motov
сообщение 1.7.2010, 7:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Подскажите, у кого есть информация о том, какое количества тепла необходимо на нужды отопления и горячего водоснабжения стандартных, типовых пятиэтажек. Интересуют трехподъездные пятиэтажки (Хрущевки) и не только.
Если можно, бросьте ссылочку на серии, где указаны соответствующие цифры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 5.7.2010, 7:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



По укрупненным показателям (по кубатуре) у меня получилось 180кВт на отопление трехподъездной пятиэтажки. На горячее водоснабжение, исходя из условия, наличия ванной, умывальника и мойки, 52кВт. У кого какие соображения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 5.7.2010, 8:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Смотрите УНИИЭП жилища, серия 121. Крупнопанельные жилые дома и блок-секции.
Тема: -

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45650&hl

осталось без обсуждения.

Серия 121. Крупнопанельные жилые дома и блок-секции.
Типовой проект 111-121-2
5-этажный 4 секционный 60 квартирный жилой дом. Часть 03. Основные данные по проекту: Расход тепла на гор. водоснабжение в ккал/час - 186000.

То - же. Часть 02. Основные данные по проекту: Расчетный расход тепла на отопление в ккал/час - 226000.

-- если есть необходимость, добавлю ответ прикрепленными файлами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 5.7.2010, 8:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Согласно G5 rolleyes.gif , Для 60 квартирного жилого дома,
Расход тепла на гор. водоснабжение - 236217 ккал/час.;
Часовой расход - 4,27 м3/ч;
Секундный - 1,61 л/с.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  G5.bmp ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 5.7.2010, 8:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Если можно, прикрепите пожалуйста. Что-то очень большое расхождение с данными полученными по укрупненным показателям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 5.7.2010, 14:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.7.2010, 8:33) *
-- если есть необходимость, добавлю ответ прикрепленными файлами.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0002.GIF ( 124,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Прикрепленный файл  0003.GIF ( 100,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 10.8.2010, 8:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Народ, у кого еще какая информация есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 10.8.2010, 18:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Учтите, что 60 квартир это обычно не 3 подъезда а 4. Кстати цифру которую Вам дали надо еще привести к Вашей температуре наружного воздуха. Извиняюсь если пишу прописные вещи. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 11.8.2010, 0:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



а что вас смущает?
226000-75000*1,16=175квт практически ваша цифра.
а по горячей воде мы ведь незнаем какие вы брали данные для расчета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных