Гость_Guest_*
сообщение 16.6.2006, 11:18
Сообщение #91





Guest Forum






В крутом казино сделали приток в нижнюю зону низкоскоростными (кстати, тоже KLIMA), вытяжка диффузорами на потолке, довольно равномерно размещены. Просто песня, дыма нет совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirag
сообщение 6.3.2008, 9:24
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.5.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8606



Не подскажите, как грамотно можно убедить заказчика в необходимости механической вентиляции в офисах?
Смущают еще разночтения в СНиПах.
В СНиПе 2.09.04-87 по п.4.4 естественный приток допускается только в зданиях общей площадью помещений не более 108 м2, в которых размещено не более двух уборных.
В СНиПе 31-05-2003 вообще нет четких требований в каких случаях должна быть механическая, а в каких допускается естественная приточная вентиляция.
В СНиП 41-01-2003, который является основным, в пунктах 7.1.2 и 7.1.3 написано, что в принципе в административном здании с открываемыми форточками и с температурой воздуха зимой до минус 40, можно делать естественную вентиляцию.
Заказчика микроклимат вообще не интересует. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 6.3.2008, 10:18
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Разве что большими проблемами при согласовании можно напугать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.3.2008, 10:25
Сообщение #94


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



При минимальном притоке 60м3/ч на хвост, не знаю как в ваших краях южной тюмени, а у нас зимой жо**ой к печке сидеть будешь.
Летом при естественном притоке через фрамыги, то сквозняк, то бумаги по кабинетам бегаешь собираешь, то чертов тополиный пух по углам гоняешь, ну и пыль гадская тоже о себе напоминает.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 6.3.2008, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dflaer
сообщение 22.6.2011, 14:53
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Цитата(mirag @ 6.3.2008, 10:24) *
Не подскажите, как грамотно можно убедить заказчика в необходимости механической вентиляции в офисах?
Смущают еще разночтения в СНиПах.
В СНиПе 2.09.04-87 по п.4.4 естественный приток допускается только в зданиях общей площадью помещений не более 108 м2, в которых размещено не более двух уборных.
В СНиПе 31-05-2003 вообще нет четких требований в каких случаях должна быть механическая, а в каких допускается естественная приточная вентиляция.
В СНиП 41-01-2003, который является основным, в пунктах 7.1.2 и 7.1.3 написано, что в принципе в административном здании с открываемыми форточками и с температурой воздуха зимой до минус 40, можно делать естественную вентиляцию.
Заказчика микроклимат вообще не интересует. sad.gif



Да. Проблема остается до сих пор. По СНиПу 31-05-2003 - 20 м3/ч на чел и без притока. Но хочется то 60 и что бы все механически..... Так и не обосновать никак...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 27.3.2012, 8:47
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Цитата(Kks @ 15.6.2006, 10:23) *
Принесли проект делового центра в центре москвы - 40 кубов на человека в офисных помещениях


Ориентировочно в то же время у меня в замечаниях было требование 40 кубов на человека согласно МГСНу. Перекопала все, что могла... Не могу его найти... Но точно помню, что в одном из МГСНов по офисам было требование 40 кубов на человека... Но в каком...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.3.2012, 10:00
Сообщение #97


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(dflaer @ 22.6.2011, 14:53) *
Да. Проблема остается до сих пор. По СНиПу 31-05-2003 - 20 м3/ч на чел и без притока. Но хочется то 60 и что бы все механически..... Так и не обосновать никак...

Прошу прощения, но вы что-то не то написали. СНиП 31-05-2003:
Цитата
8.5 Подачу наружного воздуха в помещения следует предусматривать в объемах не менее указанных в таблице 8.1.


Во-первых, с притоком. Во-вторых, делайте хоть 200 м3/час на человека, вам указано "не менее" и ваша цель обеспечение параметров на рабочем месте:
Цитата
8.3 Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с ГОСТ 30494.
При этом для холодного периода года следует принимать в качестве расчетных оптимальные параметры микроклимата, для теплого периода года допускается принимать допустимые параметры микроклимата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 16.2.2018, 13:00
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
Ориентировочно в то же время у меня в замечаниях было требование 40 кубов на человека согласно МГСНу. Перекопала все, что могла... Не могу его найти.

Немного опоздал, но вдруг кому из новичков пригодится: это в СП 60.13330.2016, приложение "И".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 22.3.2018, 10:13
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



Коллеги- а как бы Вы офис считали - если помещение 150м2 и сидит один человек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 22.3.2018, 11:18
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Я бы считал по тому количеству людей, сколько положено по нормам.
Сегодня там сидит один человек, а завтра помещение продали или сдали в аренду, и набили людей как сельдей в бочку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.3.2018, 13:27
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Владимир 2010 @ 22.3.2018, 10:13) *
Коллеги- а как бы Вы офис считали - если помещение 150м2 и сидит один человек?

У АР/ТХ д.б. чертежи с расстановкой мебели в этом кабинете. Запросите и посмотрите - скорее всего, увидите кроме стола хозяина кабинета стол для его гостей/подчинённых со стульями/креслами. Вот и посчитайте количество посадочных мест, получите наиболее вероятное максимальное кол-во людей в кабинете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 22.3.2018, 13:46
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Ага - и в эти 150м2 входит комнатка 20м2 - для отдыха smile.gif Да еще и с пристроенным душем smile.gif
Иногда даже не с "комнаткой - а отгороенной зоной smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.3.2018, 14:08
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



На нормальных/грамотных планировках сразу показаны и кабинет, и приёмная перед ним, и комната отдыха, и с/у+душ, и даже гардеробная бывает.
А если там показано только пятно - с невразумительными фантазиями, то для всех инженерных систем это уже не проектирование будет, а игра в "угадайку" с непредсказуемыми последствиями и сюрпризами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных