Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как быть с подпором?
AVE-KV
сообщение 28.6.2010, 12:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Здравствуйте!
Похожие темы нашел в поиске, но ответ на свой вопрос так и не получил.
Если Вас не затруднит, ответьте на вопрос, как быть с системой ДУ.
Здание библиотеки (3 этажа), в цокольном этаже расположены книгохранилища (площадь самого большого 170 м2, 5 помещений). В книгохранилище есть лифт с первого этажа. Пожарные сделали предписание об устройстве табмур-шлюза перед лифтом, соответственно я предусматриваю туда подпор воздуха. Но вот тут то и возникает вопрос: по новому СП систему приточной противодымной вентиляции нельзя использовать без вытяжной системы ДУ. В самом хранилище книг планирую выполнить систему газового пожаротущения, т.е. не выполнять механическое ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.6.2010, 14:11
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Ну что тут разберёшь?
Нам бы схему иль чертёж... ©
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 28.6.2010, 14:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



вот фрагмент плана цоколя
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  фрагмент_цоколя.dwg ( 181,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 28.6.2010, 14:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Поддерживаю вопрос AVE-KV
У меня ситуация еще проще. Детский садик (здание класса Ф1.1). Согласно статьи 90 п.15 N123-ФЗ требуется лифт для пожарных с подпором воздуха(для зданий больше 10м). Дымоудаление нигде не нужно по нормам. Все коридоры светлые.
Может уважаемый Boris_Ka прокомментирует ,как выходить из подобных ситуаций?

Сообщение отредактировал OlegG - 28.6.2010, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.6.2010, 16:52
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



AVE-KV, в книгохранилищах есть постоянные рабочие места? А в остальных помещениях что творится. И лучше бы полный план цоколя выложили. Слишком много вопросов возникает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 28.6.2010, 17:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



В книгохранилищах нет постоянных рабочих мест. Остальные помещения - технические, рабочих мест с постоянным пребыванием людей нет.
Выкладываю полный план цокольного этажа.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  цоколь_на_АВОК.dwg ( 225,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.6.2010, 17:15
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Тогда ещё вопрос - почему вы делаете подпор в эти тамбуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 28.6.2010, 17:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



по предписанию пожарного архитекторов обязали выполнить тамбур-шлюзы перед лифтами с подпором воздуха

Ув. EJIEHA, вы подразумеваете п. 7.13 (д) нового СП?
Кстати п. 8.13 (д) СНИП 41-01-2003 требует подпор в тамбур независимо от назначения помещения, а СП только для автостоянки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.6.2010, 17:26
Сообщение #9


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Мы защищаем пути эвакуации людей. Это не путь эвакуации. В СП требований нет. На основании чего это требование.... Буду думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 28.6.2010, 17:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Это конкретный случай.
Вопрос более общирный, если нормами требуется система приточной противодымной вентиляции, а от вытяжной мы уходим, за счет газового АПТ, то как защищать п. 7.1 нового СП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.6.2010, 17:33
Сообщение #11


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(EJIEHA @ 28.6.2010, 14:26) *
Мы защищаем пути эвакуации людей. Это не путь эвакуации. В СП требований нет. На основании чего это требование.... Буду думать.

Лестничная клетка является путем эвакуации. Пожар на цоколе без тамбура с подпором задымит ЛК и все здание. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.6.2010, 19:06
Сообщение #12


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Тамбур возле лифтов, в том-то и дело...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 28.6.2010, 20:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



кстати, предписания делались в 2006 году.
С архитектором решили выполнить лестничные клетки в выходом наружу из цокольного этажа, без связи с 1-ым этажом.
Просматриваю СП, а ведь действительно подпор в тамбур перед лифтом не обязателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 29.6.2010, 13:05
Сообщение #14


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(AVE-KV @ 28.6.2010, 15:31) *
Это конкретный случай.
Вопрос более общирный, если нормами требуется система приточной противодымной вентиляции, а от вытяжной мы уходим, за счет газового АПТ, то как защищать п. 7.1 нового СП?

АПТ позволяет не удалять продукты горения из помещения, а из корридоров их по прежнему надо удалять. Кроме того АПТ включается только после того как последний человек покинул здание, следовательно пути эвакуации должны быть свободными от дыма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 29.6.2010, 13:32
Сообщение #15


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Конфуз ситуации в чём : пункт по т/ш с подпором есть в СНиПе 41..., но там нет обязательного требования о совместной работе приточной и вытяжной систем ПДВ. А в СП 7 требование есть, но уже нет пункта про т/ш. Сделали бы в 2006, когда было выдано предписание, голова бы сейчас не болела. А кто что знает про отмену нормативки с 1-го июля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 29.6.2010, 14:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Цитата(JJJJ @ 29.6.2010, 14:05) *
АПТ позволяет не удалять продукты горения из помещения, а из корридоров их по прежнему надо удалять. Кроме того АПТ включается только после того как последний человек покинул здание, следовательно пути эвакуации должны быть свободными от дыма.


А как быть с случае с постом №4:
"Поддерживаю вопрос AVE-KV
У меня ситуация еще проще. Детский садик (здание класса Ф1.1). Согласно статьи 90 п.15 N123-ФЗ требуется лифт для пожарных с подпором воздуха(для зданий больше 10м). Дымоудаление нигде не нужно по нормам. Все коридоры светлые.
Может уважаемый Boris_Ka прокомментирует ,как выходить из подобных ситуаций?

Сообщение отредактировал OlegG - Вчера, 15:37"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 29.6.2010, 15:09
Сообщение #17


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(AVE-KV @ 29.6.2010, 12:29) *
А как быть с случае с постом №4:
"Поддерживаю вопрос AVE-KV
У меня ситуация еще проще. Детский садик (здание класса Ф1.1). Согласно статьи 90 п.15 N123-ФЗ требуется лифт для пожарных с подпором воздуха(для зданий больше 10м). Дымоудаление нигде не нужно по нормам. Все коридоры светлые.
Может уважаемый Boris_Ka прокомментирует ,как выходить из подобных ситуаций?

Сообщение отредактировал OlegG - Вчера, 15:37"

Не совсем понимаю в чем "криминал ситуации"?
Подпор в шахте нужен, дымоудаление нет, и что?
Вопрос в том как открыть из коридор дверь в тамбур при высоком избыточном давлении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 29.6.2010, 15:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



[quote name='JJJJ' date='29.6.2010, 16:09' post='534226']
Не совсем понимаю в чем "криминал ситуации"?


А как быть с п. 7.1 СП
"Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной
противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляии
без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 29.6.2010, 15:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(JJJJ @ 29.6.2010, 16:09) *
Не совсем понимаю в чем "криминал ситуации"?
Подпор в шахте нужен, дымоудаление нет, и что?

Вот как раз в этом вопрос. В пункте 7.1 СП7 почему то категорически запрещается применение приточной противодымной вентиляции без систем вытяжной противодымной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 29.6.2010, 17:41
Сообщение #20


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Правильно пишут в п.7.1 СП.
Придется удалять дым из коридора цокольного этажа несмотря на световые проемы. Представьте обстановку во время пожара на цоколе: коридор задымлен, окна разбиты, двери тамбура открыты как в коридор, так и на ЛК, в тамбур подается приток. Куда пойдет дым? А пойдет он с равным успехом как в разбитое окно, так и на ЛК. Если в этой ситуации включить ДУ из коридора то вектор движения дыма будет вполне определенным и ЛК останется незадымленной, впрочем как и коридор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 29.6.2010, 22:27
Сообщение #21





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(JJJJ @ 29.6.2010, 14:05) *
АПТ включается только после того как последний человек покинул здание, следовательно пути эвакуации должны быть свободными от дыма.

Цитата(JJJJ @ 29.6.2010, 18:41) *
Правильно пишут в п.7.1 СП.
Придется удалять дым из коридора цокольного этажа...

но в цоколе нет постоянных рабочих мест - кто эвакуироваться будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 30.6.2010, 8:52
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Цитата(Егор @ 29.6.2010, 23:27) *
но в цоколе нет постоянных рабочих мест - кто эвакуироваться будет?


Да и еще лестничная клетка, идущая из цокольного этажа огорожена от первого этажа, она имеет самостоятельный выход на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 30.6.2010, 17:47
Сообщение #23





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(AVE-KV @ 30.6.2010, 9:52) *
Да и еще лестничная клетка, идущая из цокольного этажа огорожена от первого этажа, она имеет самостоятельный выход на улицу.

но остался лифт
может пожарники опасаются того, что дым через лифтовую шахту пойдет на первый этаж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 30.6.2010, 22:04
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Цитата(Егор @ 30.6.2010, 18:47) *
но остался лифт
может пожарники опасаются того, что дым через лифтовую шахту пойдет на первый этаж?



Может быть, я тоже к этому уже склоняюсь, лифт старый и створки дверей не герметичны, да и предел огнестойкости непонятно какой. Наврно и пожинспектор так предполагает, да и архитектор утверждает, что наличие тамбуров обязательно.
Так вот, что получается если обобщить вс вышесказанное.
Подпор в тамбур-шлюзы перед лифтами выполняю по предписанию пожарного надзора (расчет выполняю при закрытых дверях), дымоудаление из книгохранилищ не выполняю, т.к. планирую автоматическую систему газового пожаротущения (кстати, удаление продуктов тушения после срабатывания системы, планирую при помощи специального дымососа, в двери предусмотрен специальный узел для подключения, при этом приточная система, обслуживающая данные помещения включена).
Механическое дымоудаление выполняю из коридора (выше книгохранилищ), несмотря на то, что есть световой проем.

Вроде все, жаль свои комментарии не оставили уважаемые участники форума под никами:
BORIS_KA и PPDhelpsmilie.gif

Сообщение отредактировал AVE-KV - 30.6.2010, 22:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 8.7.2010, 14:19
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(EJIEHA @ 29.6.2010, 14:32) *
Конфуз ситуации в чём : пункт по т/ш с подпором есть в СНиПе 41..., но там нет обязательного требования о совместной работе приточной и вытяжной систем ПДВ. А в СП 7 требование есть, но уже нет пункта про т/ш. Сделали бы в 2006, когда было выдано предписание, голова бы сейчас не болела. А кто что знает про отмену нормативки с 1-го июля?

А что Вы знаете? не могли бы поделится информацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 8.7.2010, 16:35
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(Циркуль @ 8.7.2010, 15:19) *
не могли бы поделится информацией?

С июля 2010г вступает в силу "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" N 384-ФЗ http://www.rg.ru/2009/12/31/tehreg-zdaniya-dok.html
А распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010г N 1047-р утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».http://www.government.ru/media/2010/6/25/32125/file/1047.doc
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 16.8.2010, 12:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Добрый день!
Такой вопрос..все то же административное здание в 10 этажей.. лифты ходят с 1-го по 10-й этажи..(обычные лифты, не ЛТПП)
Был предусмотрен подпор в поэтажные т-ш при лифтах(см рис.1), инспектор МГЭ по пож безопасности заявил, что необходимо делать подпор только в шахты лифтов ( по СП1), а в т-ш можно сделать только перетоком.. (см рис.2)
Вопрос - зачем увеличивать расход и почему подпор должен быть обязательно в шахту лифта..???
ведь в СП 7, п.7.13а оговорен этот момент..
как быть?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 162,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  2.jpg ( 172,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 16.8.2010, 12:56
Сообщение #28


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Я бы назвала это помещение лифтовым холлом, а не тамбур-шлюзом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 16.8.2010, 13:32
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(EJIEHA @ 16.8.2010, 12:56) *
Я бы назвала это помещение лифтовым холлом, а не тамбур-шлюзом.

И на основании этого подпор делается только в шахту, например на техэтаже заводится в шахту воздуховод с клапаном и все, так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 16.8.2010, 14:18
Сообщение #30


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Yakor @ 16.8.2010, 14:32) *
И на основании этого подпор делается только в шахту, например на техэтаже заводится в шахту воздуховод с клапаном и все, так?


Да. Как всегда делали - рассчитываем воздух на оба лифта, делим пропорционально площади дверей и подаём общим вентилятором в каждую шахту отдельным воздуховодом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных