Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет тепловых потерь
Андрей Берский
сообщение 19.3.2014, 20:08
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.12.2013
Пользователь №: 216046



Всем привет.
Ребят, подскажите по какой методике лучше определять тепловые потери с конкретного участка паропровода?

Мне начальник поставил такую задачу: определить тепловые потери с отремонтированого участка тепловой изоляции паропровода, сравнить их с нормой и оценить качественно ли был выполнен ремонт тепловой изоляции данного участка.

Мне посоветовали воспользоваться вот этим:
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС, МУ 34-70-184-87.
ссылка на документ: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...2;-184\-87

Но уменя почемуто не получается посчитать согласно этой методике.
Согласно пункту 8.2 данной методики можно измерить температуру поверхности тепл. изоляции, температуру окруж. воздуха и зная коэффициент излучения -->определить тепловой поток по формуле (4).
Дело в том, что считая по данной формуле тепловой поток с участка паропровода длиной 3 метра, у меня получается тепловой поток равным более 1000000 Вт/м2. То есть в тысячи раз превышающий норму по СНиП.
(площадь поверхности участка 5 кв. метров, темп. окр воздуха 30 С, темп. поверхности изоляции 50 С - определялась как средняя температура поверхности данного участка по снимку на тепловизор, коэффициент излучения поверхности = 4,88, температура теплоносителя 535 С)

В тоже время глядя на номограмму в приложении №5 данной методики - тепловой поток должен быть около 200 Вт/м2 для моего случая.
Не могу понять где ошибка. Может кто-то сталкивался с данной методикой? Подскажите где у меня ошибка? Или может порекомендуете другую методику определения тепловых потерь с поверхности ТИ. Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал Андрей Берский - 19.3.2014, 20:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.3.2014, 7:31
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Андрей Берский @ 19.3.2014, 21:08) *
Всем привет.
Ребят, подскажите по какой методике лучше определять тепловые потери с конкретного участка паропровода?

Мне начальник поставил такую задачу: определить тепловые потери с отремонтированого участка тепловой изоляции паропровода, сравнить их с нормой и оценить качественно ли был выполнен ремонт тепловой изоляции данного участка.

Мне посоветовали воспользоваться вот этим:
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС, МУ 34-70-184-87.
ссылка на документ: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...2;-184\-87

Но уменя почемуто не получается посчитать согласно этой методике.
Согласно пункту 8.2 данной методики можно измерить температуру поверхности тепл. изоляции, температуру окруж. воздуха и зная коэффициент излучения -->определить тепловой поток по формуле (4).
Дело в том, что считая по данной формуле тепловой поток с участка паропровода длиной 3 метра, у меня получается тепловой поток равным более 1000000 Вт/м2. То есть в тысячи раз превышающий норму по СНиП.
(площадь поверхности участка 5 кв. метров, темп. окр воздуха 30 С, темп. поверхности изоляции 50 С - определялась как средняя температура поверхности данного участка по снимку на тепловизор, коэффициент излучения поверхности = 4,88, температура теплоносителя 535 С)

В тоже время глядя на номограмму в приложении №5 данной методики - тепловой поток должен быть около 200 Вт/м2 для моего случая.
Не могу понять где ошибка. Может кто-то сталкивался с данной методикой? Подскажите где у меня ошибка? Или может порекомендуете другую методику определения тепловых потерь с поверхности ТИ. Заранее благодарен.

Изоляция должна обеспечить т-ру 45 гр.С на поверхности внутри помещения и 60 на улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Beloglazov_vlad
сообщение 20.3.2014, 20:48
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.1.2014
Пользователь №: 220449



Подскажите, пожалуйста!
При расчете нормативов потерь по 325 приказу.
ГВС канальная прокладка после 2004 года, прямая 100 мм, обратка 50 мм. Обращаясь к таблице 4.3 Инструкции, какую плотность теплового потока принимать? Среднюю арифметическую для 100 и 50?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Берский
сообщение 25.3.2014, 19:42
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.12.2013
Пользователь №: 216046



Цитата(Андрей Берский @ 19.3.2014, 21:08) *
Всем привет.
Ребят, подскажите по какой методике лучше определять тепловые потери с конкретного участка паропровода?

Мне начальник поставил такую задачу: определить тепловые потери с отремонтированого участка тепловой изоляции паропровода, сравнить их с нормой и оценить качественно ли был выполнен ремонт тепловой изоляции данного участка.

Мне посоветовали воспользоваться вот этим:
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС, МУ 34-70-184-87.
ссылка на документ: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...2;-184\-87

Но уменя почемуто не получается посчитать согласно этой методике.
Согласно пункту 8.2 данной методики можно измерить температуру поверхности тепл. изоляции, температуру окруж. воздуха и зная коэффициент излучения -->определить тепловой поток по формуле (4).
Дело в том, что считая по данной формуле тепловой поток с участка паропровода длиной 3 метра, у меня получается тепловой поток равным более 1000000 Вт/м2. То есть в тысячи раз превышающий норму по СНиП.
(площадь поверхности участка 5 кв. метров, темп. окр воздуха 30 С, темп. поверхности изоляции 50 С - определялась как средняя температура поверхности данного участка по снимку на тепловизор, коэффициент излучения поверхности = 4,88, температура теплоносителя 535 С)

В тоже время глядя на номограмму в приложении №5 данной методики - тепловой поток должен быть около 200 Вт/м2 для моего случая.
Не могу понять где ошибка. Может кто-то сталкивался с данной методикой? Подскажите где у меня ошибка? Или может порекомендуете другую методику определения тепловых потерь с поверхности ТИ. Заранее благодарен.
Цитата(Лыткин @ 20.3.2014, 8:31) *

Изоляция должна обеспечить т-ру 45 гр.С на поверхности внутри помещения и 60 на улице.


Спс за ответ.
Данный критерий качества тепловой изоляции не устраивает начальство. Требуют определить, в процентах, превышение фактических тепловых потерь над нормой по СНиПу. Хотелось бы также разобраться с выше указанной методикой (МУ 34-70-184-87) - почему все-таки по данной методике получается ошибочное значение теплового потока. Может кто-то уже сталкивался с данной методикой?

Сообщение отредактировал Андрей Берский - 25.3.2014, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elena1985
сообщение 11.8.2014, 5:02
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.7.2014
Пользователь №: 239257



Здравствуйте! далека от инженерных расчетов, но так случилось, что должна рассчитать тепловые потери трубопроводами. Дали табличку, куда надо подставить данные по протяженности трубопроводов. Вопрос следующий: если сети горячего водоснабжения проложены совместно с сетями теплоснабжения (т.е. 4 трубы - 2 тепло и 2 ГВС), то при определении объема трубопроводов нужно ли умножать на 2 (в файле красным шрифтом)? и в отоп. и неотп. периодах? Спасибо за помощь!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.xlsx ( 14,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bobrikovadiana
сообщение 29.3.2024, 7:50
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259031



Здравствуйте . Подскажите пожалуйста, можно ли найти пример расчета тепловых потерь по приказу №325 по всем формулам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 9.4.2024, 22:37
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Добрый день
Нету ли ошибки в СП 61.13330.2012 в разделе В.3.2 Подземная прокладка в непроходных каналах? При расчете теплопотерь в формулах В.35 и В.36 указывается температура тн как температура ВОЗДУХА наружная. Не должна ли на её месте быть температура грунта? Ведь канал расположен в грунте, а не на воздухе. Посмотрел европейский стандарт для расчета бесканальной прокладки EN 13941, так там в расчете именно температура грунта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 11.4.2024, 10:29
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



За расчетную температуру окружающей среды необходимо принимать: при подземной прокладке в каналах или бесканально - среднегодовую температуру грунта на глубине заложения оси трубопроводов.
Согласно третьего абзаца с конца пункта В.3.2 подраздела В.3 СП 61.13330.2012 так и есть:
"Расчетную температуру наружной среды принимают равной среднегодовой температуре грунта на глубине заложения трубопровода."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2024, 21:25