> аммиачный сосуд под давлением, использование резьбы
LOtass
сообщение 1.7.2010, 16:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54600



Привет Всем. Начальник приказал спроектировать сосуд под давлением работающий на аммиаке (ранее использовали Хладон R22). Можно ли для проведения гидравлических испытаний сосуда использовать штуцера с внутренней резьбой (затем заглушая их пробкой), или нужно использовать только фланцевые сосединения. И какое соединение использовать для уровня хладагента если к уровню подводится трубка диаметром 16мм???

Сообщение отредактировал LOtass - 1.7.2010, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxiin125
сообщение 2.7.2010, 7:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282



Что,значит,приказал спроектировать,Вы,что проектная организация?А паспорт на сосуд,вы сами и будете составлять,и кому будете его предьявлять на допуск в работу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DedMoroz_*
сообщение 10.7.2010, 17:00
Сообщение #3





Guest Forum






Есть правила по эксплуатации АХУ там есть и про сосуды для них и требования к этим сосудам и требования к испытаниям этих сосудов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 13.7.2010, 9:41
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



В принципе не особо важно через какой штуцер вы будете подавать воду в сосуд. Главное, чтоб это был безопасный и для вас и для сосуда способ. И чтоб не текло. А вот про уровень я что-то не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 13.7.2010, 17:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Вообще для испытаний удобнее всего использовать штатные соединения, а не плодить сущности. А то получится что как раз заглушка и останется неиспытанной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 13.7.2010, 18:15
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Дык чел вроде в конструктора заделался. Видно экономить решили, собственными силами сосуд для аммиака зафигачить. Только вот не понятно, как они разрешение на применение делать будут и промбезопасность проходить. Особенно если сосуд под высоким давлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных