Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Должен ли насос работать постоянно?
Гость_Long_*
сообщение 2.7.2010, 14:16
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день всем!

Первый раз столкнулся с настройкой частотного преобразователя для насоса водоснабжения. К сожалению в водоснабжении полный профан, поэтому не бейте сильно...

Имеем:
1. Кубовый бак, наполняющийся самотеком
2. На выходе из бака установлен насос ESPA Prisma35 6 N (включен звездой)
3. После насоса датчик давления 4-20мА 0-16 бар
4. Насос управляется частотником Honeywell HVAC05C5

Частотник настроен с Startup Wizard на насос с его параметрами и задачу давления от датчика. ПИД настроен по умолчанию, задавал только один параметр - сетпоинт для ПИД = 3 / 16 *100= 18,75

Вопрос собственно в чем - должен ли частотник вообще отключать насос если нет разбора воды в системе (падения давления, фиксируемого датчиком)?
На частотнике настроена минимальная частота 20 Гц (по умолчанию такая установлена). Получается что даже если нет разбора частотник выдает постоянно 20Гц на насос и тот постоянно молотит. Должно ли так быть?

Помогите советом, плиз.
Если упустил в описании вопроса какие либо важные детали - спрашивайте, дополню.

Заранее спасибо!

Павел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 2.7.2010, 14:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Long @ 2.7.2010, 14:16) *
Вопрос собственно в чем - должен ли частотник вообще отключать насос если нет разбора воды в системе (падения давления, фиксируемого датчиком)?
На частотнике настроена минимальная частота 20 Гц (по умолчанию такая установлена). Получается что даже если нет разбора частотник выдает постоянно 20Гц на насос и тот постоянно молотит. Должно ли так быть?

Ну для этого как раз и создан спящий режим в частотниках, вот правда с вашими частотниками не работал, есть ли в нем такое...
А что значит наполнение самотеком? Да и емкость мала... Обычно промежут резервуар наполняется глубинными насосами, дискретное управление по уровням. А вот с него насосом с частотником уже идет раздача воды. А как у вас контролируется заполнение емкости? переливы бывают?
Если расход падает, и частота падает до мин , выставляется время работы на такой частоте - 20 - 60 (и более) сек, если частота не поднимается, то насос отключается и ждет начало разбора. а вот давление в любом случае должно быть стабильным.

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 2.7.2010, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 2.7.2010, 15:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Давление в системе должно быть, как ПИД конур то будет работать. Либо логику управления другую делать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 2.7.2010, 16:43
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Сергей Валерьевич @ 2.7.2010, 14:34) *
Ну для этого как раз и создан спящий режим в частотниках, вот правда с вашими частотниками не работал, есть ли в нем такое...
А что значит наполнение самотеком? Да и емкость мала... Обычно промежут резервуар наполняется глубинными насосами, дискретное управление по уровням. А вот с него насосом с частотником уже идет раздача воды. А как у вас контролируется заполнение емкости? переливы бывают?
Если расход падает, и частота падает до мин , выставляется время работы на такой частоте - 20 - 60 (и более) сек, если частота не поднимается, то насос отключается и ждет начало разбора. а вот давление в любом случае должно быть стабильным.


Спасибо за наводку по спящему режиму. Поищу в настройках.
Коттедж находится в черте города с централизованным ХВС, но там давление слабое, вот и сделали бак, который стоит в подвале и наполняется самотеком, а из него уже насос качает в систему на поддержание давления.
Заполнение емкости контролируется двумя электронными поплавками и одним механическим (ан перелив). Нижний - защита от сухого хода, заведен на инпут частотника. Верхний управляет приводом задвижки наполнения бака.
Вроде давление и не падает когда выключен насос. Интересный вопрос - стоит ли менять нижнюю уставку по частоте? Или оставить 20 Гц и если более 60 сек на 20 Гц, то спать?

Спасибо большое!

Цитата(Pawel @ 2.7.2010, 15:30) *
Давление в системе должно быть, как ПИД конур то будет работать. Либо логику управления другую делать надо.


давление в системе никуда и не девается, просто насос не выключается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 2.7.2010, 17:00
Сообщение #5





Guest Forum






нашел я частоту засыпания, установлена на 10 Гц, частота просыпания 25Гц, а у меня минимально возможная частота установлена в 20 Гц.
отсюда вопрос - какие параметры лучше менять, а какие лучше оставить в покое, и если менять то на сколько?

заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 2.7.2010, 22:01
Сообщение #6


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Long @ 2.7.2010, 21:00) *
нашел я частоту засыпания, установлена на 10 Гц, частота просыпания 25Гц, а у меня минимально возможная частота установлена в 20 Гц.
отсюда вопрос - какие параметры лучше менять, а какие лучше оставить в покое, и если менять то на сколько?

заранее спасибо!


Частоту вращения меньше 20 Гц нельзя. Но что 0Гц, что 20Гц по "насосным" характеристикам будет ноль. Так что ставите смело 20Гц.
А вообще то сначало необходимо pdf-ники почитать. Если на Honeywell нет - читайте на Шнайдер, Митсубиши, Данфосс.
А то ведь и насоветовать могут... tongue.gif

Сообщение отредактировал Usach - 2.7.2010, 22:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 3.7.2010, 9:26
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Usach @ 2.7.2010, 22:01) *
Частоту вращения меньше 20 Гц нельзя. Но что 0Гц, что 20Гц по "насосным" характеристикам будет ноль. Так что ставите смело 20Гц.
А вообще то сначало необходимо pdf-ники почитать. Если на Honeywell нет - читайте на Шнайдер, Митсубиши, Данфосс.
А то ведь и насоветовать могут... tongue.gif


если я правильно вас понял, то мне желательно ставить частоту засыпания 20Гц и частоту просыпания 25Гц?

Подскажите плиз, на предмет чего мне нужно почитать ПДФ-ники? у меня есть вся информация по этому частотнику

спасибо за советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.7.2010, 10:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Long @ 3.7.2010, 9:26) *
если я правильно вас понял, то мне желательно ставить частоту засыпания 20Гц и частоту просыпания 25Гц?

Управление насосом от частотника с обратной связью по давлению: постоянный контроль давления с датчика... насос работает на одной частоте, дает одну производительность на несколько потребителей. закрылось несколько кранов, расход упал, поднимается давление, сигнал с датчика на уменьшение оборотов насоса, и наоборот. При уменьшение расхода до 0 при достяжение насосом определенной частоты (20 гц) он откоючается. появился расход, идет падение давления, сигнал частотнику на вкл насоса. Он вкл с 0 до 20 гц, давление падает (соответственно расход растет) - увеличиваем частоту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 4.7.2010, 15:27
Сообщение #9





Guest Forum






большое спасибо! через неделю попробую так и настроить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 4.7.2010, 16:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



У нас для водоснабжения 9-этажных домов установлены подкачивающие насосные. Насосная - насос с двигателем 4 кВт, преобразователь частоты (ПЧ) ATV31, датчик давления 0-6 бар, с токовым выходом. В схеме управления имеется реле Н1 Шнайдер- электрик (суточное реле времени), останавливающее насос с 1часа ночи до 5 утра. Время можно менять. Для обеспечения жильцов 9-го этажа водой, необходимо автоматической системе на основе ПЧ поддерживать давление воды в трубе 4,8 кг (это с небольшим запасом). Работают три насосные 4 года, 5 насосных - год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.7.2010, 20:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Аспект @ 4.7.2010, 16:46) *
останавливающее насос с 1часа ночи до 5 утра.

Эх, приспичит кому нибудь на 9 этаже в 2 часа ночи покупаться, а водичка еле еле... аль пожар ночью в квартире, одеяло по пьяне загорелось от сигареты....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 4.7.2010, 20:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Long @ 2.7.2010, 14:16) *
Частотник настроен с Startup Wizard на насос с его параметрами и задачу давления от датчика. ПИД настроен по умолчанию, задавал только один параметр - сетпоинт для ПИД = 3 / 16 *100= 18,75

На частотнике настроена минимальная частота 20 Гц (по умолчанию такая установлена). Получается что даже если нет разбора частотник выдает постоянно 20Гц на насос и тот постоянно молотит. Должно ли так быть?

Помогите советом, плиз.
Если упустил в описании вопроса какие либо важные детали - спрашивайте, дополню.

Заранее спасибо!

Павел


Вот это самое "= 3 / 16 *100= 18,75" - это в герцах, как у Ленз? или в %, как у Зименсов? "3" -это 3 кГс/кв.см?
Если это таки так, то 18,75Гц или 9,375 Гц (ежли в %) это ниже, чем отсечка на сон по умолчанию... Ну и какого привод должен засыпать, ежли уставка ниже порога сна?
Еще вопрос: обратный клапан в системе есть, или вода из здания при стоячем насосе сливаецца в бак?

Делали, кстате, подобную фигню для гостиницы, с забором из накопительного десятикубового бака теплового насоса... на Данфоссе FC051-м... режим сна не нужен ваще, при отсутствии разбора за счет пьезометра при нормальном обратном клапане насос тупо останавливаецца сам по себе по 5% гистерезису регулятора...

Сообщение отредактировал BROMBA - 4.7.2010, 20:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.7.2010, 21:07
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



пост 8 - + млн!
Все остальное - курение бамбука. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 4.7.2010, 21:42
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(BROMBA @ 4.7.2010, 20:43) *
Вот это самое "= 3 / 16 *100= 18,75" - это в герцах, как у Ленз? или в %, как у Зименсов? "3" -это 3 кГс/кв.см?
Если это таки так, то 18,75Гц или 9,375 Гц (ежли в %) это ниже, чем отсечка на сон по умолчанию... Ну и какого привод должен засыпать, ежли уставка ниже порога сна?
Еще вопрос: обратный клапан в системе есть, или вода из здания при стоячем насосе сливаецца в бак?

Делали, кстате, подобную фигню для гостиницы, с забором из накопительного десятикубового бака теплового насоса... на Данфоссе FC051-м... режим сна не нужен ваще, при отсутствии разбора за счет пьезометра при нормальном обратном клапане насос тупо останавливаецца сам по себе по 5% гистерезису регулятора...


3 - это 3 атмосферы, 18,75 - это уставка ПИД в %.
спасибо, я уже разобрался ... просто не знал что есть такая функция у частотника, как сон

еще раз всем спасибо!
Павел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных