|
  |
количество этажных щитков в 20-ти этажном доме, сколько надо?? |
|
|
Гость_in37_*
|
1.7.2010, 15:28
|
Guest Forum

|
на этаже начиная со второго в 20-ти этажном доме расположено по 6 квартир 3квартиры -слева и один щиток этажный и 3 квартиры -справа и еще один щиток этажный ок?
|
|
|
|
|
1.7.2010, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Да ничо-е вроде. А что смущает?
|
|
|
|
|
1.7.2010, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Это хорошо если стояка два, а если один? Тут на мой взгляд лучше один щит на этаж..
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
1.7.2010, 17:30
|
Guest Forum

|
замечания экспертизы — в домах высотой более 17 этажей — два стояка на секцию с подключением на каждом этаже до че¬тырех квартир. два стояка на секцию--? секция- was is das?ткп 45-4.04-149-2009 п.9.6
|
|
|
|
|
8.7.2010, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Два стояка берется еще и из-за потерь напряжения в кабеле. 1-й стояк - квартиры до 10-го этажа, 2-й с 11 до 20-го. Иначе у вас будет ого-го сечение. Прикиньте 20этажей х 6 квартир = 120 квартир х по 1.5кВт = 180 килов. С косинусом 0.93 ~ 300А. Это со всякими потерями, коэфицентами и т.д. 180 мм кв. Диаметр милиметров 50-60. Монтажники умрут, но расключить в щитке его не смогут, а еще закладные трубы по 150мм   , а если повернуть надо кабель  А разбив на два стояка хватит и 70 мм. кв. на каждый.ИМХО
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
9.7.2010, 20:30
|
Guest Forum

|
там сделано так:одним кабелем ВВГнг-LS -5x10 снабжаются по 9 квартир (3 этажа по 3 квартиры на каждом этаже) т.е. 12 автоматов снабжают 18 этажей 2.1,3.1,4,1----------2.2,3.1,4.1-на каждом этаже 2 щитка ......................................................... 5.1,6.1,7.1---------5.2,6.2,7.2 ............ 8,9,10--------8,9,10 .......... 11,12,13------11,12,13 .................. 14.1,15.1,16.1 -------14.2, 15.2, 16.2 ....................................................... 17,18,19---------17,18,19
ДОМ-девятнадцатиэтажный!!! ..........................................................
каждый автомат 3-х фазный по 63А на квартиру по 1,6 квт - с электроплитами
Сообщение отредактировал in37 - 9.7.2010, 20:42
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
11.7.2010, 6:32
|
Guest Forum

|
я разммышляю- или увеличить сечение кабелей в существующем варианте, или перейти на меньшее число кабелей как у HasBolla??? какой вариант лучше? дом девятнадцатиэтажный на самом деле и первый этаж- магазины
Сообщение отредактировал in37 - 11.7.2010, 6:34
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
19.7.2010, 8:01
|
Guest Forum

|
У нас требуют считать нагрузки по ТКП45-4.04-149.2009
по п.8.1.4 если на кабель посадить 54 квартиры,то для 54 квартир нагрузка будет: Рр=Ркв х Кс хКодновр хn Pкв=3,48квт(по табл6) n=54 Кс=1 <---???????!!!!!! Кодн= 0,186 тогда Рр=34,9квт ----------------------------------- если на кабель садить по 9 квартир , то мощность на кабеле будет Рр= 7,2квт х 9 х 0,38 х 0, 8= 19,6 квт шесть кабелей дадут мощность 19,6 х 6 х 0,75 = 88,2 квт те 54 квартиры будут"потреблять " 88,2 квт как сие со стороны??
Сообщение отредактировал in37 - 19.7.2010, 8:03
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
19.7.2010, 9:57
|
Guest Forum

|
если все квартиры до 90 м2, то 4,9квт/квартиру х 9 квартир= 44,1 квт на кабель на 6 кабелей 44,1 квт х 6 х 0,75 = 198,45 квт ................................................. если на кабель посадить 54 квартиры то 2,25 квт/квартиру х54 =121,5 квт
|
|
|
|
|
19.7.2010, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
смотрел тут проект высотки -22 этажа. Они вообще на шинопроводы заморочились..
|
|
|
|
|
19.12.2010, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(andrey357 @ 19.7.2010, 11:41)  смотрел тут проект высотки -22 этажа. Они вообще на шинопроводы заморочились.. А нельзя ли взглянуть на этот проект? Хочется сделать на шинопроводах, но опыта не имеется для жилых зданий. С офисными все попроще.
|
|
|
|
|
4.3.2011, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(in37 @ 9.7.2010, 20:30)  там сделано так:одним кабелем ВВГнг-LS -5x10 снабжаются по 9 квартир (3 этажа по 3 квартиры на каждом этаже) т.е. 12 автоматов снабжают 18 этажей это как? Я не знаю как у вас в белоруссии, а у нас расчетная нагрузка на одну квартиру 10кВт/, следовательно ввод в квартиру от этажного щита должен быть кабелем( либо проводом)3х10 мм2!!! дом 20 этажей, 6 квартир на этаже, первый этаж встройка обычно: делаем 4 стояка- два по одной стороне(один со 2 по 11 этаж, второй с 12 по 20 этаж),аналогично два по другой стороне. Вот теперь считаем-на каждом кабеле будет: со 2 по 11- по 30 квартир: СП 31-110 табл.6.1 Рр=Руд. кв*30=2,06Квтх30=61,8кВт с 12 по 20-по 27 квартир Рр=Руд. кв*27=2,15Квтх27=58,05кВт кабели к стоякам подбираем исходя из полученных мощностей на каждый стояк, учитывая длинну проверяем по потере напряжения!!! Суммарная нагрузка всех квартир на ГРЩ будет Рр=1,48х114=168,72кВт Вот, как то так!
|
|
|
|
|
5.3.2011, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
да, и еще не маловажно при выборе кабеля на стояки учитывать совместную прокладку в лотке по тех этажу или подвалу, тут обязательно надо вводить поправочные коэффициенты к длительно допустимому току кабеля!!!!!(ПУЭ п.1.3.10 При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.) Да, и допустимые токи лучше брать не из ПУЭ а из ТУ на кабель от производителя, точнее будет!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|