Krieg
сообщение 30.6.2010, 11:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25304



Здравствуйте.
Какие можно применить способы для доочистки промышленных сточных вод после очистных сооружений с 10-16 мг/л нефтепродуктов до 1,5 мг/л?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 30.6.2010, 11:52
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Сорбция.

вопрос в объемах сточных вод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krieg
сообщение 30.6.2010, 15:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25304



Максимальный расчетный расход 5 л/с.
Очистить нужно прежде всего от нефтепродуктов и СПАВ.

В качестве сорбента что в таком случае можно использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mont-blanc
сообщение 30.6.2010, 15:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22485



Мау-2А, МАУ-200, МИУ-С и др
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 30.6.2010, 16:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(nick2 @ 30.6.2010, 12:52) *
Сорбция.


Цитата(mont-blanc @ 30.6.2010, 16:19) *
Мау-2А, МАУ-200, МИУ-С и др


вы хотите 10-15 мг/л нефти подавать на уголь? и как часто менять загрузку планируете?

/*в моем понмании "глубокая" - когда требуется 0,05 нп получить... */


и еще пара вопросов: что входит в состав "очистных сооружений" и что еще в стоке содержится?

Сообщение отредактировал Alge - 30.6.2010, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.6.2010, 16:28
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Alge @ 30.6.2010, 17:11) *
вы хотите 10-15 мг/л нефти подавать на уголь?

Ага biggrin.gif И с ПАВами в неизвестной концентрации. Технолухи, итить их...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mont-blanc
сообщение 30.6.2010, 16:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22485




В качестве сорбента что в таком случае можно использовать?

ответ был на этот вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.6.2010, 16:46
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(mont-blanc @ 30.6.2010, 17:40) *
ответ был на этот вопрос

Ответ не верный.
- На сорбент не подают сток с такой концентрацией нефти.
- Для полутора мг не нужен сорбент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mont-blanc
сообщение 30.6.2010, 17:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22485



1.5 мг/л в присутствии спав, - эмульгированные и растворенные нефтепродукты. чем кроме сорбентов вы их уберете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 30.6.2010, 17:10
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(mont-blanc @ 30.6.2010, 18:05) *
1.5 мг/л в присутствии спав, - эмульгированные и растворенные нефтепродукты. чем кроме сорбентов вы их уберете?

Цитата(Krieg @ 30.6.2010, 12:26) *
способы для доочистки промышленных сточных вод после очистных сооружений с 10-16 мг/л нефтепродуктов до 1,5 мг/л?

У Вас что, любезный - продажи упали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 30.6.2010, 17:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(mont-blanc @ 30.6.2010, 18:05) *
1.5 мг/л

вот если бы было 1,5... а на самом-то деле
Цитата(Krieg @ 30.6.2010, 12:26) *
10-16 мг/л

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krieg
сообщение 1.7.2010, 11:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25304



Цитата(Alge @ 30.6.2010, 16:11) *
то входит в состав "очистных сооружений" и что еще в стоке содержится?


Электрофлотатор, потом фильтр с полимерной загрузкой - такой состав ОС сейчас.
В стоке еще есть небольшое превышение по хлоридам. Но главное нефтепродукты и СПАВ.
Сейчас стоки после очистки сбрасываются в городскую канализацию. После доочистки есть планы использовать их в системе оборотного технического водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.7.2010, 11:40
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Krieg @ 1.7.2010, 12:06) *
Электрофлотатор, потом фильтр с полимерной загрузкой

16 мг/л - это после этого?
А исходная какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 1.7.2010, 13:18
Сообщение #14


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Существуют системы очистки на ультрафильтрационных мембранах.
рассчитываются индивидуально на объект.
Реально применены на одном нефтеперерабатывающем заводе, работают более 4-х лет.

если честно, не советую заниматься таким расчетом. нужны специалисты и время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 1.7.2010, 13:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(nick2 @ 1.7.2010, 14:18) *
на ультрафильтрационных мембранах

ага. мембраны на нефть - круто! :-)

Цитата(nick2 @ 1.7.2010, 14:18) *
рассчитываются индивидуально на объект.

о да...

Цитата(nick2 @ 1.7.2010, 14:18) *
если честно, не советую заниматься таким расчетом. нужны специалисты и время.

и правильно делаете - не стоит Вам этим заниматься :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.7.2010, 13:36
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(nick2 @ 1.7.2010, 14:18) *

Спасибо, насмешили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 1.7.2010, 17:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



интересно что за очистные после себя выдают сток нефти.. какой состав существующих ОС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 1.7.2010, 17:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Timur_BB @ 1.7.2010, 18:19) *
какой состав существующих ОС?

:-)

Цитата(Krieg @ 1.7.2010, 12:06) *
Электрофлотатор, потом фильтр с полимерной загрузкой - такой состав ОС сейчас.


-----

Цитата(mont-blanc @ 30.6.2010, 18:05) *
эмульгированные и растворенные нефтепродукты. чем кроме сорбентов вы их уберете?

например, окислением...
но надо бы состав исходной воды глянуть, может легче существующее железо модернезировать или выкинуть и новые ос поставить :-)

Сообщение отредактировал Alge - 1.7.2010, 18:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krieg
сообщение 5.7.2010, 9:47
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25304



Цитата(BUFF @ 1.7.2010, 11:40) *
А исходная какая?

Цитата(Alge @ 1.7.2010, 17:56) *
надо бы состав исходной воды глянуть


Состав исходной сточной воды довольно существенно меняется, но в основном в таких пределах:

рН - 8-10,5
взвешенные вещества - 230-410 мг/л,
нефтепродукты - 130-145 мг/л,
СПАВ - 0,15-0,3 мг/л,
сульфаты - 105-180 мг/л,
хлориды - 36-137 мг/л,
цинк - 0,42-0,55 мг/л,
фосфаты - 0,4-8 мг/л.

Существующие очистные сооружения представляют собой совсем немного измененный комплекс "Оства-5Н" http://arm-eko.bezar.ru/products_ostva.html

Сообщение отредактировал Krieg - 5.7.2010, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 5.7.2010, 11:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



и вы 18 кубов даете на установку, рассчитанную на 5 м3/час?

Цитата(Krieg @ 5.7.2010, 10:47) *
взвешенные вещества - 230-410 мг/л,
нефтепродукты - 130-145 мг/л

это все замечательно удаляется флотацией (с реагентами, ессно). спавов можно сказать и нету (по вашим постам я ожидал намного больше увидеть). фосфаты уберутся "за компанию".
расширяйте очистные, имхо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krieg
сообщение 5.7.2010, 11:27
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25304



Цитата(Alge @ 5.7.2010, 11:09) *
и вы 18 кубов даете на установку, рассчитанную на 5 м3/час?

это все замечательно удаляется флотацией (с реагентами, ессно). спавов можно сказать и нету (по вашим постам я ожидал намного больше увидеть). фосфаты уберутся "за компанию".
расширяйте очистные, имхо...


Эти сооружения были введены в эксплуатацию более 10 лет назад, с того времени к-во сточных вод увеличилось. К тому же 5 л/с - это максимальный залповый сброс.
Удаляется с помощью этой установки неплохо, но недостаточно. Здесь речь идет о доочистке после этих очистных. Все таки, сорбция применима здесь? На различных сорбентах декларируют допустимую исходную концентрацию нефтепродуктов до 25 мг/л...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Panterika_*
сообщение 5.7.2010, 13:43
Сообщение #22





Guest Forum






Делали мы тут недавеча эксперимент на реальных сточных водах предприятия. выкладываю м.быть пригодится:
Для предварительной очистки воды от нефтяных загрязнений и взвешенных веществ использовался специальный высокоэффективный фильтрующий материал – сорбент «Мегасорб», обладающий сорбирующими и коалесцирующими свойствами.
Сорбент «Мегасорб» предназначен для выделения из воды эмульгированных нефтепродуктов и представляет собой нетканый, волокнистый материал, выполненный в виде полотна, сформированного в единую, объемную гофрированную структуру из скрепленных между собой гидрофобных полимерных волокон. При таком способе формирования создаются дополнительные ёмкие полости, в которые нефть свободно проникает при непосредственном контакте, заполняет весь объем полотна за счет капиллярных сил, при этом прочно держится внутри гофрированной волокнистой структуры сорбента за счет адгезии и легко отделяется при отжиме.

Описание установки и параметры процесса: установка типа «стакан в стакане», диаметр внешнего стакана = 102 мм, внутреннего = 70 мм, сорбент загружен горизонтальными слоями во внутренний стакан, высота загрузки – 250 мм, количество слоев - 10. Скорость фильтрации (линейная) =6 м/ч.
Исходная вода подается снизу вверх, очищенная вода отводится из нижней части внешнего стакана. Отделенные нефтепродукты сливаются через верхний штуцер внешнего стакана.

Результаты экспериментов представлены во вложении
Результаты эксперимента:
В результате экспериментальных работ установлено, что фильтрация через сорбент Мегасорб позволяет снизить концентрацию нефтепродуктов на 98%.

в интернете достаточно информации от производителей этого сорбента, для более полной информации лучше свяжитесь с ними.

Сообщение отредактировал Panterika - 5.7.2010, 13:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  результаты_эксперимента.pdf ( 96,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krieg
сообщение 5.7.2010, 14:33
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25304



Судя по результатам, не очень большая степень очистки по ПАВ и не ясно, что с хлоридами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Panterika_*
сообщение 5.7.2010, 14:57
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Krieg @ 5.7.2010, 15:33) *
и не ясно, что с хлоридами.


да ничего в принципе, все хлориды на месте. сорбент не селективен на растворенные компоненты, этож не смола.

Сообщение отредактировал Panterika - 5.7.2010, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.7.2010, 15:22
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Panterika @ 5.7.2010, 14:43) *
Сорбент «Мегасорб» предназначен для выделения из воды эмульгированных нефтепродуктов
нефть свободно проникает при непосредственном контакте, заполняет весь объем полотна за счет капиллярных сил, при этом прочно держится внутри гофрированной волокнистой структуры сорбента за счет адгезии и легко отделяется при отжиме.
Отделенные нефтепродукты сливаются через верхний штуцер внешнего стакана.

в интернете достаточно информации от производителей этого сорбента, для более полной информации лучше свяжитесь с ними.

biggrin.gif
Вы производителю сей текст показывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 5.7.2010, 16:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Panterika
скажите, по своему опыту, как быстро этот сорбент забивается и насколько легко потом отмывается?
и то что вы эксперименты проводили: это было разово (залили-посмотрели-порадовались) или установка работала в непрерывном режиме, например, хотя бы неделю-две?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.7.2010, 16:42
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Alge @ 5.7.2010, 17:25) *
как быстро этот сорбент забивается и насколько легко потом отмывается?

Механически забивается легко, если много взвеси. Поэтому надо взрыхлять загрузку, для равномерного исчерпания сорбционной емкости и исключения режима поверхностной (пленочной) фильтрации. Есть ограничения на входящие концентрации взвешенных и нефтепродуктов.
Отмывается горячей водой или химически. Производители дают рекомендации на сей счет. На практике очень часто просто под замену свежим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 5.7.2010, 17:52
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



andrey R спасибо :-)

Цитата(andrey R @ 5.7.2010, 17:42) *
Механически забивается легко
очень часто просто под замену свежим.


примерно так я себе это и представлял... а скажите - вы этот сорбент реально в работе видели? имеет ли вообще смысл с ним связываться? (ну хотя бы на таких расходах, как у автора темы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.7.2010, 18:16
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



На ливневке больше лет 20 использую. Ноу проблем. Последние годы разработчик его активно внедряет на водопроводе.
Естественно, есть ограничения, часть из них я перечислил. Но это один из немногих доступных сорбентов, снимающий растворенные н.п., а не только эмульгированные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 5.7.2010, 19:27
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(andrey R @ 5.7.2010, 19:16) *
На ливневке

и на больших расходах?

Цитата(andrey R @ 5.7.2010, 19:16) *
Но это один из немногих доступных сорбентов, снимающий растворенные н.п., а не только эмульгированные.

никогда его серьезно не рассматривал... наверное, стоит все-таки попробовать :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных