Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> количество этажных щитков в 20-ти этажном доме, сколько надо??
Гость_in37_*
сообщение 1.7.2010, 15:28
Сообщение #1





Guest Forum






на этаже начиная со второго в 20-ти этажном доме расположено по 6 квартир 3квартиры -слева и один щиток этажный и 3 квартиры -справа и еще один щиток этажный
ок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 1.7.2010, 17:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Да ничо-е вроде.
А что смущает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 1.7.2010, 17:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Это хорошо если стояка два, а если один?
Тут на мой взгляд лучше один щит на этаж..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 1.7.2010, 17:30
Сообщение #4





Guest Forum






замечания экспертизы
— в домах высотой более 17 этажей — два стояка на секцию с подключением на каждом этаже до че¬тырех квартир.
два стояка на секцию--?
секция- was is das?ткп 45-4.04-149-2009 п.9.6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 8.7.2010, 0:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Два стояка берется еще и из-за потерь напряжения в кабеле. 1-й стояк - квартиры до 10-го этажа, 2-й с 11 до 20-го. Иначе у вас будет ого-го сечение. Прикиньте 20этажей х 6 квартир = 120 квартир х по 1.5кВт = 180 килов. С косинусом 0.93 ~ 300А. Это со всякими потерями, коэфицентами и т.д. 180 мм кв. Диаметр милиметров 50-60. Монтажники умрут, но расключить в щитке его не смогут, а еще закладные трубы по 150мм huh.gifblink.gif , а если повернуть надо кабель blink.gif А разбив на два стояка хватит и 70 мм. кв. на каждый.ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 9.7.2010, 20:30
Сообщение #6





Guest Forum






там сделано так:одним кабелем ВВГнг-LS -5x10 снабжаются по 9 квартир (3 этажа по 3 квартиры на каждом этаже)
т.е. 12 автоматов снабжают 18 этажей
2.1,3.1,4,1----------2.2,3.1,4.1-на каждом этаже 2 щитка
.........................................................
5.1,6.1,7.1---------5.2,6.2,7.2
............
8,9,10--------8,9,10
..........
11,12,13------11,12,13
..................
14.1,15.1,16.1 -------14.2, 15.2, 16.2
.......................................................
17,18,19---------17,18,19

ДОМ-девятнадцатиэтажный!!!
..........................................................

каждый автомат 3-х фазный по 63А
на квартиру по 1,6 квт - с электроплитами

Сообщение отредактировал in37 - 9.7.2010, 20:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 11.7.2010, 6:32
Сообщение #7





Guest Forum






я разммышляю- или увеличить сечение кабелей в существующем варианте, или перейти на меньшее число кабелей
как у HasBolla???
какой вариант лучше?
дом девятнадцатиэтажный на самом деле и первый этаж- магазины

Сообщение отредактировал in37 - 11.7.2010, 6:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 19.7.2010, 8:01
Сообщение #8





Guest Forum






У нас требуют считать нагрузки по ТКП45-4.04-149.2009

по п.8.1.4
если на кабель посадить 54 квартиры,то
для 54 квартир нагрузка будет:
Рр=Ркв х Кс хКодновр хn
Pкв=3,48квт(по табл6)
n=54
Кс=1 <---???????!!!!!!
Кодн= 0,186
тогда Рр=34,9квт
-----------------------------------
если на кабель садить по 9 квартир ,
то мощность на кабеле будет Рр= 7,2квт х 9 х 0,38 х 0, 8= 19,6 квт
шесть кабелей дадут мощность 19,6 х 6 х 0,75 = 88,2 квт
те 54 квартиры будут"потреблять " 88,2 квт
как сие со стороны??

Сообщение отредактировал in37 - 19.7.2010, 8:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 19.7.2010, 9:57
Сообщение #9





Guest Forum






если все квартиры до 90 м2,
то 4,9квт/квартиру х 9 квартир= 44,1 квт на кабель
на 6 кабелей
44,1 квт х 6 х 0,75 = 198,45 квт
.................................................
если на кабель посадить 54 квартиры то
2,25 квт/квартиру х54 =121,5 квт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 19.7.2010, 11:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



смотрел тут проект высотки -22 этажа. Они вообще на шинопроводы заморочились..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 19.12.2010, 20:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(andrey357 @ 19.7.2010, 11:41) *
смотрел тут проект высотки -22 этажа. Они вообще на шинопроводы заморочились..

А нельзя ли взглянуть на этот проект? Хочется сделать на шинопроводах, но опыта не имеется для жилых зданий.
С офисными все попроще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 4.3.2011, 21:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(in37 @ 9.7.2010, 20:30) *
там сделано так:одним кабелем ВВГнг-LS -5x10 снабжаются по 9 квартир (3 этажа по 3 квартиры на каждом этаже)
т.е. 12 автоматов снабжают 18 этажей


это как?
Я не знаю как у вас в белоруссии, а у нас расчетная нагрузка на одну квартиру 10кВт/, следовательно ввод в квартиру от этажного щита должен быть кабелем( либо проводом)3х10 мм2!!!
дом 20 этажей, 6 квартир на этаже, первый этаж встройка обычно:
делаем 4 стояка- два по одной стороне(один со 2 по 11 этаж, второй с 12 по 20 этаж),аналогично два по другой стороне.
Вот теперь считаем-на каждом кабеле будет:
со 2 по 11- по 30 квартир: СП 31-110 табл.6.1 Рр=Руд. кв*30=2,06Квтх30=61,8кВт
с 12 по 20-по 27 квартир Рр=Руд. кв*27=2,15Квтх27=58,05кВт
кабели к стоякам подбираем исходя из полученных мощностей на каждый стояк, учитывая длинну проверяем по потере напряжения!!!

Суммарная нагрузка всех квартир на ГРЩ будет Рр=1,48х114=168,72кВт

Вот, как то так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 5.3.2011, 12:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



да, и еще не маловажно при выборе кабеля на стояки учитывать совместную прокладку в лотке по тех этажу или подвалу, тут обязательно надо вводить поправочные коэффициенты к длительно допустимому току кабеля!!!!!(ПУЭ п.1.3.10 При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.)
Да, и допустимые токи лучше брать не из ПУЭ а из ТУ на кабель от производителя, точнее будет!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 16:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных