Воздуховоды, Совет бывалого |
|
|
Гость_Lander_*
|
28.6.2010, 16:23
|
Guest Forum

|
Уважаемые слушатели, у меня к Вам вопрос. Опыта мало, а встерился с проблемкой. Вот суть: реконструкция, был раньше клуб, теперь хотят сделать банк, 1й этаж. Есть воздуховоды 1000х500 и пошли уменьшаться. По подсчетам будет проходить 4100м3/ч, посоветуйте, есть шанс оставить эти сечения. Меня смущает скорость : 2,2 м/с. Воздухораспределители - клапаны с расходом в 260м3/ч. Вентилятор будет 400 Па, канальник или что то вроде него. Заранее благодарен. Будет ли система работать с этими воздуховодами при такой скорости?!
|
|
|
|
|
28.6.2010, 19:23
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
почему скорость смущает?
|
|
|
|
|
28.6.2010, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Если скорость действительно будет 2,2 м/с, это будет отлично. Я стараюсь не делать скорость в магистральных воздуховодах больше 6 м/с (во избежание шума). Вам надо будет хорошо отрегулировать систему по расходам - и вентиляция, при условии нормального шумоглушения после вентилятора, будет работать идеально тихо.
|
|
|
|
|
29.6.2010, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Будет или не будет? На этот вопрос даст ответ проект реконструкции. Потому как надо посчитать потери давления в сети и подобрать соответствующее оборудование. Со слов автора не ясно приточная система или вытяжная, будет проходить 4100 кубов а сколько надо для банка считали? Вобщем сделайте обследование всего и вся, сделайте проект и вопросы отпадут.
|
|
|
|
Гость_Lander_*
|
29.6.2010, 13:44
|
Guest Forum

|
Предполагается, система с высоконапорным кондиционером, с одной стороны подключается вытяжка, с другой приточка. На приточку и вытяжку будут свои вентиляторы, т.к кондиционер будет отключаться зимой. Свежего воздуха 2100м3/ч, и 2000м3/ч- рециркуляционного воздуха. А из решеток -клапаны с расходом на 260 м3/ч. В сумме 4100 м3/ч будет проходить воздуха летом, а зимой соответственно 2100 м3/ч. А сечения там 1000х500, скорости маленькие, Ваши мнения, будет все работать?!
|
|
|
|
|
29.6.2010, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Прикольно пишете. Вы монтажник, заказчик или строитель?
Сообщение отредактировал demon185 - 29.6.2010, 14:54
|
|
|
|
|
29.6.2010, 15:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22411
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Lander @ 29.6.2010, 13:44)  Предполагается, система с высоконапорным кондиционером, с одной стороны подключается вытяжка, с другой приточка. На приточку и вытяжку будут свои вентиляторы, т.к кондиционер будет отключаться зимой. Свежего воздуха 2100м3/ч, и 2000м3/ч- рециркуляционного воздуха. А из решеток -клапаны с расходом на 260 м3/ч. В сумме 4100 м3/ч будет проходить воздуха летом, а зимой соответственно 2100 м3/ч. А сечения там 1000х500, скорости маленькие, Ваши мнения, будет все работать?! Можно схемку? Я ХОЧУ ЭТО ВИДЕТЬ.
|
|
|
|
|
29.6.2010, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325

|
Объясните зачем вам 4100 м3/ч? если я правильно понял у вас вытяжка 2000м3/ч а приток 4100 из которого 2100 свежий и 2000 рециркуляция. Если расчет по тепло притокам вывел вас на цифру 4100 так это вытяжка, и компенсировать ее надо таким же притоком пусть и с рециркуляции (2100/2000), тем самым вы снизите нагрузку на холодилку. И заодно вопрос а теплосети у вас личные? чем вам рециркуляция зимой для экономии тепла не устраивает? ну раз уж она и так есть?
а насчет воздуховодов не переживайте вам до них еще далеко, вы сначала с системой определитесь. но для справки (3-5 м/с горизонтальные и 6-8 м/с вертикальные в шахтах можно до 12)
Сообщение отредактировал Alone - 29.6.2010, 16:16
|
|
|
|
Гость_Lander_*
|
30.6.2010, 13:34
|
Guest Forum

|
а насчет воздуховодов не переживайте вам до них еще далеко, вы сначала с системой определитесь. но для справки (3-5 м/с горизонтальные и 6-8 м/с вертикальные в шахтах можно до 12) [/quote] А если задаться скоростью от 4 до 3 в магистралях (воздуховодах) и в ответвлениях до 2 -2,5м/с , то работоспособность будет такая же, как если бы задался 4-5 в магистаралях?! Подскажите кто делал такие скорости на практике.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
30.6.2010, 13:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Lander @ 30.6.2010, 14:34)  а насчет воздуховодов не переживайте вам до них еще далеко, вы сначала с системой определитесь. но для справки (3-5 м/с горизонтальные и 6-8 м/с вертикальные в шахтах можно до 12)
А если задаться скоростью от 4 до 3 в магистралях (воздуховодах) и в ответвлениях до 2 -2,5м/с , то работоспособность будет такая же, как если бы задался 4-5 в магистаралях?! Подскажите кто делал такие скорости на практике. Я выше 4м/с скорость вообще в своих проектах не делаю! А если удаётся протащить общий колектор без изменения сечения (где скорость на конечных участках падает почти до нуля), то резко снижается сопротивление сети, исчезает генерируемый шум и система легко налживается только за счёт регулировок конечных воздухораспределителей.
|
|
|
|
|
30.6.2010, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Цитата(Илья М @ 30.6.2010, 13:43)  Я выше 4м/с скорость вообще в своих проектах не делаю! А если удаётся протащить общий колектор без изменения сечения (где скорость на конечных участках падает почти до нуля), то резко снижается сопротивление сети, исчезает генерируемый шум и система легко налживается только за счёт регулировок конечных воздухораспределителей. Это на каких объектах? Котеджик так сделать еще куда ни шло, а если большие расходы воздуха? Перерасход железа существенный получается.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
30.6.2010, 15:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Boorik @ 30.6.2010, 15:07)  Это на каких объектах? Котеджик так сделать еще куда ни шло, а если большие расходы воздуха? Перерасход железа существенный получается. Я котеджами не занимаюсь, так как проектировать там нечего, а головная боль слишком большая от бесконечных обсуждений с безмозглыми хозяевами. И на сколько ты сократишь расход железа при повышении скорости с 3м/с до 6м/с? Отвечу сразу сам : диаметр сократиться на корень квадратный из двух или в 0,71 раза, что на малых диаметрах всего лишь переход на следующий диметр по типоразмеру. Но при этом сопротивление сети возрастёт в квадрате, то есть в 4 раза! Во столько же возрастёт мощность вентиляторов и их шумность. И отбалансировать сеть одними решёточками никак уже не удасться, так как жуткий свист и шипение в этих решётках приведёт хозяев в ужас.
|
|
|
|
Гость_Lander_*
|
30.6.2010, 15:06
|
Guest Forum

|
не, будет банк, 2100 куба воздуха, пространство позволяет, Что скажите?
|
|
|
|
|
30.6.2010, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Да что сказать делайте проект и не мучайте людей. По ходу проектирования появятся планы их выкладывайте и все станет ясно, а так разговор о пустоте.
|
|
|
|
|
30.6.2010, 22:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22411
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Илья М @ 30.6.2010, 15:05)  Я котеджами не занимаюсь, так как проектировать там нечего, а головная боль слишком большая от бесконечных обсуждений с безмозглыми хозяевами. И на сколько ты сократишь расход железа при повышении скорости с 3м/с до 6м/с? Отвечу сразу сам : диаметр сократиться на корень квадратный из двух или в 0,71 раза, что на малых диаметрах всего лишь переход на следующий диметр по типоразмеру. Но при этом сопротивление сети возрастёт в квадрате, то есть в 4 раза! Во столько же возрастёт мощность вентиляторов и их шумность. И отбалансировать сеть одними решёточками никак уже не удасться, так как жуткий свист и шипение в этих решётках приведёт хозяев в ужас. Одна поправка - мощность вентиляторов возрастёт в восемь раз, пропорционально кубу возрастания скорости.
|
|
|
|
|
11.9.2010, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 8.12.2008
Из: BAKU
Пользователь №: 26434

|
у меня вопрос к участникам форума.проектирую и монтрую систему вентиляции и кондиционирования частной клиникию . В данный момент необходимо необходимо проектировать вентляцию операционных, давление в системе Р=450паю. Меня интересует материал из которого изготовить воздуховодыюВыбрать классическую оцинковку или новейшие материалы .например сендвичные из метелических листов и полимеров? правда последние у нас по смете чуть ли не в 2 раза дороже получаются.Меня интересует герметичность системы , так как на гипофильтры и Laminar FloW необходимо подавать не менее 250 па,и механическая надежность системы
|
|
|
|
|
  |