> разрешается ли вварка отборного устройства в переход
dronovigor
сообщение 1.7.2010, 20:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, разрешается ли вварка отборного устройства давления в конический переход. Я что-то в нормативке ничего запрещающего не нашел. И если кто-то на практике сталкивался- прошу поделиться опытом.
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
tiptop
сообщение 1.7.2010, 20:52
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Когда-то по моей идее гильзу термометра врезали в "шар", образованный двумя переходами.
Там параметры низкие - наверное, не запрещено, не знаю... smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 1.7.2010, 20:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.7.2010, 21:52
Сообщение #3





Guest Forum






В ТС 5.903.13 на установку КИП запрещалась врезка в сварные швы и гнутые элементы трубопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 1.7.2010, 22:03
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(BUFF @ 1.7.2010, 22:52) *
В ТС 5.903.13 на установку КИП запрещалась врезка в сварные швы и гнутые элементы трубопроводов.

А способ врезки в колена датчика температуры откуда тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.7.2010, 22:05
Сообщение #5





Guest Forum






Из ГОСТа какого-то, кажется. Не уверен. Викта надо спросить - он точно помнит. Было в темах, сравнительно недавно.
Обратите внимание - я не говорю, что нельзя. Я просто дал инфу о том, что был запрет, и не в нормативе, а в типовой серии.

Сообщение отредактировал BUFF - 1.7.2010, 22:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.7.2010, 2:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Все сварные соединения Гостированы и четко расписаны.
http://www.vashdom.ru/gost/5264-80/index-9.htm
http://www.rgost.ru/index.php?option=com_c...5&Itemid=37
http://www.gosthelp.ru/gost/gost14079.html
И вот он список всех "сварных" ГОСТов:
http://weldwire.narod.ru/gost.htm

Но не в одном не нашелся стык сварной ввраки патрубка в деталь с криволинейной поверхностью. Типа отвода или перехода.
Еще у Энергонадзора в Правилах было и про вварку в стык и про варку в фасонные элементы трубопроводов- тоже запретом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.7.2010, 3:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сами правила:
http://www.svardoc.ru/NTD/SASV/SASV1/PB%2003-585-03.html
И см. 6.2.7
А вот как раз про датчик с длинным хвостом , более диаметра трубы - 6.2.8 второй абзац.

Сообщение отредактировал инж323 - 2.7.2010, 3:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных