять же проблема-то? Ну кроме цены адаптера и шлюза, различающихся на порядок
Сообщение отредактировал ViS - 23.6.2010, 22:20
|
|
|
|
|
24.6.2010, 6:52
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Анатолий1 @ 23.6.2010, 19:19)  Так вот от Лектус ОРС я и речь веду.
Не понимает лектус формат реал от корриго. Вот! Ну не знаю не знаю. У нас он все понимает почему то (см. принтскрин вентустановки) - может у нас конечно не "реал" но все данные есть.
|
|
|
|
|
24.6.2010, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Цитата(Chybaka @ 23.6.2010, 19:16)  На стене висит список IP адресов корриг с перечнем зданий. Подключаюсь к какому необходимо, меняю то что надо и отрубаюсь Не совсем. Каждму контроллеру в сети RS485 должен быть задан уникальный адрес (в Модбас точно; в E-TOOL тоже вроде адресок надо задавать при коннекте с контроллером). IP-шник у вас будет всего один - у конвертора (если будете использовать Ethernet-RS485) и он один единственный раз настраивается когда ставите дрова на конвертор и впоследствии в E-TOOL или в других программах Вы обращаетесь к конкретному СОМ-порту, который эмулирует драйвер конвертора. Т.е. у Вас будет список уникальных адресов контроллеров вентустановок (выберете номера из диапазона 1-256) и сопоставленное им помещение, которое эта вентустановка обслуживает. Еще, на сколько мне известно, есть у REGIN удаленные дисплеи, которые подключив к сети RS485 могут служить Вам для тех же целей, что и E-TOOL. Т.е. даже комп не нужен, а с сетевой панельки меняете уставки, ПУСК/СТОП, режимы.
|
|
|
|
|
24.6.2010, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324

|
А есть у кого нибудь инструкция по монтажу Corrigo? монтажники пробросили в одном пучке силовые кабели от частотников к движкам и шввп2x0.5 к датчикам . и на коряге сдох аналоговый вход. я грешу на наводки от частотников. Монтажники трясут ПУЭ ( говоря о слаботочке - она по ПУЭ , электроснабжение менее 42В) и что типа нигде не сказано что так нельзя. на мой взгляд самое простое найти мануал на Корягу, с требованиями к монтажу и им показать, а то будем Госты и Снипы выискивать.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|