> Система пожаротушения промпредприятия
Гость_gwynn_*
сообщение 24.6.2010, 15:57
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите пожалуйста в следующей ситуации.

Промпредприятие. Расход на технологию и хозпитье порядка 10м3/сут.
На наружное пожаротушение – 108м3/ч, на внутреннее 18м3/ч (тушение в течении 3 часов).

Решил делать следующие системы:
- объединенный хоз-питьевой и производственный водопровод
- противопожарный (с резервуарами 2 по 200м3 и, внутренние пожарные краны запитать от наружной сети противопожарного водопровода)

В некоторых помещениях предусмотрены системы автоматического пожаротушения. Подскажите пожалуйста, от чего их запитывать.

И вообще, на сколько правильно решение?

Будут ценны любые советы по данной теме.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.6.2010, 16:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
И вообще, на сколько правильно решение?

Отдельная труба на пожарку - вполне стандартное решение. АУПТ от неё же запитывется. Только вот тема расчётных напоров в Вашем посте совсем не раскрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.6.2010, 17:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(gwynn @ 24.6.2010, 16:57) *
В некоторых помещениях предусмотрены системы автоматического пожаротушения. Подскажите пожалуйста, от чего их запитывать.

Так ведь это и есть самое интересное: что за помещения и какой расход для них нужен (см. СП5) Запас воды для спринклерной(дренчерной) установки должен прибавляться к запасу на наружное тушение и для пож. кранов.
Ну и нужно не забывать, что полезный объем резервуара как правило меньше номинального
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных