сообщение 28.6.2010, 16:23
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые слушатели, у меня к Вам вопрос. Опыта мало, а встерился с проблемкой. Вот суть: реконструкция, был раньше клуб, теперь хотят сделать банк, 1й этаж. Есть воздуховоды 1000х500 и пошли уменьшаться. По подсчетам будет проходить 4100м3/ч, посоветуйте, есть шанс оставить эти сечения. Меня смущает скорость : 2,2 м/с. Воздухораспределители - клапаны с расходом в 260м3/ч. Вентилятор будет 400 Па, канальник или что то вроде него.
Заранее благодарен. Будет ли система работать с этими воздуховодами при такой скорости?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 28.6.2010, 19:23
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



почему скорость смущает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 28.6.2010, 19:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если скорость действительно будет 2,2 м/с, это будет отлично.
Я стараюсь не делать скорость в магистральных воздуховодах больше 6 м/с (во избежание шума).
Вам надо будет хорошо отрегулировать систему по расходам - и вентиляция, при условии нормального шумоглушения после вентилятора, будет работать идеально тихо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 29.6.2010, 9:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Будет или не будет? На этот вопрос даст ответ проект реконструкции. Потому как надо посчитать потери давления в сети и подобрать соответствующее оборудование. Со слов автора не ясно приточная система или вытяжная, будет проходить 4100 кубов а сколько надо для банка считали? Вобщем сделайте обследование всего и вся, сделайте проект и вопросы отпадут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lander_*
сообщение 29.6.2010, 13:44
Сообщение #5





Guest Forum






Предполагается, система с высоконапорным кондиционером, с одной стороны подключается вытяжка, с другой приточка. На приточку и вытяжку будут свои вентиляторы, т.к кондиционер будет отключаться зимой. Свежего воздуха 2100м3/ч, и 2000м3/ч- рециркуляционного воздуха. А из решеток -клапаны с расходом на 260 м3/ч. В сумме 4100 м3/ч будет проходить воздуха летом, а зимой соответственно 2100 м3/ч. А сечения там 1000х500, скорости маленькие, Ваши мнения, будет все работать?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 29.6.2010, 14:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Прикольно пишете. Вы монтажник, заказчик или строитель?

Сообщение отредактировал demon185 - 29.6.2010, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.6.2010, 15:36
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22411
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Lander @ 29.6.2010, 13:44) *
Предполагается, система с высоконапорным кондиционером, с одной стороны подключается вытяжка, с другой приточка. На приточку и вытяжку будут свои вентиляторы, т.к кондиционер будет отключаться зимой. Свежего воздуха 2100м3/ч, и 2000м3/ч- рециркуляционного воздуха. А из решеток -клапаны с расходом на 260 м3/ч. В сумме 4100 м3/ч будет проходить воздуха летом, а зимой соответственно 2100 м3/ч. А сечения там 1000х500, скорости маленькие, Ваши мнения, будет все работать?!

Можно схемку? Я ХОЧУ ЭТО ВИДЕТЬ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alone
сообщение 29.6.2010, 16:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325



Объясните зачем вам 4100 м3/ч? если я правильно понял у вас вытяжка 2000м3/ч а приток 4100 из которого 2100 свежий и 2000 рециркуляция. Если расчет по тепло притокам вывел вас на цифру 4100 так это вытяжка, и компенсировать ее надо таким же притоком пусть и с рециркуляции (2100/2000), тем самым вы снизите нагрузку на холодилку. И заодно вопрос а теплосети у вас личные? чем вам рециркуляция зимой для экономии тепла не устраивает? ну раз уж она и так есть?

а насчет воздуховодов не переживайте вам до них еще далеко, вы сначала с системой определитесь. но для справки (3-5 м/с горизонтальные и 6-8 м/с вертикальные в шахтах можно до 12)

Сообщение отредактировал Alone - 29.6.2010, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lander_*
сообщение 30.6.2010, 13:34
Сообщение #9





Guest Forum






а насчет воздуховодов не переживайте вам до них еще далеко, вы сначала с системой определитесь. но для справки (3-5 м/с горизонтальные и 6-8 м/с вертикальные в шахтах можно до 12)
[/quote]
А если задаться скоростью от 4 до 3 в магистралях (воздуховодах) и в ответвлениях до 2 -2,5м/с , то работоспособность будет такая же, как если бы задался 4-5 в магистаралях?! Подскажите кто делал такие скорости на практике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 30.6.2010, 13:43
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Lander @ 30.6.2010, 14:34) *
а насчет воздуховодов не переживайте вам до них еще далеко, вы сначала с системой определитесь. но для справки (3-5 м/с горизонтальные и 6-8 м/с вертикальные в шахтах можно до 12)

А если задаться скоростью от 4 до 3 в магистралях (воздуховодах) и в ответвлениях до 2 -2,5м/с , то работоспособность будет такая же, как если бы задался 4-5 в магистаралях?! Подскажите кто делал такие скорости на практике.

Я выше 4м/с скорость вообще в своих проектах не делаю!
А если удаётся протащить общий колектор без изменения сечения (где скорость на конечных участках падает почти до нуля), то резко снижается сопротивление сети, исчезает генерируемый шум и система легко налживается только за счёт регулировок конечных воздухораспределителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boorik
сообщение 30.6.2010, 14:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203



Цитата(Илья М @ 30.6.2010, 13:43) *
Я выше 4м/с скорость вообще в своих проектах не делаю!
А если удаётся протащить общий колектор без изменения сечения (где скорость на конечных участках падает почти до нуля), то резко снижается сопротивление сети, исчезает генерируемый шум и система легко налживается только за счёт регулировок конечных воздухораспределителей.


Это на каких объектах? Котеджик так сделать еще куда ни шло, а если большие расходы воздуха? Перерасход железа существенный получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 30.6.2010, 15:05
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Boorik @ 30.6.2010, 15:07) *
Это на каких объектах? Котеджик так сделать еще куда ни шло, а если большие расходы воздуха? Перерасход железа существенный получается.

Я котеджами не занимаюсь, так как проектировать там нечего, а головная боль слишком большая от бесконечных обсуждений с безмозглыми хозяевами.
И на сколько ты сократишь расход железа при повышении скорости с 3м/с до 6м/с?
Отвечу сразу сам : диаметр сократиться на корень квадратный из двух или в 0,71 раза, что на малых диаметрах всего лишь переход на следующий диметр по типоразмеру.
Но при этом сопротивление сети возрастёт в квадрате, то есть в 4 раза!
Во столько же возрастёт мощность вентиляторов и их шумность.
И отбалансировать сеть одними решёточками никак уже не удасться, так как жуткий свист и шипение в этих решётках приведёт хозяев в ужас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lander_*
сообщение 30.6.2010, 15:06
Сообщение #13





Guest Forum






не, будет банк, 2100 куба воздуха, пространство позволяет, Что скажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 30.6.2010, 16:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Да что сказать делайте проект и не мучайте людей. По ходу проектирования появятся планы их выкладывайте и все станет ясно, а так разговор о пустоте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.6.2010, 22:31
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22411
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Илья М @ 30.6.2010, 15:05) *
Я котеджами не занимаюсь, так как проектировать там нечего, а головная боль слишком большая от бесконечных обсуждений с безмозглыми хозяевами.
И на сколько ты сократишь расход железа при повышении скорости с 3м/с до 6м/с?
Отвечу сразу сам : диаметр сократиться на корень квадратный из двух или в 0,71 раза, что на малых диаметрах всего лишь переход на следующий диметр по типоразмеру.
Но при этом сопротивление сети возрастёт в квадрате, то есть в 4 раза!
Во столько же возрастёт мощность вентиляторов и их шумность.
И отбалансировать сеть одними решёточками никак уже не удасться, так как жуткий свист и шипение в этих решётках приведёт хозяев в ужас.

Одна поправка - мощность вентиляторов возрастёт в восемь раз, пропорционально кубу возрастания скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruslan2s
сообщение 11.9.2010, 20:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 8.12.2008
Из: BAKU
Пользователь №: 26434



у меня вопрос к участникам форума.проектирую и монтрую систему вентиляции и кондиционирования частной клиникию . В данный момент необходимо необходимо проектировать вентляцию операционных, давление в системе Р=450паю. Меня интересует материал из которого изготовить воздуховодыюВыбрать классическую оцинковку или новейшие материалы .например сендвичные из метелических листов и полимеров? правда последние у нас по смете чуть ли не в 2 раза дороже получаются.Меня интересует герметичность системы , так как на гипофильтры и Laminar FloW необходимо подавать не менее 250 па,и механическая надежность системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных