> Вентиляция в столовой в АБК
mmm086
сообщение 30.6.2010, 13:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54530



подскажите пож. для столовой нужно отдельную систему вести???

или можно врезатся в общеобменую вентиляцию...??

Сообщение отредактировал mmm086 - 30.6.2010, 14:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Планы_для_ОВ_New1.JPG ( 138,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.6.2010, 15:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Лучше отдельную. Иначе будет пахнуть на весь дом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 30.6.2010, 15:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Вы сначала посчитайте мощности оборудования (как следствие кол-во удаляемого воздуха) - у Вас через зонты над плитами где то 3-5 тыс м3/часв уйдёт. И от этого уже принимать решение куда врезаться...скорее всего понадобится только приток - вся вытяжка через зонты кухни (почитайте в каких случаях допустимо реализовать вентиляцию перетоком). Но систему притока лучше отдельную: режим работы столовой как правило немного отличается от режима работы всего остального здания в целом. Вытяжка отдельная однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 30.6.2010, 16:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



А в СНиП заглянуть слабо? СНиП 31-05-2003 п.8.6 и 8.10 (речь ведь про здание АБК).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mmm086
сообщение 1.7.2010, 13:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54530



Спасибо за помощь.. и за снип.....

у меня получилось на 30чел и 2 повара.

зонты 900*2шт = 1800 м3/ч.

со столовой вытяжка 1600 м3/ч.
итого В=3400

приточка: в столовой 2300м3/ч
в зону готовки 800 м3/ч
+ приточко обще обменная в коридоре 200м3/ч
итого П=3300

+чистотник с 5 режимами работы.


Сойдет по болансу..? как Вы считаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных