Воздухообмен в офисах |
|
|
Гость_Guest_*
|
16.6.2006, 11:18
|
Guest Forum

|
В крутом казино сделали приток в нижнюю зону низкоскоростными (кстати, тоже KLIMA), вытяжка диффузорами на потолке, довольно равномерно размещены. Просто песня, дыма нет совсем.
|
|
|
|
|
6.3.2008, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.5.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8606

|
Не подскажите, как грамотно можно убедить заказчика в необходимости механической вентиляции в офисах? Смущают еще разночтения в СНиПах. В СНиПе 2.09.04-87 по п.4.4 естественный приток допускается только в зданиях общей площадью помещений не более 108 м2, в которых размещено не более двух уборных. В СНиПе 31-05-2003 вообще нет четких требований в каких случаях должна быть механическая, а в каких допускается естественная приточная вентиляция. В СНиП 41-01-2003, который является основным, в пунктах 7.1.2 и 7.1.3 написано, что в принципе в административном здании с открываемыми форточками и с температурой воздуха зимой до минус 40, можно делать естественную вентиляцию. Заказчика микроклимат вообще не интересует.
|
|
|
|
|
6.3.2008, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Разве что большими проблемами при согласовании можно напугать.
|
|
|
|
|
6.3.2008, 10:25
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
При минимальном притоке 60м3/ч на хвост, не знаю как в ваших краях южной тюмени, а у нас зимой жо**ой к печке сидеть будешь. Летом при естественном притоке через фрамыги, то сквозняк, то бумаги по кабинетам бегаешь собираешь, то чертов тополиный пух по углам гоняешь, ну и пыль гадская тоже о себе напоминает.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 6.3.2008, 10:28
|
|
|
|
|
22.6.2011, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968

|
Цитата(mirag @ 6.3.2008, 10:24)  Не подскажите, как грамотно можно убедить заказчика в необходимости механической вентиляции в офисах? Смущают еще разночтения в СНиПах. В СНиПе 2.09.04-87 по п.4.4 естественный приток допускается только в зданиях общей площадью помещений не более 108 м2, в которых размещено не более двух уборных. В СНиПе 31-05-2003 вообще нет четких требований в каких случаях должна быть механическая, а в каких допускается естественная приточная вентиляция. В СНиП 41-01-2003, который является основным, в пунктах 7.1.2 и 7.1.3 написано, что в принципе в административном здании с открываемыми форточками и с температурой воздуха зимой до минус 40, можно делать естественную вентиляцию. Заказчика микроклимат вообще не интересует.  Да. Проблема остается до сих пор. По СНиПу 31-05-2003 - 20 м3/ч на чел и без притока. Но хочется то 60 и что бы все механически..... Так и не обосновать никак...
|
|
|
|
|
27.3.2012, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Цитата(Kks @ 15.6.2006, 10:23)  Принесли проект делового центра в центре москвы - 40 кубов на человека в офисных помещениях Ориентировочно в то же время у меня в замечаниях было требование 40 кубов на человека согласно МГСНу. Перекопала все, что могла... Не могу его найти... Но точно помню, что в одном из МГСНов по офисам было требование 40 кубов на человека... Но в каком...
|
|
|
|
|
27.3.2012, 10:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(dflaer @ 22.6.2011, 14:53)  Да. Проблема остается до сих пор. По СНиПу 31-05-2003 - 20 м3/ч на чел и без притока. Но хочется то 60 и что бы все механически..... Так и не обосновать никак... Прошу прощения, но вы что-то не то написали. СНиП 31-05-2003: Цитата 8.5 Подачу наружного воздуха в помещения следует предусматривать в объемах не менее указанных в таблице 8.1. Во-первых, с притоком. Во-вторых, делайте хоть 200 м3/час на человека, вам указано "не менее" и ваша цель обеспечение параметров на рабочем месте: Цитата 8.3 Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с ГОСТ 30494. При этом для холодного периода года следует принимать в качестве расчетных оптимальные параметры микроклимата, для теплого периода года допускается принимать допустимые параметры микроклимата.
|
|
|
|
|
16.2.2018, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Цитата Ориентировочно в то же время у меня в замечаниях было требование 40 кубов на человека согласно МГСНу. Перекопала все, что могла... Не могу его найти. Немного опоздал, но вдруг кому из новичков пригодится: это в СП 60.13330.2016, приложение "И".
|
|
|
|
|
22.3.2018, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825

|
Коллеги- а как бы Вы офис считали - если помещение 150м2 и сидит один человек?
|
|
|
|
|
22.3.2018, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Я бы считал по тому количеству людей, сколько положено по нормам. Сегодня там сидит один человек, а завтра помещение продали или сдали в аренду, и набили людей как сельдей в бочку.
|
|
|
|
|
22.3.2018, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Владимир 2010 @ 22.3.2018, 10:13)  Коллеги- а как бы Вы офис считали - если помещение 150м2 и сидит один человек? У АР/ТХ д.б. чертежи с расстановкой мебели в этом кабинете. Запросите и посмотрите - скорее всего, увидите кроме стола хозяина кабинета стол для его гостей/подчинённых со стульями/креслами. Вот и посчитайте количество посадочных мест, получите наиболее вероятное максимальное кол-во людей в кабинете.
|
|
|
|
|
22.3.2018, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Ага - и в эти 150м2 входит комнатка 20м2 - для отдыха  Да еще и с пристроенным душем Иногда даже не с "комнаткой - а отгороенной зоной
|
|
|
|
|
22.3.2018, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
На нормальных/грамотных планировках сразу показаны и кабинет, и приёмная перед ним, и комната отдыха, и с/у+душ, и даже гардеробная бывает. А если там показано только пятно - с невразумительными фантазиями, то для всех инженерных систем это уже не проектирование будет, а игра в "угадайку" с непредсказуемыми последствиями и сюрпризами.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|