| 
	
		|   |   |  
	
	
	
	
	 |  количество этажных щитков в 20-ти этажном доме , сколько надо?? |  |  |  
	
		| Гость_in37_* | 
				  1.7.2010, 15:28 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				на этаже начиная со второго в 20-ти этажном доме расположено по 6 квартир 3квартиры -слева и один щиток этажный и 3 квартиры -справа и еще один щиток этажныйок?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 17:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2380
 Регистрация: 12.7.2006
 Из: г.Харьков
 Пользователь №: 3382
 
 
 
  
 | 
				Да ничо-е вроде.А что смущает?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 17:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1153
 Регистрация: 14.2.2008
 Пользователь №: 15568
 
 
 
  
 | 
				Это хорошо если стояка два, а если один?Тут на мой взгляд лучше один щит на этаж..
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_in37_* | 
				  1.7.2010, 17:30 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				замечания экспертизы— в домах высотой более 17 этажей — два стояка на секцию с подключением на каждом этаже до че¬тырех квартир.
 два стояка на секцию--?
 секция- was is das?ткп 45-4.04-149-2009 п.9.6
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2010, 0:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1918
 Регистрация: 13.11.2006
 Из: Новочеркасск
 Пользователь №: 4716
 
 
 
  
 | 
				Два стояка берется еще и из-за потерь напряжения в кабеле. 1-й стояк - квартиры до 10-го этажа, 2-й с 11 до 20-го. Иначе у вас будет ого-го сечение. Прикиньте 20этажей х 6 квартир = 120 квартир х по 1.5кВт  = 180 килов. С косинусом 0.93 ~ 300А. Это со всякими потерями, коэфицентами и т.д.  180 мм кв. Диаметр милиметров 50-60. Монтажники умрут, но расключить в щитке его не смогут, а еще закладные трубы по 150мм       , а если повернуть надо кабель     А разбив на два стояка хватит и 70 мм. кв. на каждый.ИМХО
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_in37_* | 
				  9.7.2010, 20:30 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				там  сделано так:одним кабелем ВВГнг-LS -5x10 снабжаются по 9 квартир (3 этажа по 3 квартиры на каждом этаже) т.е. 12 автоматов снабжают 18 этажей
 2.1,3.1,4,1----------2.2,3.1,4.1-на каждом этаже 2 щитка
 .........................................................
 5.1,6.1,7.1---------5.2,6.2,7.2
 ............
 8,9,10--------8,9,10
 ..........
 11,12,13------11,12,13
 ..................
 14.1,15.1,16.1 -------14.2, 15.2, 16.2
 .......................................................
 17,18,19---------17,18,19
 
 ДОМ-девятнадцатиэтажный!!!
 ..........................................................
 
 каждый автомат 3-х фазный по 63А
 на   квартиру по 1,6 квт - с электроплитами
 
 Сообщение отредактировал in37 - 9.7.2010, 20:42
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_in37_* | 
				  11.7.2010, 6:32 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				я разммышляю- или увеличить сечение кабелей в существующем  варианте, или перейти на меньшее число кабелейкак у HasBolla???
 какой вариант лучше?
 дом девятнадцатиэтажный на самом деле и первый этаж- магазины
 
 Сообщение отредактировал in37 - 11.7.2010, 6:34
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_in37_* | 
				  19.7.2010, 8:01 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				У нас требуют считать нагрузки по ТКП45-4.04-149.2009
 по п.8.1.4
 если на кабель посадить 54 квартиры,то
 для 54 квартир нагрузка будет:
 Рр=Ркв х Кс хКодновр хn
 Pкв=3,48квт(по табл6)
 n=54
 Кс=1  <---???????!!!!!!
 Кодн= 0,186
 тогда Рр=34,9квт
 -----------------------------------
 если на кабель садить по 9 квартир ,
 то мощность на кабеле будет Рр= 7,2квт х 9 х 0,38 х 0, 8= 19,6 квт
 шесть кабелей дадут мощность 19,6 х 6 х 0,75  = 88,2 квт
 те 54 квартиры будут"потреблять " 88,2 квт
 как сие со стороны??
 
 Сообщение отредактировал in37 - 19.7.2010, 8:03
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_in37_* | 
				  19.7.2010, 9:57 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				если все  квартиры до 90 м2,то 4,9квт/квартиру х 9 квартир= 44,1 квт на кабель
 на 6 кабелей
 44,1 квт х 6 х 0,75 = 198,45 квт
 .................................................
 если на кабель посадить 54 квартиры то
 2,25 квт/квартиру х54 =121,5 квт
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.7.2010, 11:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 241
 Регистрация: 8.10.2006
 Пользователь №: 4295
 
 
 
  
 | 
				смотрел тут проект высотки  -22 этажа. Они вообще на шинопроводы заморочились..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.12.2010, 20:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1918
 Регистрация: 13.11.2006
 Из: Новочеркасск
 Пользователь №: 4716
 
 
 
  
 | 
				Цитата(andrey357 @ 19.7.2010, 11:41)  смотрел тут проект высотки  -22 этажа. Они вообще на шинопроводы заморочились.. А нельзя ли взглянуть на этот проект? Хочется сделать на шинопроводах, но опыта не имеется для жилых зданий. С офисными все попроще.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2011, 21:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 123
 Регистрация: 28.4.2008
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 18224
 
 
 
  
 | 
				Цитата(in37 @ 9.7.2010, 20:30)  там  сделано так:одним кабелем ВВГнг-LS -5x10 снабжаются по 9 квартир (3 этажа по 3 квартиры на каждом этаже) т.е. 12 автоматов снабжают 18 этажей
 это как? Я не знаю как у вас в белоруссии, а у нас расчетная нагрузка на одну квартиру 10кВт/, следовательно ввод в квартиру от этажного щита должен быть кабелем( либо проводом)3х10 мм2!!!  дом 20 этажей, 6 квартир на этаже, первый этаж встройка обычно: делаем 4 стояка- два по одной стороне(один со 2 по 11 этаж, второй с 12 по 20 этаж),аналогично два по другой стороне. Вот теперь считаем-на каждом кабеле будет:  со 2 по 11- по 30 квартир: СП 31-110 табл.6.1  Рр=Руд. кв*30=2,06Квтх30=61,8кВт  с 12 по 20-по 27 квартир  Рр=Руд. кв*27=2,15Квтх27=58,05кВт кабели к стоякам подбираем исходя из полученных мощностей на каждый стояк, учитывая длинну проверяем по потере напряжения!!! Суммарная нагрузка всех квартир на ГРЩ будет Рр=1,48х114=168,72кВт Вот, как то так!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2011, 12:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 123
 Регистрация: 28.4.2008
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 18224
 
 
 
  
 | 
				да, и еще не маловажно при выборе кабеля на стояки учитывать совместную прокладку в лотке по тех этажу или подвалу, тут обязательно надо вводить поправочные коэффициенты к длительно допустимому току кабеля!!!!!(ПУЭ п.1.3.10 При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.)Да, и допустимые токи лучше брать не из ПУЭ а из ТУ на кабель от производителя, точнее будет!
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |