Вентиляция послеоперационной, как устроить |
|
|
|
25.6.2010, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Доброго времени суток! Помогите, совсем запуталась. Есть палаты послеоперационные для детского отделения, в палатах имеются с/у. Воздух подаю непосредственно в палаты 40кубов на ребенка, а удаляю через санузлы, мне кажется, что это не совсем грамотная схема для послеоперационных, подскажите у кого есть опыт? (В двух палатах просят кондиционирование, как с этим быть не представляю, что туда вешать? Сплиты с фильтрами)
|
|
|
|
|
25.6.2010, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Послеоперационные палаты - категория ОЧ и с кондиционированием воздуха как и в операционных. Подача воздуха через НЕРА фильтры. Вытяжка с 2 уровней : снизу 60%, сверху 40% воздуха. (Разделение по высоте из-за присутствия продуктов наркоза, которые тяжелее воздуха) В таких помещениях санузлов не может быть, они выносятся в грязную зону за пределы реанимации (в таких палатах больные не ходят в с/у) Кондиционер не может быть сплит, потому что не продавит через НЕРА. Значит стандартный медицинский кондиционер, или канальная система среднего давления медисполнения.
|
|
|
|
|
25.6.2010, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Ну санузлов не может быть, а они почему-то есть... И Шлюзы делать отказались...
|
|
|
|
|
25.6.2010, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Тогда тяните из с/у, а что останется у входной двери...... в дверях с/у переточную решётку внизу
Сообщение отредактировал jota - 25.6.2010, 19:37
|
|
|
|
|
25.6.2010, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Спасибо большое за помощь. На всякий случай хочу уточнить, правильно ли я все поняла. Ставлю медицинский кондиционер (подойдет для этого мед исполнение установки типа КЦКП ф.ВЕЗА). Подаю воздух в верхнюю зону помещения (возможно ли через потолочное перекрытие в центр палаты? Мест в стенах почти нет...)И удаляю воздух из верхней и нижней зон через с/у? Фильтры НЕРА ставятся и на притоке и на вытяжке? Никогда с ними не сталкивалась... И на вытяжки какое оборудование ставить, тоже медицинское исполнение?
|
|
|
|
|
25.6.2010, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Зависит от того, какую схему выберете. Есть прямоточная: подаётся наружный воздух в полном объёме и весь удаляется вытяжкой Есть с рекуперацией - комплектный мед. кондиционер с рекуператором отдельных потоков (гликоль или тепловая труба, или тепловой насос) и тоже весь воздух подаётся и выбрасывается затем, возвращая тепло или холод Есть рециркуляция: свежий воздух по нормам отдельно и вытяжка отдельно, а кондиционирует воздух отдельная установка, может быть потолочная, или вертикальная, которая поддерживает микроклимат нагревая или охлаждая воздух. Я не знаю вашей Везы. Знаком с неплохой фирмой, представительство которой знаю есть и в Москве: Weissklimatechnik. Попробуйте найти их русский сайт. ПС на вытяжку НЕРА фильтр только если инфекционное отделение. А так достаточно EU7 - EU5
|
|
|
|
|
25.6.2010, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Думаю выбрать схему с рекуперацией. Спасибо Вам огромное, обратиться больше не к кому молодому специалисту, Вы меня очень выручили!
|
|
|
|
|
25.6.2010, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Не совсем яснен момент с вытяжкой нижней зоны, если тянуть у входной двери в палату, то зачем переточная решетка внизу с/у, или тянуть из нижней зоны тоже в с/у. Есть ли какие-то нормативы, которыми можно объяснить данную схему (что вытяжка из санузла)
|
|
|
|
|
25.6.2010, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Обращайтесь на фирмы - производители медицинских вентагрегатов. Они тоже могут помочь типовыми решениями.
Насчёт санузла - это я к примеру. Например надо вытянуть 400м3/час. Верхняя зона - 40% = 160 м3/ч; остаётся на низ 240 м3. Из с\у вытягивать надо по норме: н.п. 70-75м3 - в с/у поступление через дверную решётку снизу - значит входит в сумму удаления снизу (в 240м3). 240-75=165м3/ч - столько должны удалить ещё снизу. Все цифры я взял приблизительно..... Вам надо выяснить, будет ли в этих палатах применятся медикаменты и газы тяжелее воздуха, если нет то удалять можно только из верхней зоны или деление не так регламентировано....
Сообщение отредактировал jota - 25.6.2010, 21:10
|
|
|
|
|
5.7.2010, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Можно ли примерно написать, без расчета, давление в системе с расходом 2100 кубов?
|
|
|
|
|
5.7.2010, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Как быть с фильтрами EU 7, какое количество их должно быть? как они ставятся?
|
|
|
|
|
5.7.2010, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Sanechka @ 5.7.2010, 12:33)  Можно ли примерно написать, без расчета, давление в системе с расходом 2100 кубов? Без полного расчёта можно определить приблизительно, оценив сеть Цитата(Sanechka @ 5.7.2010, 12:39)  Как быть с фильтрами EU 7, какое количество их должно быть? как они ставятся? Должно быть 3 ступени очистки 1 ступень: EU4; EU5 2 ступень: EU7 - EU9 3 ступень: Н10 - Н14; U15 - U17 Есть сайты компаний-производителей вентустановок. На некоторых можно скачать программы подбора и расчёта установок. Есть и он-лайн программы. Попробуйте http://www.vtsgroup.ru/u235/navi/91СlimaCAD ON-line
|
|
|
|
|
6.7.2010, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Как выяснилось, палаты не послеоперационные, а обычное отделение с общими палатами, в этом случае все равно 3 ступени очистки?
|
|
|
|
|
6.7.2010, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
3 ступени - это для помещений категории ОЧ. И 2 ступень нужна только для защиты фильтра 3 ступени (продлевает его жизнь). Если у вас обычное помещение, то достаточно одной или двух ступеней Если одна ступень - фильтр EU5 или EU7 ставится до вентилятора Если две - EU3 (G4) до вентилятора + EU7 уже на выходе вентагрегата
|
|
|
|
|
6.7.2010, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
смотрю ГОСТ 52539-2006, не могу разобраться к какой категории отнести 3 или 4. По идее там обычные палаты для детишек, но т.к. это офтальмология возможно категория выше будет или 4 достаточно?
|
|
|
|
|
6.7.2010, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
И еще вопрос, если нет НЕРА фильтров, воздуховоды все равно из нержавеющей стали с несорбирующим покрытием?
|
|
|
|
|
6.7.2010, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Обычно НЕРА фильтры ставят в конечные терминалы, поэтому до них воздуховоды обычные, а после них воздуховодов уже нет.... По-моему, для вашего случая нет требования об воздуховодах из нерж.стали. Однако могут быть требования о возможности дезинфекции системы. Поэтому, поставьте в воздуховоды лючки каждые 3м.
|
|
|
|
|
6.7.2010, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
получиться 10 лючков не многовато?
|
|
|
|
|
6.7.2010, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Sanechka @ 6.7.2010, 15:34)  получиться 10 лючков не многовато?
|
|
|
|
|
7.7.2010, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Есть ли какие-то нормативные документы по поводу люков, заказчик просит подкрепить
|
|
|
|
|
7.7.2010, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Какие лучше воздухораспределители заложить? Не подскажите? Прямоугольные воздуховоды, подача сверху через потолок, а вытяжка в стенах???
|
|
|
|
|
25.3.2011, 0:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 13.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19735

|
Если палаты детские, то это скорее всего не санузлы а так называемые сливы. Используются для санобработки детей и слива продуктов жизнедеятельности. Воздухораспределители лучше подбирать в программе. Trox например. Т.к. детки очень чувствительны к подвижности воздуха и температуре! Вообще хорошо работают вихревые с закруткой струи и аналоги АПР.
|
|
|
|
|
20.9.2011, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158

|
Доброго времени суток. Подскажите: для ЛПУ подбираю по программе приточку везовскую КМКП. Блоки охлаждения и увлажнения есть, а нагрева воздуха нет. Как обходится в зимний период? Так же нет секций промежуточных, при выборе резервирования вентилятора вырисовывается фикня! Полагаю, что перед подачей воздуха в КМПК, его нжуно пропустить через фильтр G3 и нагреть (в зимний период) а уже потом дообработать в КМПК? Можно ли в ЛПУ использовать приточки в гигиеническом исполнении? :/
Сообщение отредактировал eklmneka - 20.9.2011, 23:46
|
|
|
|
|
  |