> Газопровод по стене здания, помогите разобраться
Ludmila_gina
сообщение 25.6.2010, 10:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.2.2008
Из: РКоми
Пользователь №: 16090



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста проектом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления по стене пром.здания, длина 300м. с учетом наличия и высоты всех ворот, газопровод будет проложен на высоте 7 м.
Вопросы:
1. по стене здания встречаются участки кабелей проложенных вертикально по высоте здания, допускается ли прокладка газопровода с пересечением кабелей? как лучше в таком случае поступить?
2. На расстоянии 4м от здания находятся столбы, т.е не выдерживается расстояние до газопровода не менее высоты столба. Допустимо ли это, учитывая что газопровод проложен по зданию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 25.6.2010, 19:08
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



возможно Вам поможет СНиП II-89-80* раздел 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 25.6.2010, 20:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Дружище, лучше всех на твои вопросы ответит ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
1. На участке пересечения открытый кабель заключить в короб (по 0,5метра в каждую сторону достаточно)
2. А причем тут столбы? если это столбы линий электропередач (а скорее всего и слаботочка), то даже при надземной прокладке можно было бы применить "стесненку". например при напряжении до 1 кВ параллельно можно проложить газопровод на расстоянии до 1 метра от отклонения крайнего провода. А по зданию...Советую не париться. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 29.6.2010, 20:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



ПУЭ, п.2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
1) ...
2) ...
3) ...
4) ...
5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1м .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных